Всем привет. Оцените пожалуйста. Квартира 110кв.м.
Схему составил, после прошел по магазинам и - почти все от Шнейдера-Домовой, но:
-вводного АВ С50 2р нет, только TDM, ЭКФ и др.
-дифф 16/10А только один-Легранд
-АВ С6 2р Домовой-тоже нет, только TDM, ЭКФ
-УЗО 16/10 А по току не защищены
Как быть?
P.S. Прошу прощения за качество фото.
Тогда (имея надежный РЕ и ДСУП) особой потребности в УЗО/диффах на 10мА нет. Имеет смысл оставить 10мА (дифф. 16/0,01) для розеток в с/у, а остальное свести под второе УЗО 63/0,03.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Тогда (имея надежный РЕ и ДСУП) особой потребности в УЗО/диффах на 10мА нет. Имеет смысл оставить 10мА (дифф. 16/0,01) для розеток в с/у, а остальное свести под второе УЗО 63/0,03.
Т.е. СМ, ПМ и ВН поместить под УЗО 63/30А? И ВП туда же впихнуть? А то, что в с/у располагается СМ и ВН, да еще и теплый пол? Собственно, дифф 16/10А всего один в продаже, а УЗО 16/10А имеются. Рекомендуете теплые полы поставить под защиту 30мА?
Kamikaze написал :
Щиток в квартире, а в этажном - одно УЗО без автомата?
Да, в этажном противопожарное УЗО, после него счетчик и далее (в квартире) вводной С50
На мой взгляд лучше поставить три УЗО 63/0,03, на одно свести розетки комнат, на второе - ВП и розетки кухни, на третье - СМ, ПММ, ВН, ТП. Чем ставить 10мА на ТП, лучше армирующую сетку поверх ТП в стяжку заложить и в ДСУП ее включить. На балконах-лоджиях тоже полагается ДСУП делать. Если там ДСУПить нечего, можно и на 10мА УЗО поставить.
Стандартная схема в ЩЭ - вводной АВ - счетчик - УЗО. Вводной кабель в любом случае д.б. защищен от перегрузки и КЗ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
На балконах-лоджиях тоже полагается ДСУП делать. Если там ДСУПить нечего, можно и на 10мА УЗО поставить.
На балконе-лоджии помимо освещения будут только теплые полы...пока, пока монтаж не начался. Наверное, нет смысла ставить на один фонарь балкона и лоджии 10мА?
Kamikaze написал :
Стандартная схема в ЩЭ - вводной АВ - счетчик - УЗО. Вводной кабель в любом случае д.б. защищен от перегрузки и КЗ.
Т.е. в ЩЭ вместе с противопожарным УЗО нужно ставить АВ 50А? Знаю это все, в таком случае придется бежать на площадку в случае к.з.
hobtaroma написал :
На балконе-лоджии помимо освещения будут только теплые полы...пока, пока монтаж не начался. Наверное, нет смысла ставить на один фонарь балкона и лоджии 10мА?
ЕМНИП, Циркуляр предписывает питать освещение балкона/лоджии от розеточной группы смежного помещения.
hobtaroma написал :
Т.е. в ЩЭ вместе с противопожарным УЗО нужно ставить АВ 50А? Знаю это все, в таком случае придется бежать на площадку в случае к.з.
Угу. Я вот и не вспомню, когда у меня дома крайний раз КЗ было. А не, было с год назад - во время бесчеловечных экспериментов с испытанием то ли клеммников то ли РН. Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить. Не панацея, но вероятность селективности есть, особенно при КЗ в достаточно удаленной от щитка токе. А на свет (99% процентов КЗ в быту связано с перегоранием лампочек) полезно B10 поставить.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
ЕМНИП, Циркуляр предписывает питать освещение балкона/лоджии от розеточной группы смежного помещения.
Так ведь у меня розетки смежного помещения под защитой 16А? Пусть уж лучше остается там, где и было.
Kamikaze написал :
Угу. Я вот и не вспомню, когда у меня дома крайний раз КЗ было. А не, было с год назад - во время бесчеловечных экспериментов с испытанием то ли клеммников то ли РН. Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить. Не панацея, но вероятность селективности есть, особенно при КЗ в достаточно удаленной от щитка токе.
Ну, раз так, то впихнем в ЩЭ автоматик на 50А, а с классом его позже определюсь, как в магазин поеду.
Кстати, я живу в своей квартире около 3-4 лет, так вот к.з. у меня ни разу не было, но детей нет, пока, и опыты с РН я не провожу...дома.
Kamikaze написал :
Вопрос поставил в тупик Сетка как сетка. Сварная "квадратно-гнездовая" с ячейкой 30х30 - 50х50 мм. Ее нередко кладут просто для усиления стяжки.
