Что посоветуете приобрести из этих трёх вариантов:??

  • FLUKE 2AC VoltAlert
  • Fluke-1AC-E2-II
  • Fluke LVD2

MarkSyst написал:
у меня флук т150 так не работает

Вы оба щупа втыкайте в розетку то.

у меня флук т150 так не работает, поэтому и юнит не пробовал. Спасибо, попробую

Берете UNI-T UT-15C, или подобный, втыкаете его в розетку и наслаждаетесь. Сам часто так делаю, но на отключение

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

MarkSyst написал:
все эти я проверял, однополюсные все требуют прикосновения руки. Вот тот китаец который работает как надо, только очень тихо.

А это что
Правда зуммера нет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

все эти я проверял, однополюсные все требуют прикосновения руки. Вот тот китаец который работает как надо, только очень тихо.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

MarkSyst написал:
Здравствуйте колеги!
Часто возникает вот какая задачка. Стою у щита, поочередно включаю автоматы и надо точно знать пришла фаза в подрозетник в другой комнате или нет. Раньше напарник с индикаторной отверткой орал "ЕСТЬ КОНТАКТ", теперь от напарника отказался - кризис. Короче нужен пробник со световой о громкой звуковой сигнализацией наличия фазы. Обязательно контактный и работать должен без руки. Перепробовал и флуки и китайские и совейские, все пищат пока держишь их в руке. убрал руку - замолкают. В идеале нужна отвертка с крокодильчиком на конце, светодиод внутри и громкая пищалка. Есть такая одна китайская желтая отвертка, но работает не стабильно и пищалка такая тихая, что услышать можно только в полной тишине. Может кому попадался такой инструмент или схема. Цена не имеет значения.

Типа такого


Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Здравствуйте колеги!
Часто возникает вот какая задачка. Стою у щита, поочередно включаю автоматы и надо точно знать пришла фаза в подрозетник в другой комнате или нет. Раньше напарник с индикаторной отверткой орал "ЕСТЬ КОНТАКТ", теперь от напарника отказался - кризис. Короче нужен пробник со световой о громкой звуковой сигнализацией наличия фазы. Обязательно контактный и работать должен без руки. Перепробовал и флуки и китайские и совейские, все пищат пока держишь их в руке. убрал руку - замолкают. В идеале нужна отвертка с крокодильчиком на конце, светодиод внутри и громкая пищалка. Есть такая одна китайская желтая отвертка, но работает не стабильно и пищалка такая тихая, что услышать можно только в полной тишине. Может кому попадался такой инструмент или схема. Цена не имеет значения.

Регистрация: 10.11.2008 Заволжье Сообщений: 2923

Пардон что вмешиваюсь..пара видюх про бесконтактники..иностранные, но более менее понятно..

У меня год аналогичный. Плюсов больше, чем минусов. НО наводки ловит как Шарик блох.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Две батарейки там стоят, формат ААА, у меня теперь аналогичный.

Регистрация: 18.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 698

bainik70, батарейку смени

Добрый вечер! Господа электрики - индикатор UNI-T UT15C - перестала работать прозвонка цепи через год работы. Посоветуйте, кто сталкивался с проблемой, есть смысл отдать в ремонт? СПАСИБО !

Ну да к нему бы еще как то прозвонку присабачить Хотя указатель реально надежный и дубовый. Но как то не хотелось бы с ЭЛИН переходить на ПИН-90. Хочется чтоб и прозвоночка была и корпус получше.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

ПИН-90 наше всё.

Была ситуация, отключил ВРУшку и проверял им напругу и вышло так что одна фаза осталась (автомат не отсек). Правда я это узнал после того как меня шарахнуло. Но через пять минут он ее стал показывать. После этого я ему как то боюсь доверять. Только коллеги не надо мне рассказывать как надо правильно напругу проверять, я ее так всю жизнь проверяю и индикатор проверяю перед использованием всегда. Мне такую привычку в свое время мой учитель привил.

volchenok написал :
Можно негативный опыт в личку передать?

А сюда? Чтобы другие на твои грабли не наступали?

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Можно негативный опыт в личку передать?Сам контактом пользуюсь,кроме хрупкого корпуса недостатков не вижу.

Кто еще какие может предложить? Чем больше вариантов тем лучше.
Костян челяб у меня свой личный АРРА на светодиодах. Но больших и умных начальников он не устраивает сделай испытания в лаборатории, а раз он личный то за свой счет. На кой мне такое счастье.

