Romastiy написал :
На сколько примерно должно выросте давление?Я это на манометре увижу?Или подводка просто будет расширяться например?
Увидите.Обязательно. Слейте воду, закройте все краны. Подождите пока нагреется.
По моим наблюдениям с 3 бар. больше чем до 4 бар. не поднимается. Обычно макс.3,5 бар.
В любом случае, не думаю, что взрывником стоит решать эту проблемку(на сколько бар.ставить?) Много полезней поставить на входе арматуру большего ДУ, чем минимально требуется, а также использовать трубы диаметром "чуть больше, чем достаточно". Убираем давление на редукторе с заводских 3 бар. до 2,5(2) и получаем меньшее давление при нагревне воды, а также дополнительные бонусы ввиде снижения шума в трубах при водоразборе и меньшей силы рывки гибких подводок при выкл. однорычажных смесителей.
Romastiy написал :
На сколько примерно должно выросте давление?
Зависит от Т входящей ХВ и температуры в помещении. При отсутствии водоразбора и абсолютно жёсткой разводке до бесконечности (теоретически).
Одна из причин прорыва именно ХВ и именно ночью.
Р_В написал :
на чем скажется отсутствия фильтра тонкой очистки?
Больше песка в сеточке аэраторов смесителей. Больше ниначём. Не та проблема, чтобы их ставить. (имхо)
Редукторы нужны при давлении больше 5-ти. Но т.к. они работают как ОК, то на ХВ нужно ещё и подрывник ставить. Дальше пошло-поехало...чтоб с подрывника слив организовать, нужен сифон специальный....
Редуктор нужен чтобы не рвало гибкую подводку от повышений давления (не везде это актуально), фильтр тонкой очистки нужен чтобы улучшить качество воды (если вас и так устраивает, так зачем вам геморой с фильтром).
Andrey85 написал :
черные с красной окраской внизу это фильтры тонкой очистки?
Andrey85 написал :
Их ставить совместно с фильтрами грубой очистки?
Фильтры грубой очистки-исключительно для очистки воды перед счетчиками. По правилам установки счетчиков не должно быть водоразбора "до". Таким образом 2 фильтра вынужденая необходимость. Стандарт, на сегодняшний день.
Как раз хотел подобное спросить. На этой фотографии (работа master.msk ) черные с красной окраской внизу это фильтры тонкой очистки? Их ставить совместно с фильтрами грубой очистки? Хотелось бы услышать рекомендации по их использованию, возможно фирмы-модели.