Ситуация: в РЩ имеется 3-х фазный АВ С25 на ответвление к абоненту. Во ВРУ абонента перед счетчиком стоит АВ С20. Разумеется при КЗ ни о какой селектиности срабатывания автоматов и речи быть не может. при имитации КЗ в доме абонента даже на цепях защищённых В10 чаще всего срабатывают вса три ступени защиты . В настоящий момент абонент имеет доступ в РЩ и соответсвенно может в крайнем случае взвести АВ С25. Но у него есть опасения лишиться доступа в РЩ . Номинал АВ менять нельзя по договоренности с группой товарищей. Тип автомата D так же не гарантирует селективности защиты при КЗ. Вопрос к специалистам: не обепечат ли искомое,
плавкие вставки на тот же номинал. Если да, то какой категории применения ? Нашёл две: gG(общего применения д/проводов и кабелей ) и т.н. инерционные DIAZET от Siemens ? Обе разновидности используются в модульных разединителях на DIN-рейку. Или есть другой вариант ?
ага а сгорит предохранитель как он туда залезет если доступа не будет?
нужен автомат обеспечивающий селективность атключения, ставте в распред щит с характеристикой Д, а абоненту перед счетчиком автомат с характеристикой В, и проверте автоматы которые стоят после счетчика, возможно только их есть смысл заменить на автоматы с характеристикой В
[QUOTE=Anat78]а абоненту перед счетчиком автомат с характеристикой В. Это не пойдет т.к. абонент (это в СНТ) иногда пользуется сваркой - В20 -вышибает -проверено. В доме почти все АВ тип В.
так если он сваркой пользуется то это его проблема если хозяин не понимает что так делать нельзя, пусть купит инвертор
В и должно вырубать, если все стоят в щите с хар-кой В то перед счетчиком надо с хар-кой С, и все чтобы оной марки и одной серии, и все будет замечательно
2dokar А три одополюсных не прокатят? Или у абонента что то типа асинхронников стоят? И потом - вы ж собирались "плавкие" ставить, а они тоже не "трехфазные"
dokar написал :
Но в этой серии присутствует электромагнитный расцепитель ...
Вы, всё-таки, называйте вещи своими именами. Сложно понять про какую серию вы говорите. Если вы про АЕ, то разные там есть ... И с двумя расцепителями, и с одним расцепителем ... Если поискать, то можно и с гидравлическим замедлителем найти АЕ ... Или ВА, или АК ... Не забывайте ещё, что ЭМ расцепитель, как правило, у большинства АЕ двенадцатикратный, а это более 300А в вашем случае.
Речь шла о серии АЕ на которую Вы дали мне ссылку там есть АЕ 2036 ММ,но у них низкая отключающая способность. Остальние варианты из этой ссылки не подходят по др. соображениям. Я все-таки хотел бы услышать технические аргументы( ВТХ например ) против плавких вставок предоженных мной ,инерционных в том числе. Ведь насколько я понимаю, здесь важно время срабатывания вышестоящей относительно АВ на С20 . ВТХ на инерционные увы ненашёл.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.