#2331724

Ситуация: в РЩ имеется 3-х фазный АВ С25 на ответвление к абоненту. Во ВРУ абонента перед счетчиком стоит АВ С20. Разумеется при КЗ ни о какой селектиности срабатывания автоматов и речи быть не может. при имитации КЗ в доме абонента даже на цепях защищённых В10 чаще всего срабатывают вса три ступени защиты . В настоящий момент абонент имеет доступ в РЩ и соответсвенно может в крайнем случае взвести АВ С25. Но у него есть опасения лишиться доступа в РЩ . Номинал АВ менять нельзя по договоренности с группой товарищей. Тип автомата D так же не гарантирует селективности защиты при КЗ. Вопрос к специалистам: не обепечат ли искомое,
плавкие вставки на тот же номинал. Если да, то какой категории применения ? Нашёл две: gG(общего применения д/проводов и кабелей ) и т.н. инерционные DIAZET от Siemens ? Обе разновидности используются в модульных разединителях на DIN-рейку. Или есть другой вариант ?

ага а сгорит предохранитель как он туда залезет если доступа не будет?
нужен автомат обеспечивающий селективность атключения, ставте в распред щит с характеристикой Д, а абоненту перед счетчиком автомат с характеристикой В, и проверте автоматы которые стоят после счетчика, возможно только их есть смысл заменить на автоматы с характеристикой В

Переделка зарядных устройств и не только

[QUOTE=Anat78]а абоненту перед счетчиком автомат с характеристикой В. Это не пойдет т.к. абонент (это в СНТ) иногда пользуется сваркой - В20 -вышибает -проверено. В доме почти все АВ тип В.

так если он сваркой пользуется то это его проблема если хозяин не понимает что так делать нельзя, пусть купит инвертор
В и должно вырубать, если все стоят в щите с хар-кой В то перед счетчиком надо с хар-кой С, и все чтобы оной марки и одной серии, и все будет замечательно

Переделка зарядных устройств и не только

Добавлю, дело происходит на кабельной линии. От РЩ до ВРУ ВВШб нг(кажется)4х10мм2 - 10 метров .

dokar написал :
не обепечат ли искомое,
плавкие вставки на тот же номинал

Да, но все равно "геморно" - номинал мелковат, поставьте типа АЕ 1031 - там нет магнитного расцепителя.

Нет не обеспечит надо поменять на автомат с расцепителем.

serj_mobias написал :
автомат с расцепителем

А вы видели автомат без расцепителя? Жалко форум не позволяет статус ставить... например клоуна

haramamburu написал :
АЕ 1031 - там нет магнитного расцепителя.

1031- однополюсник... Трехполюсников АЕ даже в Электромонтаже нема , а старье с работы некошерно ставить.

2dokar А три одополюсных не прокатят? Или у абонента что то типа асинхронников стоят? И потом - вы ж собирались "плавкие" ставить, а они тоже не "трехфазные"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dokar написал :
Трехполюсников АЕ даже в Электромонтаже нема

Полно.

Кстати, если выбирать меж тремя 1Р или одним 3Р - я бы выбрал первое - при "вырубании" одной фазы 2е другие останутся.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

haramamburu написал :
при "вырубании" одной фазы 2е другие останутся

А если есть трёхфазный потребитель?

avmal написал :
А если есть трёхфазный потребитель?

А сей девайс, если боится потери фазы - защитить "от потери фазы"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

haramamburu написал :
А сей девайс, если боится потери фазы - защитить "от потери фазы"

Сильно мудрёно получится - включать-то всё-равно и одну фазу надо будет.

avmal написал :
Полно.

Указана была др. серия и с этими малой кровью не обойтись. Сименсовские инерционные (хотя поно ним инфы маловато) подешевле будут. там посмотрим.

avmal написал :
А если есть трёхфазный потребитель?

нет и не будет.

haramamburu написал :
я бы выбрал первое - при "вырубании" одной фазы 2е другие останутся.

Спасибо, берем на вооружение.

avmal написал :
Сильно мудрёно получится

Зато в полной темноте сидеть не придется.

dokar написал :
Сообщение от avmal
А если есть трёхфазный потребитель?
нет и не будет.

[QUOTE=dokar] Даже если появится, автомат защиты асинхронного двигла на что ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dokar написал :
Указана была др. серия

Какая другая?

dokar написал :
Трехполюсников АЕ даже в Электромонтаже нема

Или существует серия АЕ у Сименса?

Пардон конечно! Но в этой серии присутствует электромагнитный расцепитель ...

haramamburu написал :
Зато в полной темноте сидеть не придется.

Это точно все освещение разведено с "перекрытием".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dokar написал :
Но в этой серии присутствует электромагнитный расцепитель ...

Вы, всё-таки, называйте вещи своими именами. Сложно понять про какую серию вы говорите. Если вы про АЕ, то разные там есть ... И с двумя расцепителями, и с одним расцепителем ... Если поискать, то можно и с гидравлическим замедлителем найти АЕ ... Или ВА, или АК ... Не забывайте ещё, что ЭМ расцепитель, как правило, у большинства АЕ двенадцатикратный, а это более 300А в вашем случае.

Речь шла о серии АЕ на которую Вы дали мне ссылку там есть АЕ 2036 ММ,но у них низкая отключающая способность. Остальние варианты из этой ссылки не подходят по др. соображениям. Я все-таки хотел бы услышать технические аргументы( ВТХ например ) против плавких вставок предоженных мной ,инерционных в том числе. Ведь насколько я понимаю, здесь важно время срабатывания вышестоящей относительно АВ на С20 . ВТХ на инерционные увы ненашёл.