Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2351842

Уважаемые проктировщики!!! производится кап. ремонт в старом доме (сталинка), всего 12 подъездов. Вводное ВРУ находится в 12-м подъезде, в 7,4,2 подъездах находятся ВРУ1,2,3, каждый из которых питает по 4 подъезда... Вопрос вот в чем, питание этих вру осущ-ся от вводного, и к последней ВРУ нужен кабель АВВГ 4х120 (т.к. расстояние составит 200м, и большое кол-во арендаторов), вести этот кабель по фасаду практически невозможно, т.к. на доме имеется большое кол-во выступов, мы хотим вести по подвалу вопрос:

  1. в этом случае кабель АВВГ 4х120, будет являтся транзитным? (просто по ПУЭ транзиты по подвалам вести нельзя)
  2. в одном месте кабель АВВГнг 5х25 (для поключение магистрального стояка) нужно провести через помещение арендатора? возможно ли такое????
    большая надежда на вас....

2Yu139

  1. Не является
  2. Это решайте с арендаторами

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Yu139 написал :

  1. в этом случае кабель АВВГ 4х120, будет являтся транзитным? (просто по ПУЭ транзиты по подвалам вести нельзя)

Транизит - это когда вы через весь подвал идет кабелем в другое здание, а так это местная разводка до распред щитов

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Викторыч написал :
с арендаторами

с владельцем

Yu139 написал :
к последней ВРУ нужен кабель АВВГ 4х120

5х120. Надо переходить на систему TN-C-S.

Yu139 написал :
Вводное ВРУ находится в 12-м подъезде

Это, наверное, ГРЩ

Yu139 написал :
в 7,4,2 подъездах находятся ВРУ1,2,3, каждый из которых питает по 4 подъезда

Странное распределение. Экономическая целесообразность ниже плинтуса. Учитывая, что "сталинка", совсем невероятно.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.

..

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.