Вопрос.
стояк-1 дюйм. байпас соответственно нужно 3/4. полотенцесушитель, в идеале,- тоже 1 дюйм.?
смущает почти полное отсутствие хром. вентилей 1-1 (прямые), все 1-1/2, 1-3/4. вроде заужать не надо-бы?
p. s. лесенка, боковое подключение, рядом со стояком, байпас будет прямой (без углов)

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

va-se-vl написал:
стояк-1 дюйм. байпас соответственно нужно

Оставить в размер стояка

va-se-vl написал:
полотенцесушитель, в идеале,- тоже 1 дюйм.?
заужать не надо-бы?

большой роли не сыграет переход на 3/4, можно.

Регистрация: 26.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 13

спасибо за ответ.
оказывается при НИЖНЕЙ подаче байпас должен быть в размер стояка.
цитата- "вода в ПС поступает в верхний отвод, остывает, опускается вниз и выходит через нижний.
Если вы сделали заужение на байпасе при нижней подаче, то вы препятствуете этому процессу, так как вода из-за заужения будет пытаться пойти в нижний отвод ПС "
надо было изучать гидродинамику в институте, а я сел, когда она началась.)
смутно догадываюсь, что роль могут играть разные факторы (типа давление и температура воды), возможно влияние межосевого расстояния, диаметра, формы полотенцесушителя ?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

va-se-vl, при близком, практически вплотную к стояку, расположении ПС и его боковом подключении проблем никогда нет. Остальные случаи индивидуальные.