Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2352223

Vitalius написал :
Насос погружной (глубина 35 метров) джилекс

Глубина скважины это?

Vitalius написал :
Установка обратного клапана не около насоса

Крайне не хорошо, лудше сразу после насоса.

Vitalius написал :
слива воды на зиму.

Достать на зиму насос не проблематично.

Vitalius написал :

  1. Что предпринять для автоматического отвода воздуха из системы и или бака, если он там будет

Обычный воздухоотводчик. В верхней точки системы.

Vitalius написал :
Какие трубы лучше брать для прокладки.

Самое дешевое, и простое по монтажу труба ПНД. До Гидробака. Ну а после решайте сами.

Идете на сервер авто.ру, конференция "Дом и дача", вот сюда
Там эту тему уже обсосали многократно раз, ответами закидают.

Доброго дня, уважаемые!

Планирую завести холодную воду на дачу. Раздел знаний для меня новый, поэтому буду рад если кто что подскажет.

Имеется:

  1. скважина, пока не обустроенная - кессон будет делаться в этот сезон. Насос погружной (глубина 35 метров) джилекс, производительность 1.5-2м3 в час (документы на него не под рукой - остались на даче), дебет скважины 3 м3 в час.
  2. В доме будет раковина для мытья посуды.
  3. В перспективе планируется стиральная машина.
  4. В бане будет душ.
  5. Зимой дача не жилая.
  6. Максимальное количество единовременно проживающих 5 человек.
  7. Унитаз, ванну и т.д. устанавливать не планируется.
  8. Помимо всего прочего, вода будет использоваться для хоз нужд посредством выведенного на участок шланга.

Планируется:

  1. Установка обратного клапана не около насоса, а на верху в кессоне для слива воды на зиму.
  2. Реле давления, реле сухого хода (устанавливаем в кессоне)
  3. Гидроаккумулятор на 100л использующийся, в том числе, как запас воды при отключении электричесва (не часто, но бывает, но если бывает то на сутки). Устанавливать планирую на чердак дома (высота над землей 4-5 метров). Вопросов тут несколько - корректно ли ставить его на чердак; каков реальный объем воды при заявленном общем объеме бака; чьего производителя брать.
  4. В доме и бане устанавливаются накопительные нагреватели - например по 50 литров.

Вопросы:

  1. Что предпринять для автоматического отвода воздуха из системы и или бака, если он там будет
  2. Слышал про гидроудары - насколько в такой системе они возможны и стоит ли озаботится этим вопросом.
  3. Какие трубы лучше брать для прокладки.
  4. Что упущено