Новый дом. 1 комнатная квартира. Строители & электрики оставили вот это.
Теперь нам нужно здесь установить щиток со счетчиком.
Видно что провода специально обрезали, соединили и сделали одну линию на все розетки и одну линию на весь свет. (так же есть не обрезанный отдельный кабель на плиту и входящий кабель)
нужно завести в щит эти провода вместе с клеммами (красными)?
Или же завести в щит уже те провода что идут от клемм, а сами клеммы вместе со всей кучей проводов, что они соединяют так и оставить в углублении в стене и просто закрыть щитом?
самого все это смущает НО:
электрики эти профессиональные, компания строит целые комплексы домов не один год. и во всех квартирах сделано именно так.
поэтому вариант что "это провода не хватило и они нарастили" не проходит.они специально так сделали.
обрезали, скрутили три линии розеток в одну и две линии света в одну. Специально. Значит так можно?
Какую схему тогда составить?
И главное как быть с клеммами? В щит или под щит?
UPD
больше всего понравилась идея поставить ящик немного ниже. тогда розеточных проводов хватит, и останется нарастить лишь линию на свет, которая идет сверху.
Теперь возник вопрос с устройством щита. Две DIN рейки. Правильно ли я думаю поставить такие шины на DIN рейку для заземления и для ноля
и расположить их в самые дальние друг от друга углы?
заземление сразу идет на шину, а с шины на корпус щита и на потребителей или сразу на корпус щита, а с него на шину?
Если все провода поместятся в щит, то тогда могу сделать так:
после счетчика УЗО (вот не знаю какое, чтобы одним обойтись)
после УЗО автоматы:
Kapitan написал :
самого все это смущает НО:
электрики эти профессиональные
Распространённое заблуждение.
Kapitan написал :
компания строит целые комплексы домов не один год.
Чтоб продать. Все акты закрываются за деньги, делаётся всё найдешовейшими и самыми низкокачественными материалами + нанимают на работу, скажем так, "специалистов подешевле".
Лучше меняйте то что вам "наделали" электрики от застройщика.
Я бы уже оставил как есть: автомат на освещение, автомат на розетки и автомат на плиту. Особого смысла в разбиении на отдельные группы не вижу. Если разбирать соединения, то им нужно оставить доступ для обслуживания, т.е. делать в этом месте распаечную коробку. И потом лишние соединения понижают общую надежность.
Kapitan написал :
но чем они руководствуются что делают ВО ВСЕХ квартирах так? для чего то же они так делают. Куда они хотели спрятать эти клеммы? в щиток завести?
Всем наплевать. Цель - сделать как можно дешевле.
Kapitan написал :
да и дом элитный
Ну и что? Вы думаете раз дом элитный, значит сделают качественно? Наоборот, считается, что вы "полюбому" будете делать ремонт и всё это выкинете.....
Вы извините, если вас задел, просто я не первый раз сталкиваюсь с "элитными" домами, и то как там строят вызывает шок.
Поэтому и рекомендую, по возможности поменять. Тем более что комната 1.
NazAnd написал :
Сообщение от Anat78
фото поместите в лже -электриков
За что?
интересно, в местах вывода розеток. выключателей, распаек концы так же коротко оставляют, чтоб пришлось наращивать проводку?
Кто бы ни делал - руки поотрывать за такие художества.
имхо
Разбить по группам, наростить с помощью пайки, заизолировать, поставить накладной щит... делов то, можно и с внутренним помучится, глядишь и получится, да видно профи от застройщика )
Щиток лучше потавить внутренней установки.Рассмотрите вариант установки в щитке клемников соответствующей величины.,для отходящих линий,к клемникам от АВ свои провода.Должно хватить той длины,что есть.
grafolog написал :
Щиток лучше потавить внутренней установки.Рассмотрите вариант установки в щитке клемников соответствующей величины.,для отходящих линий,к клемникам от АВ свои провода.Должно хватить той длины,что есть.
щиток внутренний ставить не разрешают "нарушение проекта". только внешний
по длине проводов явно не хватает и их надо наращивать. вопрос как и где должны находиться эти клеммы?