Ну попробуй, вдруг по старому курсу где снабженцы найдут. У меня в личном пользовании эта штука уже год. Очень нравится. От Флюка отличается только отсутствием проверки УЗО.

Я бы и раньше не уложился. Я сам закупать и заказывать не могу только через отдел снабжения. Потому и задал вопрос, мне сейчас нужно составить огромный список, после чего заказать отделу снабжения цены по этому списку да еще и документацию на них запросить чтоб задать вопросы в лабораторию, пропустят ли они их на испытаниях прикольно?

Юнит Т15С. Но только опоздал ты, бакс растет, можешь в 2 тыра не уложиться.

Может кто посоветует хороший указатель напряжения двух полюсный в пределах 1500-2000р на светодиодах. Интересует чтоб было, прозвонка, определение фазы, примерное напряжение до 660в. Просьба "Контакт" и "Поиск" не предлогать, имею негативный личный опыт. Флюки не предлогайте мне начальство на них денег один черт не даст.

Kamikaze написал :
правнук, Чего?
4 вольта на фазе показывает, хороший результат. Поздравляю Вас с хорошей емкостью относительно земли. А может сопротивление тапок и пола не слишком велико.
Не помню уже, почему писал, что 830-е непригодны для поиска фазы таким образом, наверно у меня тапки с большим сопротивлением были

Посыпаю голову пеплом. Ноги оторвал от пола- и по нулям. Вы правы.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

правнук, Чего?
4 вольта на фазе показывает, хороший результат. Поздравляю Вас с хорошей емкостью относительно земли. А может сопротивление тапок и пола не слишком велико.
Не помню уже, почему писал, что 830-е непригодны для поиска фазы таким образом, наверно у меня тапки с большим сопротивлением были

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Элементарно, только мультик предпочтителен с входным сопротивлением не менее 10МОм. Мультик ставится на измерение переменного напряжения из расчета измерения напряжения 220В. Один щуп в руку, вторым - по проводам. На нулевом проводе мультик покажет меньше 10В, на фазном - от 50 до 150. Это при входном сопротивлении 10 МОм. При 1 МОм (в частности, 830-е) величины будут гораздо меньше, но ноль с фазой можно различить.
Сопротивление мультика в режиме вольтметра обеспечивает такую же безопасность оператора, как и однополюсный указатель, требующий контакта с рукой.

Уточнение - проверка показала, что мультики с входным сопротивлением 1 МОм (830-я серия и т.д.) непригодны для поиска фазы таким образом.

Батарейка села?

При дневном свете свет неонки почти не виден. Просто если вам надо из двух проводников выбрать фазу и ноль, надо мерить одим щупом. А чтобы видеть, надо второй щуп держать пальцем. Я не знаю правильно это или нет, но я делаю так и считаю этот способ надежным.

Dale написал :
Надо второй щуп пальцем держать

Да тут на 3 и 4 страницах спор из-за этого разгорелся.
По инструкции надо второй щуп подключить к "любому заземлителю".
Тогда лампочка горит (что вполне понятно, если первый щуп - на фазе).
Но она горит (неярко) даже если второй щуп висит в воздухе.

Надо второй щуп пальцем держать

Встал тот же вопрос, что и у топикстартера. По прочтению темы решил идти проверенным и рекомендуемым многими уважаемыми товарищами путём - приобрел ПИН90-2М. Цена - $9 в Киеве. Производство Ереван, есть паспорт с отметкой про испытания и краткой инструкцией. Корпус восторга не вызывает - есть ощущение очень тонкой пластмассовой стенки. Вероятно, компенсирую это слоем изоленты.

К вопросу определения фазы только одним щупом: такого способа нет в инструкции. Но все-таки он работает, лампочка светится приблизительно в четверть накала. То есть на ярком свету разглядеть, скорее всего, не удастся. Но в углу комнаты, да еще заслонив собой окно - вполне.

Есть непонятный момент.
В паспорте прямо указано, что прибор работает от протекания активного тока. Может быть, кто-то пояснит, как в разорванной цепи может протекать ток? И почему указан именно активный? Наверно, вопрос безграмотного новичка, но искренне не понимаю.

И спасибо участникам за бескорыстное распространения фактических и теоретических знаний!

Около 10-ти лет к этому "пристрогался"...

Вот советский индикатор с неонкой до 500в, используется дома эпизодически- вполне живой

ДоброДел написал :
"Ловит" ЭМП классно,

Я подобные девайсы на мобильник еще проверял - даешь или звонок, или запрос баланса - подносишь - индикатор попискивает..
Не пробовали?

haramamburu написал :
ДоброДел, А сеть с "землей"? Смущает то что загорается "резко".. есть конечно подобные.. но не так..

