Есть Panasonic: внутренний CS-YW7MKD + внешний CU-YW7MKD, комплект новый, пока не установлен.
Есть необходимость до установки проверить отдельно внутренний блок и определить направления воздушного потока в положении "горизонтально", так как планируется установить внутренний блок на кухне , где он будет ограничен сверху потолком, а снизу навесными шкафами верхнего яруса кухонной мебели.
Можно ли включить внутренний блок без связи с внешним, использовав только кабель, который прикручен на заводе? Если не все так просто, какие будут предостережения?
Замонтировал ВБ (пока без всех связей с НБ).
Пробное включение ВБ - ничего не дало:
Мигает индкатор TIMER, шторка не открывается, вентилятор не работает.
На команды с пульта - не реагирует.
Похоже ВБ "чувствует" отсутствие НБ.
Надеюсь, что именно так задумано консткукторами Пансоник,т.е. фича, а не дефект моего ВБ.
Интересно, для любознательности, как в таком случае в ремонтной мастерской проверяют ВБ, например, после замены вентилятора?
Спасибо Ломастеру за подсказку.
Проверка прошла успешно, с подключенным контрольным кабелем, ВБ запустился.
На удивление, при удешевленном до предела дизайне, на максимальной скорости вентилятор ВН работает очень тихо.