Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066
#2349591

согласно ПУЭ на одну линию можно вешать не более 100 люм. ламп мощностью до 20 Вт.
Так что 25 светильников это предел. А про выключатель, сами поглядите какая дуга там проскакивает.
Про надежность линии из 25 скруток я вообще молчу.
Зачем приводить такие примеры, приводите хорошие, за которые не будет стыдно.

На прошлой неделе ремонтировал свет в ванной, там было шесть галогенных ламп по 50 Вт на 12 В, соединенных шлейфом проводом ШВВП 2х0,5. Естественно что провода поплавились и отгорели в течении месяца.

2NazAnd Выдел работу где на один выкл. было подключенно 25 св-ников, и использованно 25 скруток.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Обычно делают вариант 3(а), я стараюсь делать 3(б), если клеммник позволяет. В этих светильниках токи маленькие.
Вариант 1 - нерациональный расход кабеля, ничем не обоснованный.
Вариант 2 - тоже неправильный, скрутки нельзя, Если даже проваренные, то надо в коробки их прятать.

На что посоветую обратить внимание, чтобы не было на один выключатель слишком много светильников, а то контакты на выключателе выгорают быстро.

Сегодня за потолком увидел такую картину,светильники 4*18.1.Один электромонтажник сделал подключение св-ков так от коробки на каждый светильник линия.2.Второй так, идет линия над светильником скрутка и хвостик на светильник и так далее 3.так делает в светильник два хвоста, в другой св-ник так-же два хвоста и так далее.а) один жилы вставляет в клемник б)другой делает скрутку и в клемник.При всех варантах включаеш свет все работает 4 Посоветуйте как грамотней делать?