Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2334503

В ванной комнате есть душевая кабина и ванна.
Душ - последний в цепочке, расстояние между сифонами душа и ванны меньше метра.
При сливе воды из ванны она идет в поддон душа.
Можно как-то избавиться от этого?
Может клапан какой-нибудь или сифон для душа специальный?

zhecka написал :
При сливе воды из ванны она идет в поддон душа.

Если поддон душа расположен ниже сливного отверстия ванны, то все так и должно быть.
Вряд ли чем исправить можно.

Нет, он расположен выше.
При сливе воды из ванны она идет в поддон душа только если сливается большой объем воды.
Т.е. ванна наполнена и когда открывается сливное отверстие, вода поступает в душ.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

небольшой засор после ванны или не соблюдены уклоны труб.

Или диаметр слива после душа маловат.

zhecka написал :
При сливе воды из ванны она идет в поддон душа.

Так было всегда или это появилось потом? Если второе- то засор, если первое- косяк монтажа канализации (прямой тройник).

NNN написал :
Так было всегда или это появилось потом?

Раньше не наполняли ванну.
Сейчас ребенка стали в ванне мыть и вылезло такое.

Так выход есть или забить?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

выход есть всегда... например-прочистить, пылесосом протянуть.... моющим...

Чистил гелем каким-то, не помогло ниразу.
Про пылесос спасибо за наводку, попробую.

zhecka написал :
Так выход есть или забить?

У вас разводка канализации наверное вся скрытая

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

гель почти не проникает дальше сифонного водо затвора..

2zhecka Неграмотный монтаж, скорее всего. Прямой тройник на ванну+ контруклон к душу чтобы подиум не делать.

orinbasar написал :
У вас разводка канализации наверное вся скрытая

Нет, люки есть.

Что такое "прямой тройник на ванну" ?
Контруклона нет, но уклон маленький от душа к ванне.

zhecka написал :
Что такое "прямой тройник на ванну" ?

У вас такой наверно:

А надо:

Romastiy написал :
А надо:

+1

Там вообще все сложно
В районе того места где выпуск ванны, кан. труба изгибается буквой П.
И выпуск из ванны соединяется в верхней части П.
Фото (с правой стороны труба от поддона душа):

zhecka написал :
Там вообще все сложно

Фото общего плана бы не помешал.Скорее всего уклона нет.Ну и про тройник Вам говорили уже.

zhecka написал :
Фото

Епрст!
И это еще работает?

zhecka написал :
Там вообще все сложно

Всё переделывать. Или мириться с побочными эффектами.

NNN написал :
Всё переделывать.

Конечно. Я бы лично таких сантехник-санов в толчке утопил.Пардон.

А конкретно можно сказать что переделать?

На первой фото труба куда идёт(с самого края её видно)?К стояку?

zhecka написал :
А конкретно можно сказать что переделать?

Не должно быть ни одного угла 90 гр. В общих чертах.

На первой фото труба куда идёт(с самого края её видно)?К стояку?

Справа душа, слева стояк

Не должно быть ни одного угла 90 гр. В общих чертах.

Понял, спасибо

zhecka написал :
А конкретно можно сказать что переделать?

выберите прямои троиник ,а вместо него косои троиник с полуотводом на 45*к ванне