#2331337

Есть такой вытяжной вентилятор -

Поставил в ванную и на кухню. Может ли он рабоать круглые сутки 7 дней в неделю 365 дней в году? Или щетки износятся? Мотор не может сгореть? Если надо давать отдохнуть, то насколько?

Заранее спасибо!!

Регистрация: 11.12.2010 Ярославль Сообщений: 21

Jefro
Ничего вечного нет, и Ваш вентилятор не исключение. Зачем Вам такой годовой режим 365х24 ч. Кстати щеток там скорее всего нет, проблема другая-втулки (подшипник скольжения). Ресурс у них далеко не вечный. Посмотрите на срок гарантии-вот Вам примерный ориентир для работы двигателя с перерывами.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Gohha написал :
проблема другая-втулки (подшипник скольжения). Ресурс у них далеко не вечный.

Существуют варианты с подшипниками качения. Такие могут годами работать, но редко встречаются.

Gohha написал :
щеток там скорее всего нет

Само собой - мотор асинхронный.

in my humble opinion

Kvost написал :
Существуют варианты с подшипниками качения. Такие могут годами работать

Long Life, но сомневаюсь, чтобы могли сутками молотить непрерывно.
Кстати, ни разу не встречал конкретных цифр в графе "продолжительность непрерывной работы"
В лучшем случае пишут - продолжительный.

включите через дымер (регулятор освещения) будет и ресурс дольше и шум меньше да и экономичнее, я думаю долго протянет тады., а сгорит не велика потеря, от силы 10$

вижу смысл непрерывной его работы только летом, когда опрокидывается тяга в вент каналах, поскольку в квартирах (домах) температ. ниже чем на улице, а зимой наоборот, тягу надо уменьшать, потому что тепло из дома " вылетает" в трубу, надо сначала разобраться в вашей ситуации, а чем вас не устраивает штатная естественная вентиляция (может последний этаж? вообще данных мало дали) она себе тихо работает и электричества не ест...

может лучше его включать на полную катушку но через простейший программатор-таймер, только если каналы наверх длинные и узкие ( и забитые) то хоть на вентиляторе будет написано 1000 м.куб.час, а всё равно реально выдуется намноооо-о-оого меньше, поскольку штатные каналы в домах на такой обьем не расчитаны, кроме того у соседей со слабыми каналами ваши мощные вентиляторы могут вызвать обратную тягу у них дома. (у вас дом или квартира?)
а вообще, если в канал поставить неработающий (или работающий эпизодически) вентилятор, и не предусмотреть возможность одновременной естественной вытяжки- решение не гуд, ведь вентилятор собой почти полностью перекрывает канал и вентиляцию ,вот если рядом поставить обратный клапан. тогда будет и естественная вентиляция и механическая принудительная ( особенно нужная в теплый период года)

пяпа написал :
ваши мощные вентиляторы могут вызвать обратную тягу у них дома

зачем пугать-то?
там всего-то 100кубов...дай бог при лучшем стечении обстоятельств (наличии притока, перетока...и возможно маленьком сопротивлении канала) этот "доспель " высосет 80 ....

у тещи в совмещенном санузле уже два года молотит "силент" ...пару раз чистил....сгорит куплю новый...делов-то

"Предположение - мать всех ошибок"

У меня вент включается вместе со светом. Только включил последовательно
с конденсатором 1мкФ 250 Вольт. Так тише и достаточно тяги. Работает уже 7 лет.
А если на всю катушку и всё время, то ночью и себя и соседей воем заедёте.

FAV1976 написал :
с конденсатором 1мкФ 250 Вольт

класная идея, вместо дымера, спс...
купил (но ещё не поставил) спец примочку для вентиляторов, электронный блочёк, короче включает вент с задержкой 1 мин после вкл света, а выключает тоже с задержкой 10 мин (точно не помню скока), почти "умный дом" ,правда к блоку нужно много проводов вести и 220 и от ламп и от вент

Sdik_S написал :
зачем пугать-то?
там всего-то 100кубов...дай бог при лучшем стечении обстоятельств (наличии притока, перетока...и возможно маленьком сопротивлении канала) этот "доспель " высосет 80 ....