Все, понял, сразу недопер. Но не намотаю же я на нее просто так медный провод для получения контакта и обеспечения ДСУП?
hobtaroma написал :
Пусть уж лучше остается там, где и было.
Ну и пусть
hobtaroma написал :
Но не намотаю же я на нее просто так медный провод для получения контакта и обеспечения ДСУП?
Можно приварить к сетке стальную [оцинкованную] проволоку и завести ее в КУП. Или медный провод подключить к сетке с помощью внутрянки от "ореха" загерметизировав соединение нейтральным силиконовым герметиком.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
УЗО на входе 100мА для чего и что защищает?
Большое кол-во УЗО для чего?
Два АВ С50 друг другу в задницу смотрят для чего?
Холодильник больной что-ли на отдельной линии сидит?
На входе рубильник нужен, на таких номиналах АВ и хорошем ТКЗ в трусах в коридор бегать придется.
hobtaroma написал :
Поехал из дома далеко, все выключил, а холодильник работает и мясо дальше морозит...
Интересная логика, ее бы ремонтникам обьяснить когда выключают напругу.
Нормальные люди перед отпуском холодильник размораживают, опустошают и проветривают.
hobtaroma написал :
На каком входе: в этажном
Конечно этажном, холодно в трусах на лестничной площадке особенно зимой.
hobtaroma написал :
Для удобства и безопасности
Большое кол-во УЗО только понижает безопасность см. исследования Siemens. УЗО ---- устройство защитного отключения, а не сервиса.
filvik написал :
Конечно этажном, холодно в трусах на лестничной площадке особенно зимой.
hobtaroma написал :
я живу в своей квартире около 3-4 лет, так вот к.з. у меня ни разу не было
Kamikaze написал :
Я вот и не вспомню, когда у меня дома крайний раз КЗ было. А не, было с год назад - во время бесчеловечных экспериментов с испытанием то ли клеммников то ли РН. Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить.
На ввод взял АВ D50 2р+УЗО 50А 300мА. Думаю, нормально. И бегать часто в трусах не придется.
avmal написал :
30мА уже не защищает от пожара?
Вводной кабель тоже надо защищать. Тем более, это требования пожарных.
Спасибо за помощь.
filvik написал :
Нормальные люди перед отпуском холодильник размораживают, опустошают и проветривают.
Так можно уехать и не на месяц или два, а на неделю и что-каждый раз размораживать холодильник. Я вот, например, в отпуски не езжу, но езжу к родителям на несколько дней/неделю, и всегда наобум-нет работы неделю-поехал. Какой там холодильник, а продукты-за борт?
avmal написал :
Пустите на ТП 3х1,5, а то замучаетесь подключать.
Да, в курсе. Пола около 13 кв.м. по 150 Вт=8.9А. Почти впритык. Или 150 Вт много?
Тов. avmal, а вы в своих щитках на автоматах 1p+N меняете полярность: на УЗО/диффе фаза слева, на автомате-справа. Это зачем?
hobtaroma написал :
Тов. avmal, а вы в своих щитках на автоматах 1p+N меняете полярность: на УЗО/диффе фаза слева, на автомате-справа. Это зачем?
Это оттого, что многоуважаемый avmal использует полюса строго в соответствии с предписанием производителя (N подписан на корпусе и/или схемке на мордашке аппарата)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
hobtaroma написал :
Так то оно так, но автомат отрубаться не станет?
АВ С10 не должен отключаться при токе 11А. Хотя работа на пределе и не есть хорошо (в частности, может "помочь" тепло от соседних АВ). Если Вы не суеверны, то есть автоматы на 13А. Правда, не в столице фиг найдешь.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
АВ С10 не должен отключаться при токе 11А. Хотя работа на пределе и не есть хорошо (в частности, может "помочь" тепло от соседних АВ). Если Вы не суеверны, то есть автоматы на 13А. Правда, не в столице фиг найдешь.
Ну вот видите. Хотя, вряд ли все три пола будут одновременно работать в максимальном режиме. А вот на счет автоматов 13А, так я купил все для этого щита и сам щиток Шнейдер (и очень этому рад), правда атоматы и УЗО/диффы Домовой, но это лучше, чем ЭКФ/ИЭК/TDM/ХХХ. Только в этажном трехбуквенное название.
Кстати, продают здесь Симменсы, модель не знаю, такие на вид не очень симпатичные, клеммы какие-то маленькие (узкие). По такой же цене продают Multi9 шнейдер, автомат 1р Домовой стоит 100 руб, а эти что-то под 300.
Скажите что-нибудь про Симменс?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.