... 90/70/20 - dT=(90+70)/2 -20 = 60 *С.... у тебя dT=50-18=32 *C ... считаем фактический поток от секции Q=168*(32/60)^1,3 = 74 Вт...
на 12м надо порядка 1200/74=16 секций...
168 ватт секция. при такой температуре теплоносителя вам необходимо примерно 11 секций.
Вот такая задачка:
Известна температура подводимой трубы (у меня например наверное около 50 градусов (измерено на наруже трубы 40 градусов в марте)
Известна теплоотдача секции радиатора из паспорта 90/70/20 ( 90 градусов подводимой воды) -168 ВТ.
Известна площадь комнаты - 12 кв. метров
Известна температура в комнате 18 градусов
Сколько нужно повесить секций радиатора чтобы температура в комнате стала 21 градус?