полностью согласен... наверное он и 80 не высосет. может даже для нормальной естественной вентиляции этот вент как мертвому припарка, хотя...

пяпа написал :
спец примочку для вентиляторов

Некоторые вентиляторы продаются уже со встроенным таймером до 20 мин.

пяпа написал :
может даже для нормальной естественной вентиляции

что Вы понимаете под этим?
и в каком помещении?
для туалета пойдет
для ванной пойдет
для кухни... в зависимости от интенсивности её пользования...возможно очень быстро зарастёт этот" пропеллер" жиром..

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Юбер написал :
Long Life, но сомневаюсь, чтобы могли сутками молотить непрерывно.

Почему нет? Совковые промышленные ВН-2 запросто молотили не то, что сутками - годами напролёт. Единственное, такие вентиляторы более шумные, чем на подшипниках скольжения.

Юбер написал :
В лучшем случае пишут - продолжительный.

Это одно и тоже, если не указано иного.

пяпа написал :
включите через дымер (регулятор освещения)

И ничего не получится. Частоту вращения асинхронного двигателя можно изменить лишь изменяя частоту питающей сети, а не напряжение.

in my humble opinion

Kvost написал :
Совковые промышленные ВН-2

есть таких дома несколько, действительно молотят годами и немного шумят, практически неубиваемые, и через дымер работают...

Sdik_S написал :
в зависимости от интенсивности её пользования...возможно очень быстро зарастёт этот" пропеллер" жиром..

ну так когда готовят что-то он должен быть выключен, а включать зонт над плитой (интересная коммутация получается, надо прикинуть...)

я бы сделал так, и в кухне и в ванной: в штатный вент канал вставить небольшой вентилятор, а выше обратный клапан со смещенной осью , ось вертикально (клапан "утопить" внутрь канала), сверху анемостат, чтобы зимой уменьшать тягу. и естественная будет и принудительная , но канал надо расширять по вертикали, и вопрос с дизайном открытый

Kvost написал :
Совковые промышленные ВН-2

Так то промышленные для ЭВМ
До сих пор где-то в деревне валяется.
А бытовой Лонг Лайф это не промышленный.

пяпа написал :
выше обратный клапан со смещенной осью

Есть в продаже модели со встроенным ОК. У меня, например, на кухне такой торчит.
И тараканам через ОК ходу нет.

пяпа написал :
я бы сделал так

у себя в частном доме или в квартире 17 этажки?

"Предположение - мать всех ошибок"

Kvost написал :
Частоту вращения асинхронного двигателя можно изменить лишь изменяя частоту питающей сети, а не напряжение.

Это заблуждение.

Регистрация: 03.08.2009 Белгород Сообщений: 88

FAV1976 написал :
Это заблуждение.

Не ,не заблуждение.С асинхронниками к сож.только так, или если очень хочется- перемотать ,изменив кол-во пар полюсов.А через диммер у него момент на валу пропадёт сразу,крыльчатка не раскрутится и сгорит статорная обмотка.
Вот на коллекторных машинах,там да,запуск хоть с ноля вольт.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Юбер написал :
Так то промышленные для ЭВМ

Ага. Хотя их не только в ЭВМ ставили.

hronos написал :
через диммер у него момент на валу пропадёт сразу,крыльчатка не раскрутится и сгорит статорная обмотка.

Именно. Двигатель в этом режиме работает с перегрузом и не дохнет лишь из-за своей малой мощности, что и не даёт ему перегреться.

in my humble opinion

Юбер написал :
Есть в продаже модели со встроенным ОК. У меня, например, на кухне такой торчит.

я хот сказать ОК не сразу за вентилятором, а рядом сверху (или снизу)

ведь если вент со встроенным ОК он полностью перекрывает естествен. вентиляцию (если не включен), а если ОК установить рядом, то при неработающем вентиляторе естественная вентиляция всё равно будет работать

в ВН-2 кстати стоят подшипники качения (с шариками),слушайте, так они синхронные али асинхр...?