не могу согласиться. если делают ВО ВСЕХ квартирах одинаково значит у них какие то мысли были.
замарачиваться соединять зачем если хотели бы сэкономить?
просто оставили бы длинные провода и все.
services написал :
Если есть возможность, учитывая мощность потребителей, то это благоразумно
коробку поставить там негде. значит соединения приводов для удлинения надо делать в щитке. Если оставить как есть то это столько соединений. а если распутать на отдельные линии то проводов (и соединений, клемм) получится в три раза больше.
Боюсь щиток будет забит тогда
avmal написал :
где будут находиться места соединения проводов? в щитке?
Да.
а чем лучше их соединить чтобы в щитке это не смотрелось ужасно? ведь получится 9 мест соединений, если не разводить на отдельные автоматы а делать как есть. А если разводить то вообще непонятно как там все поместится
если пайка, то чем лучше заизолировать чтобы места меньше занимало?
Kapitan написал :
И главное как быть с клеммами? В щит или под щит?
все провода поднимаются снизу? (может тогда щиток поставить пониже немного? ведь о чем то думали те кто монтировал... бывает пытаешься сделать по уму, но вдруг "сверху" спускают приказ и писец...)
Kapitan написал :
а чем лучше их соединить чтобы в щитке это не смотрелось ужасно?
Лично я бы без раздумий и заморочек соединил на плоскопружинных сжимах ( WAGO, Legrand, Werit ... ). Другие будут соединять тем способом, который лучше всего освоили и к которому имеют доверие. А вам самому выбирать надо.
юра Т написал :
Цитата Сообщение от Kapitan
И главное как быть с клеммами? В щит или под щит?
все провода поднимаются снизу? (может тогда щиток поставить пониже немного? ведь о чем то думали те кто монтировал... бывает пытаешься сделать по уму, но вдруг "сверху" спускают приказ и писец...)
а вот это кстати мысль! там сверху спускаются лишь две линии света и если опустить щиток вниз, то только их придется удлинить, а все розеточные (идущие снизу) спокойно достанут до автоматов
avmal написал :
Коленками за щиток не будете цеплять?
уже бы побежал мерять, еле терплю
но по моим прикидкам низ ящика будет 130см где то от пола. что то придумаю типа полки над ним и чтобы с боков его закрывали доски.
видится вполне прилично
А как вариант поставить внизу ящика клемники на дин рейку (длинны имеющихся проводов должно хватить), на подобии , а от них уже и плясать, хочешь объединяй линии не хочешь ставь уйму АВ.
А если объединять все по линиям, то можно запихнуть кросс модули.
Вот есть описание разных способов и приспособлений для коммутации проводов:
arbuzzzzz написал :
А как вариант поставить внизу ящика клемники на дин рейку (длинны имеющихся проводов должно хватить)
так как сейчас, длины проводов не хватит на дин рейку. А если ящик опустить ниже, до хватит. Но тогда просто их хватит до автоматов, зачем клемники тогда?
Kapitan написал :
осталось только номиналы подобрать и фирму
По номиналам: ждем от вас сечения и назначения линий. По фирмам: если Вам доступен такой Legrand, как на фото выше - замечательно. С прочими (как правило, занимающими 2 места на рейке) тоже можно выкрутиться, тем более, что часть кабелей у Вас спускается сверху.
Не удивляйся, но возможно придется использовать для плиты - 63 ампера!
Расчет, конечно же, на худший случай, но в инженерной практике, и в электрике в том числе, по другому - нельзя.
CTA написал :
возможно придется использовать для плиты - 63 ампера!
Номинал автомата выбирается не для плиты, а для защиты кабеля - 40А будет более, чем достаточно, если ДШ и ВП зависимые. Если ДШ независимый, то подключается к обычной бытовой розетке с ЗК 16А и к групповой линии ВП никакого отношения не имеет.
С чем помочь-то? Чтобы автоматы не ограничивали ток? У человека на вводе ограничивающий автомат стоит в 25А (ограничение в 22А), а вы ему 63/30 дифф предлагаете. Зачем?