"Ловит" ЭМП классно, народ даже как детектор скрытой проводки умудряется его применять.

ДоброДел, А сеть с "землей"? Смущает то что загорается "резко".. есть конечно подобные.. но не так..

Заказал в китае клоны Флюка по 6$ 2шт. [

Бесконтактный индикатор переменного напряжения

]( "Бесконтактный индикатор переменного напряжения")Есть видео сравнения с оригиналом, чувствительнось такая же. А "если нет разницы, зачем платить больше?"
безконтактные безопаснее, пора войти в 21 век. ИМХО

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Почитал темку... Универсального совета не может быть, в принципе. Потому, что пока еще человечество не изобрело УНИВЕРСАЛЬНОГО иникатора напряжения, на все случаи жизни, за 15 руб... Для бытового применения в 99% хватает "жОлтой китайской отвертки с лампочкой" и такого же китайского тестера. Для профи, выбор должен быть самостоятельным, иначе какие они профи? Так что, на вкус и цвет, все индикаторы разные...

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Ответственности с наставника это не снимает.Да и ПИН-90 даж при касании одной фазы одним щупом светится.Хоть и слабо.

volchenok написал :
Моя бы воля,выдрал бы практикантов ремнем .Ибо напряжение проверяется не только относительно нуля(земли),но и между фазами,тем более двухполюсным индикатором.Да и наставник хорош.

Драть ремнем без толку. поскольку в этот раз они со мной , а в следующий - еще с кем-то. А там и самостоятельно. И не всегда есть фазный стояк со всеми тремя фазами.
Что же касается наставника, то я уже 3 года на пенсии, и за 44 года трудового стажа у меня не было ни одного случая электротравматизма. И практикантам всегда говорил, что факт сдачи экзамена по охране труда еще не гарантирует их от проблем. Хочешь быть жив и здоров - думай о себе сам.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

volchenok написал :
но и между фазами

Да, но щиток может быть и однофазным.
Хуже того, может быть однофазный щиток с фазой на корпусе.

vjch48 написал :
у электромонтера в сумке, на мой взгляд, должны быть обязательно и однополюсный, и двухполюсный индикаторы

Контакт-55ЭМ совмещает обе функции: двухполюсник с "фазоискателем".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Да, и вдогонку добавлю:
у электромонтера в сумке, на мой взгляд, должны быть обязательно и однополюсный, и двухполюсный индикаторы. А кроме этого, у меня в сумке еще и клещи токоизмерительные.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Моя бы воля,выдрал бы практикантов ремнем .Ибо напряжение проверяется не только относительно нуля(земли),но и между фазами,тем более двухполюсным индикатором.Да и наставник хорош.

Anat78 написал :
запрещено такой отверткой (в которой касаешься контакта на отвертке) что либо мерить

Глупости! Несколько лет назад , когда я еще работал электромонтером в Львовэнерго, произошел один весьма показательный случай. Замечу, что в то время нам также запрещали пользоваться отвертками-индикаторами, поскольку кто-то там "наверху" забыл включить такой индикатор в какой-то там перечень. Тогда у всех монтеров просто изъяли все эти отвертки-индикаторы. Лично я просто переложил ее из сумки в карман. И в один из дней мне с группой практикантов пришлось работать в этажной электрощитовой одного жилого дома. Я попросил практикантов определить, есть ли напряжение в щитовой. С помощью двухполюсного пробника они произвели замеры по отношению к корпусу электрощитовой, и заявили, что напряжения в щитовой нет. После этого я однополюсным индикатором проверил напряжения, и оказалось, что в электрощитовой на клеммах фазного стояка есть в наличии все три фазы, но при этом корпус щитовой ни к чему не подключен (нет зануления). Этот случай я внес на обсуждение на ближайшем дне охраны труда, после чего руководство приняло решение вернуть всем монтерам однополюсные индикаторы.
Еще добавлю от себя: перед применением такого однополюсного индикатора нужно убедиться в его исправности. Поскольку после выдачи индикаторов оказалось, что в некоторых из них просто отсутствовали токоограничивающие резисторы.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Dale написал :
Только однополюсником пользоваться опасно.

Не совсем так. Была в свое время в начале 80 совковая отвертка до 500 вольт и никто не запрещал. А сегодняшние - все до 250 вольт, поэтому и нельзя на производстве.

