Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2324366

Без AVR быть не должен, почитайте повнимательней тему по ссылке. AVR ставится как правило в задней торцевой части генератора.

мой кажись без AVR, как проверить?

Sta7ik написал :
так вот лампы мерцают так же! примерно раз в секунду.

Генератор ENDRESS 56 BS, такая же засада. Напряжение 230-235В, частота 47-51Гц. Напругу хорошо бы посмотреть стрелочным прибором, он более чётко отобразит колебания. Вполне возможно здесь виноват AVR, на эту тему можно посмотреть здесь. .Вообще то именно AVR ответственный за величину напряжения, управляет возбуждением.

мерцание с какой частотой? лампы какие?если накаливания попробуйте поставить энергосберегающие

Переделка зарядных устройств и не только

Генератор SDMO HX4000
Проблема - мерцает свет в доме при работе от генератора.
пробовал включать генератор автономно только на нагреватели и пару ламп.
так вот лампы мерцают так же! примерно раз в секунду. Нагрузка чисто активная, обогреватели, грузил от 40 до 90%, ситуация не меняется. По осциллографу синус вполне приличный. Частота в зависимости от нагрузки от 47 до 50 герц. напряжение 215-225В соответственно, при набросе нагрузки проседаеет, далее стабильно, смотрел по флюковским осциллографу и мультиметру.

в чём может быть засада? может фильтр какой поставить?