Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7011701

rand написал:
Но из плиты торчит арматура,

рабочая (несущая нагрузку) арматура плит перекрытия располагается в нижней части плиты и работает на растяжение

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

rand написал:
Это оказалась кабина с кривым литьем гипсового пола

Регистрация: 14.11.2014 Севастополь Сообщений: 23

Это оказалась кабина с кривым литьем гипсового пола, поэтому торчала арматура. Поверх залили раствор по уши. Дефектные кабины действительно ставили на верхние этажи, где а) нет нагрузки, б) куда не доходила приёмочная комиссия

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

rand написал:
AndyMirror, что и в каком ракурсе следует сфотографировать для большей информативности?

rand, тут недавно читал историю о том как некий молодой человек увидел у человека на огороде замечательные жёлтые цветочки и спрашивал как их разводить. Речь была об огурцах.

Вот и у нас приблизительно такой же диалог.

Грэй написал:
арматура в плитах перекрытия не должна выходить на поверхность.

От вас ли я это слышу, вы вроде бы давно отделкой звнимаетесь.

Вот типичные плиты:

rand, у вас просто дыоы побольше, их сразу залепили раствором и плитку положили, 2 в 1.

посмотрел ваше видео:
--Склоняюсь к мысли, что у вас плита перекрытия не очень правильного качества(слоистая) И вы снимаете верхний слой плиты. Потому что этот верхний слой не похоже на обычную классическую стяжку - он больше похож на бетон, так как там есть включения щебня, как в бетоне.

rand, арматура в плитах перекрытия не должна выходить на поверхность.
У вас либо некачественная плита, и вы снимаете не стяжку, а верхний слой бетона.
Либо у вас бракованная плита, "отремонтированная" стяжкой уже на месте.

Регистрация: 14.11.2014 Севастополь Сообщений: 23

AndyMirror, что и в каком ракурсе следует сфотографировать для большей информативности?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

rand написал:
По слухам какой-то спецпроект

Такого добра в Союзе было навалом. Проект искать особого смысла нет, ничем вам он не поможет.

У здания в принципе обычная силовая схема, т.е. несущие стены и перекрытия. Надо их найти и понять. Всё остальное труха, только надо следить чтоб этой трухи не было очень много по массе.

По вашим фото понять строение силового каркаса здания не представляется возможным.

Регистрация: 14.11.2014 Севастополь Сообщений: 23

AndyMirror, 9-и этажная панелька с тех.этажом неустановленной серии, их несколько в городе в разных вариациях. По слухам какой-то спецпроект, который делали военные строители для военных же. Потом пошли клепать и для гражданских.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

rand, ну макросъёмку ту как раз не нужна.

Пока ничего не понятно и что это за хрущёвка в 77 году?

Регистрация: 14.11.2014 Севастополь Сообщений: 23

Чтобы не плодить тем, напишу здесь.
Вводные: верхний этаж (9-й), хрущёвка, дому 44 года
Снимаю плитку в ванной, перепад высот между ванной и коридором больше 5 см, обусловлен двумя слоями плитки и толстым слоем стяжки.
Под нижней старой советской плиткой стяжка в 4 см. А местами немногим более 1 см (плита перекрытия очень кривая, поверхность волнообразная)
Поскольку в доме очень низкие потолки (2500), а в ванной и того меньше, хотелось бы убрать лишнюю стяжку (сделать в один уровень с коридором могу только мечтать).
Так вот, в процессе снимания стяжки возник вопрос целесообразности и безопасности. Выиграю я новой стяжкой максимум 1см. Хотя и он меня порадует.
Но из плиты торчит арматура, местами торчит так, что является частью(!) стяжки. Снимать в этих местах особо стрёмно. А в одном месте так плита так и вовсе оказалась с полостью. Я только за сердце успел схватится не выронив перф, когда поверхность провалилась.

Прошу совета: овчинка того не стоит и залить как было?
Не стрематься и бить дальше?
Иные конструктивные предложения?
Буду благодарен за ответы.

sanya1965, у нас к сожалению 1ый поэтому и задались этим вопросом.

AndyMirror написал:

Но ремонтировать её вам никто не будет. Разве что грамотный инженер скажет как жить дальше.

AndyMirror, угу... Ничего страшного, просто спать спокойно... дефектные плиты обычно идут на верхние этажи....

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

murka525 написал:
обратится в какую службу?

Похоже у вас дефектная плита, она сильно кривее соседней.

Но ремонтировать её вам никто не будет. Разве что грамотный инженер скажет как жить дальше.

Здравствуйте, видна арматура есть какие то опасности может обратится в какую службу? Как ее обработать? И усилить может надо?

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

По арматуре можно пройти средством "Максрест пассив". Или любым приличным преобразователем.
Можно потом подштукатурить каким-нибудь восстановителем бетона типа Скрепа м500.

Регистрация: 21.03.2011 Белгород Сообщений: 6

Успокоили, а то уже всякие нервные мысли посещать стали....
Обработаю преобразователем ржавчины, а потом маслянной краской.
Всем огромное спасибо.

atvtor написал :
Это не несущая арматура.

+1. Непонятно ещё, почему её на всю панель пустили; в пустотках обычно делают как на фото. Для 6-ти метровых ещё в середине сеточку кладут. (В серии 1.041).

Регистрация: 01.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1

Это не несущая арматура. Это так называемая "направляйка", прутки обеспечивающие защитный слой нижней сетки несущей арматуры. Непонятно только почему она видна. она должна стоять на фиксаторах из пластика, и защитный слой д.б. больше. В любом случае можно ее закрасить маслом и смело зашивать ГКЛ

vvsnik написал :
Добрый день.А теперь вопросы

  • нет ли опасности отслаивания арматуры от плиты?

Арматура не отслоится. Она принимает и распределяет нагрузку от плиты.
Вот чего она очень боится, так это влажности и коррозии.

vvsnik написал :

  • предполагается подвесной потолок из ГКЛ, множество отверстий для анкеров - плита не отвалится?
    Спасибо.

Анкеров или дюбелей ? В любом случае волноваться нечего.

Насчёт защиты прутков ничем не могу помочь.

Регистрация: 21.03.2011 Белгород Сообщений: 6

Добрый день.
В новостройке столкнулись с тем что на потолке практически по всей поверхности плиты (на нескольких плитах) видна арматура, уже ржавая. Фото прилагаю...
А теперь вопросы

  • нет ли опасности отслаивания арматуры от плиты?
  • чем защитить арматуру?
  • предполагается подвесной потолок из ГКЛ, множество отверстий для анкеров - плита не отвалится?
    Спасибо.