#2341355

Электромонтажники по периметру здания установили светильники( так-же рекламу все на улице),на каждую линию установленно Узо, когда дождь, снег узо срабатывает, руководство говорит чтоб с линии убрали Узо как лучше сделать.1.В щите от линии уходящей на светильники отцепить жилу РЕ через Узо Ф и Н. 2.Кинуть перемичку от входящего Н в Узо на отходящий Н от Узо.3. Отходящий Н от Узо подключить на шину Н.4.Или есть другие варианты.5.Советы перебрать весь монтаж электромонтажников отремонтировать светильники не принимаються...

дружба написал :
Советы перебрать весь монтаж электромонтажников отремонтировать светильники не принимаються...

Ой как весело, просто обоссатся можно со смеху. Если кого-то убьёт, во время дождя, от ваших светильников - тоже смайлики ставить будете???

  1. Низзя!
  2. Будет срабатывать.
  3. Будет срабатывать.
  4. Исполнение светильников соответствует? (минимум IP55). Проверить герметичность.
  5. Долбить, проедать мозг. Вода камень точит.

Smily светильники весят на 3 метровой высоте, реклама на высоте 15-25 метров.Обслуж. персонал если и полезет обесточит линию.Так что спите спокойно не кого не убьет.

дружба написал :
светильники весят на 3 метровой высоте, реклама на высоте 15-25 метров.Обслуж. персонал если и полезет обесточит линию.Так что спите спокойно не кого не убьет.

Вариант мокрой стены и случайного, прохожего вы, конечно-же не рассматриваете.
А как с сопротивлением изоляции? Протоколы есть? Каждый год исправно покупаете?

дружба написал :
руководство говорит чтоб с линии убрали Узо как лучше сделать.

Получить приказ в письменном виде от руководства и отнести его в Ростехнадзор. Затем ваше руководство выплатит штраф, небольшой, тысяч в пять и приведет свою электроустановку в соответствие ПУЭ.

дружба написал :
светильники весят на 3 метровой высоте, реклама на высоте 15-25 метров.

Вне зависимости от высоты установки наружные проводки должны быть защищены УЗО(ВДТ). Степень защиты светильников от внешних воздействий должна соответствовать условиям среды.
Гарантия на электромонтажные работы- один год. И ваши подрядчики обязаны устранить выявленные недостатки бесплатно.

дружба написал :
руководство говорит чтоб с линии убрали Узо

дружба написал :
Советы перебрать весь монтаж электромонтажников отремонтировать светильники не принимаються...

Вопрос?

Smily написал :
Если кого-то убьёт

Ответ!

дружба написал :
светильники весят на 3 метровой высоте, реклама на высоте 15-25 метров.Обслуж. персонал если и полезет обесточит линию.Так что спите спокойно не кого не убьет.

Да ладно, че тут удивляться, у нас всегда так - выбивает автомат? - гвоздь туда, пущай знает, мало? "сварочкой прихватим" - чтоб "губки не расходились"
Видимо все мы родом из Челябинска

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

ПPOPAБ написал :
Вне зависимости от высоты установки наружные проводки должны быть защищены УЗО(ВДТ)

источник?в ПУЭ не нашёл

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

tetra75 написал :
источник?в ПУЭ не нашёл

6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям — распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети.
Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).

а УЗО на более глупое поменять (300мА в самый раз). Ну если и это будет выбивать, то дело швах.

Я, конечно, извиняюсь за вмешательство, но почему даже не рассматривается банальный вариант "найти и устранить утечку тока"? Это далеко не одно и тоже с "перебрать весь монтаж". :-)

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Slawa написал :
Я, конечно, извиняюсь за вмешательство, но почему даже не рассматривается банальный вариант "найти и устранить утечку тока"? Это далеко не одно и тоже с "перебрать весь монтаж". :-)

Ну наверное потому что

дружба написал :
светильники весят на 3 метровой высоте, реклама на высоте 15-25 метров

Поскольку по описанию проблемы возникают в дождь, то логично предположить, что заливает водой контакты. Поскольку изолированным проводам, даже ублюдочным, обычно пофиг на льющуюся воду, то проблема наверняка в самих светильниках. Которые попросту вообще на дождь на рассчитаны и не имеют требуемой влагозащиты. Точнее вообще никакой не имеют. Посему проблема решается скорее всего только их заменой. А это денег стоит. Равно как и вызов спецавтомобиля, который нужен чтобы добраться к ним...

Хотя есть небольшая вероятность, что можно все поправить и без замены светильников. Но это надо сначала найти источник проблемы и смотреть по месту можно ли это решить малой кровью...

ArVicBor написал :
а УЗО на более глупое поменять (300мА в самый раз). Ну если и это будет выбивать, то дело швах.

Никаких 300 мА
в данной ситуации не допускается. Только 30мА. Пусть ищут утечку. Если кончилась гарантия это дело службы эксплуатации.

3 метра - не высота, к рекламе лезть не обязательно - и снизу можно прозвонить. Разобрать распайки и вызвонить место утечки - дело недолгое. Одно дело - все светильники "звонятся" и совсем другое - где-то в одном месте подтекает. Нормальная такая работа эксплуатационщика.

Работая в службе эксплуатации приходиться часто сталкиваться с работой электромонтажников, электриков,*лже-электриков и прочих липил деньги снимут и пропадают.А светильниками разобрались были залиты водой, для улицы не предназначенны.А на рекламу даже без узо автоматы отрабатывают,руководство говорит пускай те кто ее монтировал с ней и сами разбераються.Самый плохой момент это когда уже обслуживаеш обьект, но он еще не здан монтажниками, тогда и косяки и происходят.

