Radj написал :
Не понял при чем тут максимальная нагрузка? Правила довольно логичны, так как в однофазной цепи ток и в нуле и в фазе одинаков. Разумеется, сечение выбирается по току и по этому тоже одинаково.
PS. Какой ужас. Сейчас в школе совсем электричество не изучают?
Ток, ток одинаков, а челу что делать, прводник-то лишний, а это уже не порядок. Кто сейчас в школе будет учить электричество, в век интернета.
Хорошо что спросил, а то-бы проводник с одной стороны прикрутил к фазе,
а с другой к нолю, ну чтоб всем поровну.
Вот тут бы, Ом и Джоуль с Ленцем отдыхали...
Юрка написал :
Можно ли после этого увеличить сечение фазного провода ?
Можно - так и сделано почти в каждой более-менее современной городской квартире:
на люстру идёт два фазных проводника и один нулевой - все равного сечения.
Radj написал :
Не понял при чем тут максимальная нагрузка?
Я понял, что человек спрашивает: "Пусть фаза и нейтраль равны друг другу и выбраны по току правильно, причём с большим запасом. Например их сечение в 100 раз больше минимального допустимого. Можно ли после этого увеличить сечение фазного провода ?"
SergeyE написал :
Насколько актуальны эти правила, если речь идет не о расчете максимальной наргузки ?
Не понял при чем тут максимальная нагрузка? Правила довольно логичны, так как в однофазной цепи ток и в нуле и в фазе одинаков. Разумеется, сечение выбирается по току и по этому тоже одинаково.
PS. Какой ужас. Сейчас в школе совсем электричество не изучают?
Если фаза будет больше, то при аварии отгорит ноль и электроустановка останется под напряжением, поэтому так делать точно нельзя... Увеличивать сечение нуля можно, но практического смысла не имеет. Сделайте лучше правильных трехпроводный удлинитель и защитное зануление. Только упаси бог Вас рабочий и защитный ноль в розетках объединять! Этого делать ни в коем случае нельзя...
SergeyE написал :
Что делать толще ноль или фазу. К примеру - наращиваю провод удлинителя - там две жилы, а у меня провод трехжильный - одна жила не используется
Советую сделать нормальный трехпроводный удлинитель.
"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников."
Нету разницы. Ток он везде ток, и слабым звеном будет тонкое место, вне зависимости от того, что там, фаза или ноль. Тем более, что вилку удлиннителя ты можешь любой стороной засунуть
SergeyE написал :
Что делать толще ноль или фазу. К примеру - наращиваю провод удлинителя - там две жилы, а у меня провод трехжильный - одна жила не используется - не выдергивать же ее - пусть и она послужит - запараллеливаю ее с - чем - нолем или фазой ? Меняется ли ответ если напряжение - постоянное ?
И вообще, если часть линии идет проводом большего сечения, чем остальная часть - то такое утолщение надо делать ближе к розетке или нагрузке ? Есть ли разница ? Советы про расчеты максимально-допустимой нагрузки для такой линии не нужны...
Что делать толще ноль или фазу. К примеру - наращиваю провод удлинителя - там две жилы, а у меня провод трехжильный - одна жила не используется - не выдергивать же ее - пусть и она послужит - запараллеливаю ее с - чем - нолем или фазой ? Меняется ли ответ если напряжение - постоянное ?
И вообще, если часть линии идет проводом большего сечения, чем остальная часть - то такое утолщение надо делать ближе к розетке или нагрузке ? Есть ли разница ? Советы про расчеты максимально-допустимой нагрузки для такой линии не нужны...