Kvost написал :

Sdik_S написал :
у себя в частном доме или в квартире 17 этажки?

только собираюсь так делать у себя в частн древянном доме, вот скупаюсь материалами. из вентиляции пока только щели в брёвнах, и дымоход камина-грубки, но свежего воздуха хочется больше...

а что, такую схему нельзя применить в квартире? а что мешает? и какая разница с частным домом, скаж пож? имхо толковая схема вроде бы...

с уважением

Регистрация: 03.08.2009 Белгород Сообщений: 88

пяпа написал :
так они синхронные али асинхр...?

Явный признак асинхр.-отсутствие коллектора.Т.е. твой случай.

пяпа написал :
если вент со встроенным ОК он полностью перекрывает естествен. вентиляцию

Неа, тяга есть и приличная. Вот в обратную сторону он тяги не допускает, т.е. посторонние запахи не попадают от соседей. Decor 100.

пяпа написал :
а что, такую схему нельзя применить в квартире? а что мешает? и какая разница с частным домом, скаж пож? имхо толковая схема вроде бы..

Вы схему в многоэтажке представляете?

пяпа написал :
в штатный вент канал вставить небольшой вентилятор

С этим еще ладно
перед ним обратный клапан( зачем? не понятно...), а вот дальше

пяпа написал :
сверху анемостат,

куда? как Вы его пользовать собираетесь?
про свой домик здесь не говорим, там можете делать всё что угодно

"Предположение - мать всех ошибок"

Sdik_S написал :
перед ним обратный клапан( зачем? не понятно...),

наверное неправильно меня поняли, или я плохо обьяснил. я бы с удовольствием фото эскиза показал,я нарисовал, но что-то не выкладывается, КАК ТУТ ФОТО РАЗМЕСТИТЬ подскажите пож !!! лучше один раз увидеть.

Sdik_S написал :
Вы схему в многоэтажке представляете?

в многоэтажках большой общий сборный каналище, а к нему примыкают каналы спутники от всех квартир, через этаж. длина персональных каналов-спутников в 1 этаж, вентиляция эта вроде работает даже летом, с верхними этажами как дело обстоит не знаю... а скажите пож в частном доме и в квартире разница? в квартире нельзя поставить моломощный вент, или там тяга слабая в каналах?...ну какие отличия (кроме соседей по общему вент каналу)?

Sdik_S написал :
сверху анемостат,

можно решетку, дело вкуса, просто анемостат регулирует (уменьшает) поток, а решетка нет

[

]()

вот скинул фото, всё правильно сделал?

К-штатный канал в квартире, Р-обычная решетка, В-вентилятор, О.К.-обратн. клапан,
когда работает вентилятор-клапан закрывается и подпор от вентилятора не возвращается обратно в помещение, а когда пропеллер не вращается-открывается обр клапан от тяги естественной вентиляции, короче, есть и естественная вытяжная вентиляция, и принудительная по необходимости.

Регистрация: 02.08.2009 Волгоград Сообщений: 470

У меня канальный вентилятор цилиндрический х.з. как называется (Ду100) с рынка, за 210 рублей, четвертый год в погребе, каждое лето работает непрерывно. Полет нормальный.

У меня сейчас такая же проблема - нужно делать вытяжку в квартире, два канала (кухня и ванна). Есть два вентилятора постоянного тока (24 вольта, 1 ампер, стальная крыльчатка с балансировкой грузиками на лопастях, диаметр 20см). Запитал один 2мя китайскими трасформаторами освещения с диодным мостом на выходе - проблем нет, работает. Другой вопрос, сколько они прослужат, есть мнения?

пяпа написал :
КАК ТУТ ФОТО РАЗМЕСТИТЬ подскажите пож !!! лучше один раз увидеть.