Здраствуйте.
Недавно купил себе двухполюсной указатель напряжения Testboy Profi LED Plus.

И возник вопрос по поводу похожих.
Когда в сети было 210 В на нем загорелсяь до 230в, а если в сети будет 180в 230 тоже загориться.

Дайте ссылочку на на инструкцию к UNI-T UT15С на русском, что-то не могу поиском найти.

TOPMO3 написал :
По описанию ... тот же КОНТАКТОР.

Нет.Иной,более крепкий корпус и абсолютно иное содержимое внутри.

Flier написал :
...Есть ещё указатели серии Поиск. Делают в Харькове. Корпус у них покрепче чем у Контакта,у того вечная проблема это выламывание щупа .Но...Щупы у Поисков неудобные,не везде подлезть. И ломаются они...

По описанию ... тот же КОНТАКТОР.

Регистрация: 18.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 698

CAMPER, так купи опять контакт у меня их куча, только не для всего они годятся, я бы хотел контакт в котором можно нагрузку включать... а так за свои 300р контакт это круто.

CAMPER написал :
Если его бросать на пол со стремянки не развалится?

Да,кстати,а вот после этого теоретически на поверку Так что не стоит так...И вообще кто б что ни говорил о опасности индикаторов отвёрток но у них есть одно существенное преимущество. Они просты как лопата. А индикатор это жизнь... Увы,провод между прибором и щупом не прибаваляет надёжности. И если советский ПИН-90 был с неппрочным корпусом но нормальным проводом то у нынешних и провод дрянь.

CAMPER написал :
Нашел в чипдипе UT15B *за 1400рублей. Буду заказывать. Жалко потрогать нельзя, как он в плане крепости крпуса? Если его бросать на пол со стремянки не развалится?

Вообще это клон Флюка. А Юнитрейд фирма довольно таки приличная,это Гон-Конг а не материковый Китай. У меня их мультик,сделано довольно крепко и нареканий на него у меня нет.

CAMPER написал :
Подниму темку. Сломался мой Контакт — 55ЭМ просто рассыпался от времени корпус, а я так к нему привык. Пробежался по магазинам ничего нет акромя китая, заглянул в интернеты выбор большой запутался.

Есть ещё указатели серии Поиск. Делают в Харькове. Корпус у них покрепче чем у Контакта,у того вечная проблема это выламывание щупа .Но...Щупы у Поисков неудобные,не везде подлезть. И ломаются они...Где -то выше выкладывал потроха ,разобрал когда хотел отремонтировать.Вот такие вот приборы Вообще это целая серия,на любой вкус

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

CAMPER написал :
Если его бросать на пол со стремянки не развалится?

Я думаю, что если специально не стараться расколотить, то не должен.

CAMPER написал :
Нашел в чипдипе UT15B *за 1400рублей. Буду заказывать.

Я бы всё-таки заказал - при получите купон на скидку в 5$ - итого 700 рублей. В ЧД ровно в два раза дороже, плюс две сотни пересыл.

Valdis,Спасибо. Нашел в чипдипе *за 1400рублей. Буду заказывать. Жалко потрогать нельзя, как он в плане крепости крпуса? Если его бросать на пол со стремянки не развалится?

Ну вот, есть варианты. спасибо. Будем выбирать. Видел в магазине Хаупа модель не помню зеленого цвета за 2,5тыс. Есть ли там прозвонка не разглядел.

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

CAMPER, посмотрите или . Не Флюк или Беннинг конечно, но дешевле и вполне нормально по качеству (по крайней мере мультиметры). Если есть опыт покупки за границей, то - , .

TOPMO3 написал :
Нормальная вещь для дома и работы.

Согласен, корпус только поганый.*

Дык ... заказал бы поновой "Контакт" , тем более запчасти есть. Нормальная вещь для дома и работы.

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

CAMPER, по второй ссылке их там шесть штук - три из них с прозвонкой

Valdis написал :
Посмотрите Benning

Они оба не прозванивают. Я уже так привык

Дома - ПИН-90. Несколько лет никуда его не ношу, лежит в коробочке. Целый и исправный На работе тоже несколько штук, но ломаются постоянно. Тестер М838, всегда в сумке, один в машине, один в гарже, пара на работе, пара дома. Всегда под рукой. Однополюсными не пользуюсь и уволил электрика который два месяца явно показушно пользовался однополюсником. Потому, что в силовых цепях, на стройках, при ремонте оборудования ими пользоваться просто опасно. Хотя, нет. Не так. Только однополюсником пользоваться опасно.

