какая дельта температур на отключение-включение котла?
сейчас он выкл примерно на 75 град, вкл обратно на 40-45. Мне кажется, что это много, ожидал дельту в 10 град. Если опустить температуру откл на 60-55 град, то он остывает до 25 и не вкл обратно. Сильнее остужать не пробовали, стало холодно в доме.

вопросы:

  1. почему такой большой разбег температур включени - отключения?
  2. Возможно ли почистить и отрегулировать регулятор температуры, чтобы привести в порядок или только замена?

сейчас выставили 78, и вроде всё работает. Но надо уточниться, может что умное скажут.

при остывании котла (опускании температуры) достаточно чуть качнуть колесо регулировки, как сразу же запускается горелка. Это наводит на мысль, что там не хватает чего-то чуть-чуть, чтобы всё грамотно и стабильно работало. Вот это и хочется выяснить, чего такого там может быть "чуть-чуть".

dimosaur написал :

  1. почему такой большой разбег температур включени - отключения?

Терморегулятор реагирует на температуру воды в баке котла, а не в системе отопления (СО); возможно, имеет место плохая (в силу различных причин, например, из-за завоздушивания) циркуляция воды в СО: в баке вода горячая, а менее горячая из СО подгоняется медленно.

dimosaur написал :

  1. Возможно ли почистить и отрегулировать регулятор температуры, чтобы привести в порядок

Может, и в терморегуляторе подвижные части "заедают" - надо смотреть.

dimosaur написал :
чтобы всё грамотно и стабильно работало

Если нет насоса, то неплохо бы на СО поставить циркуляционный насос - тогда вся СО будет прогреваться равномерно.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Котелку годика 2,если не ошибаюсь?

Регистрация: 13.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 20

Почти: три года. Позапрошлой осенью я уже заводил тему по этому котлу. Проблема была преимущественно в магнитном клапане+из жести направляющие вырезали на запальник.
Прошедшей осенью опять ставили новый магнитный клапан. Опять автоматика отказала.

Самим трубам (батарей нет, одни трубы сантиметров 10 в диаметре) уже 22 года. Видимо еще проблемы с теплоотдачей, трубы изнутри заросли что ли.

Регистрация: 13.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 20

TO

Serx написал :

2Serx

А сам регулятор на какую разницу температур реагирует, к чему надо стремиться (например поставим на СО поставить циркуляционный насос, что должно быть в результате)? какая разница температур срабатывания регулятора?
И второе. Какие пределы работы по температуре у терморегулятора и есть ли они? (то есть до какой температуры можно опускаться в СО (а если точнее - в баке котла), не опасаясь, что терморегулятор будет работать нестабильно?)

dimosaur написал :
какая разница температур срабатывания регулятора?

По поводу терморегулятов в ростовских аппаратах лично мне такие данные не встречались. Сам склоняюсь к тому, что дельта Т в пределах 15 градусов. Если самому следить за Т при работе котла и "ловить" дельту, то результат, как мне думается, будет неточным, ибо термометр в котле стоит в верхней части, а терморегулятор находится ниже.

dimosaur написал :
Какие пределы работы по температуре у терморегулятора и есть ли они?

Производителем рекомдуется настраивать терморегулятор на диапазон Т 40 - 90 гр.

dimosaur написал :
например поставим на СО поставить циркуляционный насос

Насос - это хорошо, но и без насоса правильная СО должна работать. Раньше насов не было и СО работали.
СО из одних труб, как у вас, обычно хорошо работает и без насоса (при условии соблюдения уклонов при монтаже СО).
Вы посмотрите, как равномерно прогревается ваша СО, т.е. велика ли разница Т в начале и в конце верхней трубы (например, если рядом с выходом из котла за трубу невозможно держаться рукой, а в конце верхней трубы свободно можно, то, понятное дело, вода плохо циркулирует, и вот тут-то насос будет весьма кстати).

dimosaur написал :
терморегулятор

В инструкции на котёл должно быть его описание. Самому несложно посмотреть как там "ходит" система рычагов с пружиной, может, их смазать надо.

Регистрация: 29.04.2015 Евпатория Сообщений: 1

Я решил проблему с разбегом температур таким образом, разобрал регулятор и сделал углы поострее на обоих пластинках которые работают в паре с пружинкой ( но без фанатизма можно сказать подправил) и проверил чтобы на седлах куда они упираются тоже было все без заусенец, дополнительно в том месте где упирается термоэлемент наждаком чуть чуть выбрал чтобы увеличить угол между ним и площадкой. После этого дельта стала 4 градуса, а так тоже 20-25 была

dimosaur написал :
TO
2Serx

А сам регулятор на какую разницу температур реагирует, к чему надо стремиться (например поставим на СО поставить циркуляционный насос, что должно быть в результате)? какая разница температур срабатывания регулятора?
И второе. Какие пределы работы по температуре у терморегулятора и есть ли они? (то есть до какой температуры можно опускаться в СО (а если точнее - в баке котла), не опасаясь, что терморегулятор будет работать нестабильно?)

  1. Слабая циркуляция.
  2. Износ механических деталей от частого вкл-откл(как правило в основном пружина)
  3. Не исключено, что надо смотреть внутренности терморегулятора на предмет заусенцев и т.д...
  4. Средняя дельта около 15-20 град...

dimosaur написал :
TO
2Serx

А сам регулятор на какую разницу температур реагирует, к чему надо стремиться (например поставим на СО поставить циркуляционный насос, что должно быть в результате)? какая разница температур срабатывания регулятора?
И второе. Какие пределы работы по температуре у терморегулятора и есть ли они? (то есть до какой температуры можно опускаться в СО (а если точнее - в баке котла), не опасаясь, что терморегулятор будет работать нестабильно?)

  1. Слабая циркуляция.
  2. Износ механических деталей от частого вкл-откл(как правило в основном пружина)
  3. Не исключено, что надо смотреть внутренности терморегулятора на предмет заусенцев и т.д...
  4. Средняя дельта около 15-20 град...

rustem733, Добрый день! Не подскажете, где скачать схему регулятора?