Добрый день!

Вчера вечером подростки обстреляли внешний блок кондиционера из пневматики и перебили трубку на радиаторе

Возможен ли ремонт кондиционера и будет ли он нормально работать после ремонта?

На рисунке отметил место пробоины

Фото к сожалению сделать не могу из-за отсутствия в настоящий момент фотоаппарата.

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

Evgeniy уроды, одно слово. отремонтировать можно конечно. сейчас каким либо образом заткните или замотайте пробоину чтобы как можно меньше влаги внутрь попало.

Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!

Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее

tonche Пробоину еще вчера заизолировал.

Созвонился с ребятами которые ставили кондей, они сказали, что нужно будет запаять место пробоины и заправить новый хладагент.

Нужно ли промывать радиатор перед пайкой? Из пробоины вытекала какая-то маслянистая жидкость...

Хладагент - R410а

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

масло и вытекало. промывать или нет зависит от того сколько он с дырой простоял и не попала ли в пробоину грязь какая нибудь.

А при пайке масло не будет мешать?

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

будет. вблизи пайки масло придется удалить

Тоесть лучше всетаки промыть кондей перед пайкой?

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

Evgeniy скорее промыть сам теплообменник.