Тут у вас только три выхода:
1.Нарастить дымоход колонки на 0.5м.
2.Обрезать дымоход котла на 0.5м.
3.Оставить так как есть.
Только учтите -в любом из этих случаев ,при расстоянии от конька крыши менее 3-х метров-трубы должны быть выше конька на 0.5м.
Если расстояние более 3м допускается делать ниже ,но это только допускается,а вот будет ли работать?
Акт на дымоходы от ВДПО, или как оно у вас там называется,не создает тяги,а лишь прикрывает одно место.

Регистрация: 16.10.2008 Хмельницкий Сообщений: 130

а если от колонки будет на 0,5м ниже чес сосежняя от котла?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

...на одном уровне...

Регистрация: 16.10.2008 Хмельницкий Сообщений: 130

дымоходд от котла выходит 1,5м от края крыши( водостока) ( Про нормативы от конька знаю)
0,8м от него паралельно устанавливаю дымоход от газовой колонки.
Высоту дымоходов делать одинаковой или выше ниже дымохода от котла ?