Пожалуйста помогите выбрать кабель.
Дом в деревне, кабель от столба до дома: начала трескаться изоляция, старый кабель: четырехжильный несамонесущий на какой-то железной проволоке пределан, медный, с двойной изоляцией. Хочу заменить кабель (будут менять электросети, прада за наш счет), какой лучше выбрать, на входе автомат на 100а - мощный сварочник. Сейчас такое многообразие проводов, даже не знаю уже какой лучше медь или алюминий, сечение и какая изоляция?
кабель СИП алюминий, сечение выбирать исходя из того сколько вам мощность выделит Электросети, 100А никто не даст на дом трехфазного(это же страшно подумать 66 кВт такой оооочень большой сварочный )
по простым формулам, которые изучают в школе выкодит около 50а-первичная обмотка u2/u1=i1/i2, где u2=60в u1=380в i2=300а i1=50a.
Сип не хочу нужно будет делать изоляторы, на мой взгляд лучше 4жильный медный изолированный, другое дело какое сечение надо не знаю,а автомат на 100а при строительстве дома поставили.
ВЫ сип видели? какие там еще изоляторы? 2 анкера и натянуть.
50 ампер это для 1-фазного сварочного трансформатора. Вы хотите 3 фазы завести?может тогда и сварочник 3-фазный использовать?
Если Электросети будут делать то ограничат мощность вам до 25 ампер на фазу(примерно)
Mercedes написал :
Пожалуйста помогите выбрать кабель.
Дом в деревне, кабель от столба до дома: начала трескаться изоляция, старый кабель: четырехжильный несамонесущий на какой-то железной проволоке пределан, медный, с двойной изоляцией. Хочу заменить кабель (будут менять электросети, прада за наш счет), какой лучше выбрать, на входе автомат на 100а - мощный сварочник.
Чтобы помочь определиться с сечением нужно знать не вводной автомат дома, а номинал защиты (которая будет) выше по схеме, то есть со стороны сети. Причина проста - можно сейчас проложить кабель на 100 Ампер, но сети поставят выше автомат 25 Ампер и получится - деньги на ветер (сечение кабеля окажется завышенным). А может случиться так, что присоединят (сейчас, вероятно, так и есть) к воздушной линии напрямую и тогда нужно прокладывать соизмеримый по сечению с магистралью.
Slawa написал :
А может случиться так, что присоединят (сейчас, вероятно, так и есть) к воздушной линии напрямую и тогда нужно прокладывать соизмеримый по сечению с магистралью.
Т.е. СИП 4х16 не пойдет? Если магистраль на 25 и выше?
Anat78 написал :
ВЫ сип видели? какие там еще изоляторы? 2 анкера и натянуть.
извиняюсь перепутал с неизолированными проводами, придется делать 4 анкера и такой вопрос как их придел на каком расстоянии, и как с помощью какой лестницы(удобно ли это) это делать, другой возможности нет, дом 2этажа
haramamburu написал :
СИП по одной жилке не продается , либо 2, либо 4 (в вашем сл-е 4)
тоесть один анкер всего делать нужно,
а у нас в городе недавно помойму одиночный делали
с сипом раньше не встречался, поэтому в этом направлении не очень развит
Mercedes написал :
обычные не изолированные провода,
Да это я уже понял (прочел) просто по сути СИП спец крепежем крепится в столбу, а уже потом к "токонесущим" жилам, но это еще не все, НЕкоторые при присоединении к голой ВЛ - концы СИП "очищают" и наматывают на Голый провод ВЛ - что не есть правильно (хотя и жить будет), для оного существуют специальные сжимы
Slawa написал :
Чтобы помочь определиться с сечением нужно знать не вводной автомат дома, а номинал защиты (которая будет) выше по схеме, то есть со стороны сети. Причина проста - можно сейчас проложить кабель на 100 Ампер, но сети поставят выше автомат 25 Ампер и получится - деньги на ветер (сечение кабеля окажется завышенным).
Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам?
Slawa написал :
А может случиться так, что присоединят (сейчас, вероятно, так и есть) к воздушной линии напрямую и тогда нужно прокладывать соизмеримый по сечению с магистралью.
Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами?
ПPOPAБ написал :
Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам?
Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами?
ПPOPAБ, если интересуетесь как малограмотный - используйте оборот "объясните, пожалуйста". А если с целью поболтать - идите лесом.
Здесь вам совершенно справедливо обьясняют, что минимально допустимое сечение СИП составляет 16мм2, что соответствует току 95А, и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.
Kamikaze написал :
и минимальным сечением PEN-проводника
Для СИП первичны именно механические свойства.
Обратите внимание: 20 метровое ответвление к вводу можно выполнить проводом СИП 4х16, но нельзя СИП 4х25.
