Доброго времени!!! Попросили посмотреть генератор, и вот с чем столкнулся:
после чистки карбюратора и установки пружины тяги на регулятор оборотов, двигатель заводиться и работает без перебоев. Частота двигателя на холостых оборотах, без нагрузки 2800, напряжение на выходе 185-195 вольт. при подключении нагрузки 50% от номинальной напряжение пришло в норму 220-225 вольт. Но вот обороты двигателя как возросли так и остались повышенными 3200.
Генератор состоит из безщёточного ротора с двумя обмотками через диоды, и подключен конденсатор. Так как я раньше не сталкивался с генераторами оснащенными конденсаторным регулятором напряжения, может кто подскажет нюансы диагностики таких генераторов?

разведка написал :
Но вот обороты двигателя как возросли так и остались повышенными 3200.

Такие обороты должны и быть!

Обороты должны быть 3000 ровно.
Проверте регулятор оборотов, возможно где то, что то заедает и он не работает.

разведка написал :
обороты двигателя как возросли так и остались повышенными 3200

Чем измеряешь?

с оборотами всё в норме... ни чего не заедает. возможно погрешность прибора. Погонял при разных нагрузках... работает класс!!

Мерил электронным тахометром от "тикамси". Странно, нагрузку в 90% "съел" и не поморщился. Практически не слышалось скачка оборотов.
*ХОРОШО ДЕЛАЛИ РАНЬШЕ!!!!!* НА СОВЕСТЬ!!
Спасибо ДРУГИ!!!!