Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67
#2337939

Уважаемые гуру, проверьте пожалуйста схемку! Может - что-нибудь можно упростить или поменять... Исходные данные: однокомнатная квартира 55м2 в новостройке. Голые стены и небольшой щиток на входе. Газа нет. Задача: монтаж с нуля электропроводки. Что планируется кроме розеток и освещения: тёплый пол, кондиционер, бойлер, джакузи, электрокамин, посудомойка, стиралка, электроплита... За основу решил взять образец щита в исполнении avmal в теме "Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото." пост №47 (). Ввод ограничен 50А как я понял... на фото - то, что есть на данный момент

Так почемуже подключаешь рабочий ноль на шину земли.

Какой именно из его щитов, а то у уважаемого avmal очень много их

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

Я ещё ничего подключить не успел... на фото щиток, сданный застройщиком.
ЗЫ: шина земли на нём, по-моему, пока пустая...

jovanni написал :
проверьте пожалуйста схемку

а где схемка-то?

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

to Anat78: Я вроде указал, какой именно...пост №47, переходим по ссылке... там один щит в разных степенях готовности...

ну так это щит а где схамка его?

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

to 4серый: поправлюсь - проверьте пожалуйста схематичный рисунок щита.

сигнализацию под УЗО не ставят.дифф на 32А на ПММ и ещё что-то(не прочитал)заменить на УЗО 40А а на технику поставить по автомату,или на два диффа по 16А.розетки ванной комнаты под УЗО(дифф) на ток утечки 10мА.

2jovanni
на сколько модулей щиток планируете:48?

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

щиток планируется на 36 модулей.дифф на 32 планировал на ПММ и стиралку, они будут находиться рядом в кухне, на УЗО и 2 автомата не хватает места...

jovanni написал :
на УЗО и 2 автомата не хватает места...

на нулевые планки тоже

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

почему сигналку нельзя под УЗО?

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

нулевые планки не планируются, так как автоматы будут 1P+n

нельзы на сигналку требования установки сигнализаци такие

jovanni написал :
дифф на 32 планировал на ПММ и стиралку, они будут находиться рядом в кухне

получается,что дифф на 32А не будет защищать розетки на 16А.и кабель тоже,если только он не будет 4мм.кв.

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

to 4серый: Я об этом думал. или один кабель на 4мм.кв., или два отдельных по 2.5 на каждого потребителя.
to Anat78: что-то припоминаю из практики... это из-за возможных наводок и ложного срабатывания УЗО?

jovanni написал :
Может - что-нибудь можно упростить

а вам принципиально,на освещение на каждое помещение свой автомат.немного объединить никак?например коридор с комнатой,а лджию с кухней,и розетки так же.

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

to 4серый: Пока-что ничего не принципиально, ни мне, ни клиенту. Исходил из максимального удобства последующей эксплуатации.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4321

2jovanni
Мощность стиралки и ПММ укажите

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

to gugulaki: придётся исходить из усреднённых характеристик и закладывать запас... до выбора техники, боюсь, руки у хозяев дойдут нескоро...

jovanni написал :

имейте ввиду,что в щитке должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4321

jovanni, среденее 2 кВт - прибор.
значит нужно 1 УЗО и 2 АВ по 10-13 А(или же 16)

4Серый написал :
имейте ввиду,что в щитки должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.

Необязательно, если щит собирают не наместе. А в квартире только подключение

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

4Серый написал :
имейте ввиду,что в щитке должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.

поясните пожалуйста, запас места под установку дополнительных автоматов или запас места для удобства расключения?
я планирую рассчитать заранее всю схему и согласовать её с заказчиком так, чтобы не было необходимости ничего добавлять.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4321

Свет собрать по удобности, на кухню доп линию

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4321

УЗО с охраны викинуть, если линия холодильника только для холодильника - то его можно оставить без дифзащиты.
АВДТ - на ВП, т.е без духовки? или в сборе? Для удешевления ВП можно оставить без диф защиты (стационарные приборы можно подключать без дифзащиты)
АВДТ - бойлер выкинуть, бойлер засунть под УЗО санузла

Заказчику покажите схему с 1) дифами и 2) УЗО+АВ
В превом дорого, но чуть удобней. Во втором дешевле, но чуть щит поболее

jovanni написал :
поясните пожалуйста, запас места под установку дополнительных автоматов или запас места для удобства расключения?

запас места под установку доп.автоматов.в идеале считается заполнение щита модульными аппаратами на 70%,а 30% про запас,то есть в щитке на 36 модулей должно остаться незаполненным место на 10-11 автоматов.

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

gugulaki написал :
Свет собрать по удобности, на кухню доп линию

доп линию на что?

2gugulaki обсуждаемая схема такая,я бы часть автоматов/УЗО убрал бы вообще.да и кондиционер под УЗО не обязательно.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4321

jovanni написал :
доп линию на что?

Чайник будет? микроволновка? хлебопечка? тостер? да млаи чего женщина может включить в розетку на кухне