В ПУЭ сказано: "2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления. При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор."
Поэтому если по условиям нагрева на ответвлении к вводу оказывается недостаточно "обычных" 16мм2 приходится либо уменьшать длину пролёта, либо использовать специальную усиленную арматуру.
Такой вопрос у нас провод сейчас проложен(старый) на чердаке через какую-то металлическую трубу, для сипа делать новую дырку, и стоит ли снимать старый кабель, который висит на типа металлической проволоке?
Mercedes написал :
это получается что у нас в городе где на столбах висят фонари проходит напряжение 6-10кВ.
Вряд ли. Одножильный СИП- высоковольтный. Возможно кокаксиал- с виду как одножильный. Обычный 0,4 СИП выглядит как скрученная косичка из нескольких жил.
Mercedes написал :
Такой вопрос у нас провод сейчас проложен(старый) на чердаке через какую-то металлическую трубу,
Прокладка СИП по чердаку возможна только в стальной трубе.
Arr написал :
Здесь вам совершенно справедливо обьясняют, что минимально допустимое сечение СИП составляет 16мм2, что соответствует току 95А, и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.
Справедливо, но не в тему совершенно (в смысле, не в тему моего ответа). Я, так же, как и Mercedes, не шибкий сторонник СИПа. Обратите внимание на отквоченный вопрос и мой ответ: речь у нас идет о кабеле. Про провод - просто неинтересно. Четко выписал - кабель, в ответ куча замечаний по проводу.
Mercedes, предложенный коллективом СИП - неплохой вариант. Но есть у него минус - с ним все еще не всегда справляются местные "непродвинутые" эксплуатирующие организации. Например, я дважды отказался от его прокладки (отводы от ВЛ к домикам) на дачах, так как присоединять самостоятельно линию местные просто не разрешали (денежка), а про СИП честно сказали "знать не знаем, что такое". Подумал - при необходимости любого ремонта будет такая же хрень и отводил в одном случае АВБбШв, в другом - вообще АПВ. Так сказать, для "совместимости" с местными электриками.
Slawa написал :
предложенный коллективом СИП - неплохой вариант. Но есть у него минус - с ним все еще не всегда справляются местные "непродвинутые" эксплуатирующие организации. Например, я дважды отказался от его прокладки (отводы от ВЛ к домикам) на дачах, так как присоединять самостоятельно линию местные просто не разрешали (денежка), а про СИП честно сказали "знать не знаем, что такое". Подумал - при необходимости любого ремонта будет такая же хрень и отводил в одном случае АВБбШв, в другом - вообще АПВ. Так сказать, для "совместимости" с местными электриками.
может купить все крепежи и кабель и объяснять им самому как надо будет делать, у нас првода оголенные и подключать они наверно будут при выключенном напряжении, там не особо сложно приделеть крючок на ленте думаю они могут анкер приделать тоже не сложно, да и прокалывающий зажим несложно сделать,
другой вопрос откуда надо начинать от дома или от столба, чтобы натянуть кабель, какое натяжение должно быть?
Mercedes написал :
может купить все крепежи и кабель и объяснять им самому как надо будет делать, у нас првода оголенные и подключать они наверно будут при выключенном напряжении, там не особо сложно приделеть крючок на ленте думаю они могут анкер приделать тоже не сложно, да и прокалывающий зажим несложно сделать,
Все действительно несложно. Но объяснять начинающим не возьмусь - не настолько освоил.
ПPOPAБ написал :
Нет ли у Вас типового проекта под рукой с СИП на ж/б опорах 200х200? Интересует допустимая длина ответвлений ко вводу от промежуточных опор.
Посмотрите на страничке
Но типовые проекты в этом вопросе частенько противоречат друг другу.
ПPOPAБ написал :
Пролет 50 метров- легко...
Натянуть то можно, но при обледенении может разрушиться арматура, покоситься опора, отвалиться фронтон...
Стандартное решение - СИП 2х16 не более 25 метров. Всё, что длиннее (тяжелее) нужно считать и тщательно выбирать усиленную арматуру.
а то что сип4 со времени растягивается или это все незначительно, и то что сип2 преимущество выдерживает большие нагрузки и ломает только крепления при чрезмерной нагрузке. и в сип4 любой провод может быть ноль?
Mercedes написал :
а то что сип4 со времени растягивается или это все незначительно, и то что сип2 преимущество выдерживает большие нагрузки и ломает только крепления при чрезмерной нагрузке.
Тогда уж, длину пролета хотя бы назовите. Сомнения в прочности и долговечности СИП излишни. "Двойка"- для магистралей. "Четверка"- для ответвлений.
Mercedes написал :
и в сип4 любой провод может быть ноль?
Обычно жилы маркированы.