В расширенном варианте ответа есть поле для размещения вложений. Закачиваете вложение в свою папку на форуме, а потом можете на свое же вложение ссылки давать в посте. Както так, у меня получалось по кр. мере., попробуйте

p.s.

пяпа написал :
через дымер

Правильно пишется - диммер. Бывает двух видов: просто резисторный делитель, так обычно делают китайцы, и более дорогой - на симисторе, работает по принципу "подрезания" синусоиды по фазе. Оба варианта в общем случае годятся только для света, да и то - галогена и накаливания, а все остальное при включении через диммер может сгореть запросто.

пяпа написал :
вот скинул фото, всё правильно сделал?

теперь понятно....всё это от лукавового.....
а что будет, если обратная тяга?
обратный клапан перед решеткой сработает...и дальше вент начнется крутиться в обратную сторону?
или надо будет включать вент или ставить еще перед пропеллером обратный клапан?

"Предположение - мать всех ошибок"

Baho написал :
каждое лето работает непрерывно

а что летом в погребе,что вентилятор нужён?
2Sdik_S

Solace написал :
диаметр 20мм... с диодным мостом на выходе

электролит может быть надо, для сглаживания пульсаций-вибраций. а не пробывали не 24 а в полнакала,ресурс больше будет имхо.
лопасти не маленькие, особо не всунешь в канал вент...

Solace написал :
а все остальное при включении через диммер может сгореть запросто.

сгорает же как правило от перегрева. а вот у меня вторую зиму отработал на диммере вент ВН-2 (фото есть в ветке) не греется, правда когда чуть-чуть обороты ставишь-"прыгают" воют обороты.

Sdik_S написал :
...всё это от лукавового.....

никак не угодишь , А КАК НАДО_ТО правильно?...

Sdik_S написал :
если обратная тяга?

а вент же немного затормозит обр тягу своими лопастями и сеткой (рассуждаю чисто теоретически...).О, возникла идея, а нет какого нить датчика, кот. зафиксирует обр. тягу и оперативно включит вентилятор, и потом выключит? может оптопару подвесить на OK? подскажите схему плиз.

Sdik_S написал :
или ставить еще перед пропеллером обратный клапан?

так есть же готовые модели со встроенным ОК.

ура, получилось фото выложить,спс,

пяпа написал :
электролит может быть надо, для сглаживания пульсаций-вибраций. а не пробывали не 24 а в полнакала,ресурс больше будет имхо.
лопасти не маленькие, особо не всунешь в канал вент...

Перепутал мм и см, исправил ) У меня дом очень старый, кирпичный, и канал вентиляционный огромный. Сначала смотрел на рынках вытяжные вентиляторы, но они маленькие, обычно не более 150мм, все что больше - очень дорого. Вот и пришла мысль использовать старые. Но вот про ресурс мотора постоянного тока ничего не знаю, хотелось бы услышать спецов. Подшипники вполне возможно что и качения там - вентиляторы выдраны из очень дорогой морально устаревшей американской аппаратуры, там они охлаждали киловатные БП. Аппаратура работала очень недолго, точно знаю, так что ресурс у них не выработан точно.

Solace написал :
нужно делать вытяжку в квартире,

так вы хотите принудительную вытяжку сделать? а естественная не фунциклирует? может можно ограничится естественной, дать только ей адекватный приток? не знаю вашей ситуации дома, но вентиляторы это почти всегда шум, пыль, дополнительная энергия и обслуживание.

Solace написал :
обычно не более 150мм,

скатча подмотайте в зазор ... есть и большие, например канальные, имхо такой как включишь на полную катушку-возможно не очень комфортно будет, особенно тем, у кого есть метеозависимость, давление понижает...

Solace написал :
ресурс мотора постоянного тока

там наверняка есть щетки, а они иногда стираются. мне думается если дал мотору меньшее напряжение, и он не греется при этом,-пускай себе работает скока влезет, по любому дольше проработает и щётки целее будут.
в тоже время у меня есть болгарка 125мм с встроенным регулятором оборотов, так в мануале не рекоменд длительно работать на пониженных, перегревается мотор