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

CAMPER написал :
В общем посоветуйте примерно такой же аппарат, нужно чтоб были опции, наличие напряжение,номинал напряжения , фаза и прозвонка. Ну хотя бы до 2к руб.

Посмотрите Benning - и . Не самые навороченные модели в бюджет укладываются.

Подниму темку. Сломался мой просто рассыпался от времени корпус, а я так к нему привык. Пробежался по магазинам ничего нет акромя китая, заглянул в интернеты выбор большой запутался.
В общем посоветуйте примерно такой же аппарат, нужно чтоб были опции, наличие напряжение,номинал напряжения , фаза и прозвонка. Ну хотя бы до 2к руб.
Спасибо.

Регистрация: 26.12.2010 Ивано-Франковск Сообщений: 722

ПИН в сумке всегда сломается,а инд.-отвёртка на сухом обманет,в подвале пощекочет...у тестера батарейки на морозе откажут...Вот и выбирай!С собой ПИН,инд.-от.,контролька,клещи...

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

FotonBox написал :
А как происходит индикация наличия фазы при "однощупной" проверке, загорается буковка "R" на маленьком экранчике или еще и светодиод?

Да, буковка R и подсветка (если есть).

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

KSM_EL написал :
вернусь к своему имхо, что рядовые жители особо и не морочаться с этим ) покупать модные напряжометры за 300 р мало кому в голову придет, когда кредитный логан заправлять нечем )

Та, кто спорит-то?

Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331

Аникей написал :
В последнее время пользуюсь такой штукой: Указатель напряжения DUSPOL expert BENNING

А как происходит индикация наличия фазы при "однощупной" проверке, загорается буковка "R" на маленьком экранчике или еще и светодиод?

Поеду сегодня в МПО, попытаюсь их помацать)))

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

KSM_EL написал :
цена тоже своеобразная

Зато, как там: "берешь в руки и маешь - вещь" - Германия все ж. Еще мне этой фирмы мультик понравился примерно за восемь тыщ руб., но пока пооблизываюсь.

KSM_EL написал :
что-то ничего из описанного в теме я в томских магазинах

Не поверишь, в новокузнецких магазинах тоже этого нет (ну, окромя ИЭк и безродных китайцев) - выписываю все из Москвы, в т.ч. из магазина по приведенной мной ссылке.

FotonBox, соглашусь - защелки там дерьмовенькие. хотя, если не забывать выключать, батареек хватает надолго. по китайцам с "углем и неоном" - вернусь к своему имхо, что рядовые жители особо и не морочаться с этим ) покупать модные напряжометры за 300 р мало кому в голову придет, когда кредитный логан заправлять нечем )

Аникей написал :
Единственный минус - довольно громоздкая штука, в кармане особо не потаскаешь

цена тоже своеобразная ) но девайс забавный. правда, что-то ничего из описанного в теме я в томских магазинах не вижу )
живут же люди ))))

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

В последнее время пользуюсь такой штукой: Указатель напряжения DUSPOL expert BENNING

есть этой марки пороще подешевле, есть понавороченней подороже.
Реально полезные фишки:

  • благодаря подключению нагрузки нажатием кнопок на каждом из щупов, отсутствуют ошибки измерения, вызванные воздействием паразитных наведенных индуктивного и емкостного напряжений (обычная отвертка так не умеет, приходится на форуме обосновывать наличие контролек )
  • преднамеренное размыкание токового защитного выключателя на 30 мА Fl (еще не пробовал)
  • безопасное определение наличия фазы при помощи одного щупа (на удивление работает четко - ноль с фазой никогда не путает)
    плюс в этой модели есть прозвонка - иногда удобно, чтоб не лазить лишний раз за мультиком.
    Единственный минус - довольно громоздкая штука, в кармане особо не потаскаешь

Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331

KSM_EL написал :
странно, что на ИЭКовскую пищалку такие негативные отзывы

Не вижу ничего странного - если у них параметры что у АВ, что у отверток пляшут, а крышка батарейного отсека (она же "зацепка за карман") держалась на маленьких кусочках пластика, срезаемых сразу по открытии этого отсетка.

KSM_EL написал :
имхо, в быту и китайской отвертки должно хватить,

Про опасность отвертки с угольным резистором - тут полтемы про это.

Про "должно хватить" - вот смотрите, MEET мне обошелся 300 руб, два иэка - 144 в сумме. За эти деньги можно АППУ или Тестбой взять, в руках их не держал, про качество не знаю, отсюда и вопросы...