Работая в электромонтаже часто сталкиваешься с низкой квалификацией эксплуатационной службы, наиболее частыми примерами которой является: острое нежелание составлять техническое задание на монтаж (кто задание напишет, тот и крайний, правда?) и неумение принять электроустановку в эксплуатацию (часто это сопряжено с наемом из "экономии" откровенных халтурщиков, часто еще и поощрение глупой экономии Заказчика на материалах). Обход защит и прочие "жучки", неумение разобраться с элементарными устройствами типа АВР или таймера - уже обыденная реальность, даже не удивляет.
А самый плохой момент, дружба, не когда что-то обслуживаешь, а когда не умеешь сделать монтаж сам. Тогда и с монтажников не спросишь и халтурщиков от дельных не отличишь. Тогда да, косяк на косяке.

дружба написал :
Самый плохой момент это когда уже обслуживаеш обьект, но он еще не здан монтажниками, тогда и косяки и происходят.

Как можно обслуживать несуществующую электроустановку?
В период строительства эксплуатация- знакомится с электроустановкой, может внести изменения в проект (с соответствующим согласованием), заниматься ревизией и наладкой оборудования.

Slawa написал :
Работая в электромонтаже часто сталкиваешься с низкой квалификацией эксплуатационной службы, наиболее частыми примерами которой является: острое нежелание составлять техническое задание на монтаж (кто задание напишет, тот и крайний, правда?)

Для электромонтажных работ нужен проект, выполняемый на основе технического задания.
Эксплуатация- эксплуатирует смонтированную и принятую электроустановку, к проектированию отношение имеет весьма отдаленное.

Slawa написал :
и неумение принять электроустановку в эксплуатацию

Особого умения и не требуется, после пусконаладочных работ и ЭТЛ- провести внешний осмотр и расписаться в акте, вместе с энерго и пожнадзором... Считай- последняя подпись в акте.

дружба написал :
Работая в службе эксплуатации приходиться часто сталкиваться с работой электромонтажников, электриков,*лже-электриков и прочих липил деньги снимут и пропадают.

И при чем тут эксплуатация, мастурбаторам (руководитель на латыни) своим привет передавайте.

Slawa написал :
Обход защит и прочие "жучки", неумение разобраться с элементарными устройствами типа АВР или таймера - уже обыденная реальность, даже не удивляет.

Манагеры, они такие ... - экономизды.

"Курите" СНиП коллеги, там всё подробнейшим образом расписано.

ПPOPAБ написал :
Для электромонтажных работ нужен проект, выполняемый на основе технического задания.

Проектирование обязательно выполняется для новых электроустановок. Ремонт же существующих (кроме капитального) может осуществляться на основании дефектных ведомостей и технического задания эксплуатирующей организации.

ПPOPAБ написал :
Особого умения и не требуется, после пусконаладочных работ и ЭТЛ- провести внешний осмотр и расписаться в акте, вместе с энерго и пожнадзором... Считай- последняя подпись в акте.

Она потому и последняя, что главная. :-)

При каких условиях можно снять с линии Узо, оставить только АВ,приходиться выдеть что после монтажа многие снимают узо.Делали помещение где будет стоять 6 с\м на каждую линию свое узо через месяц выдеш гл.инженер узо снимает говорит что отрабатывает, говорит будет пробой на корпус сработает АВ ведь в розетке есть РЕ.Прокинули линию на автомат оплаты услуг, стоял диф.потом выдем что поменяли поставили АВ,спрашиваем что случилось *отрабатывает* и так далее.

дружба написал :
При каких условиях можно снять с линии Узо, оставить только АВ,приходиться выдеть что после монтажа многие снимают узо.

Можно снять при его замене. При эксплуатации электрооборудования забывают о самом главном, о тех, кто им пользуется.

дружба написал :
При каких условиях можно снять с линии Узо, оставить только АВ

При условии, что не жалко тех, кто пользуется защищенным УЗО оборудованием.

дружба написал :
Делали помещение где будет стоять 6 с\м на каждую линию свое узо через месяц выдеш гл.инженер узо снимает говорит что отрабатывает, говорит будет пробой на корпус сработает АВ ведь в розетке есть РЕ.

Пробой на корпус автомат-то поймает... А вот если какая зараза ухитрится под ток попасть (шнур там перетрется или розетку водой зальют) - что автомат скажет? Ничего. Просто прибъет (кстати, тот кто УЗО снял будет очень долго и нудно писать бумажки типа "невиноватая я"). УЗО обычно за тем и ставится - чтобы полностью обезопасить людей от удара током. Так что надо не снимать, а с утечками бороться, которые вызывают срабатывание УЗО.

дружба написал :
При каких условиях можно снять с линии Узо, оставить только АВ,приходиться выдеть что после монтажа многие снимают узо.

В цепях где не требуется Правилами применение ВДТ(УЗО). Например- в помещениях без повышенной опасности. Что не отменяет:

Slawa написал :
(кстати, тот кто УЗО снял будет очень долго и нудно писать бумажки типа "невиноватая я")

в случае электротравматизма и наличии аппарата в проекте.

ПPOPAБ написал :
Сообщение от Slawa
(кстати, тот кто УЗО снял будет очень долго и нудно писать бумажки типа "невиноватая я")
в случае электротравматизма и наличии аппарата в проекте.

Золотые слова !

Slawa написал :
УЗО обычно за тем и ставится - чтобы полностью обезопасить людей от удара током. Так что надо не снимать, а с утечками бороться, которые вызывают срабатывание УЗО.

Обсолютно согласен!!! :yu