sergeigrozd написал :
как проверить термопару на нева 3216

sergeigrozd написал :
Сейчас приходится держать кнопку клапана до 3 минут но бывает и дольше

Я так понял что по прошествии 3-х минут все работает нормально,а значит термопара исправна.Долго удерживать приходиться от плохого прогрева термопары.Отсюда делаем вывод-или запальник подзабит,или кончик термопары отошел от пламени.Прочистите запальник\направьте кончик термопары в пламя и все заработает.

Уважаемые форумчане,Посоветуйте как проверить термопару на нева 3216 (без электронного блока).В наших ебенях предлогают только бу-шные за 22 евроденьги.Как она работает я плохо понимаю.Как такой слабый ток от термопары удерживает эл.магнитный клапан с проводом в обмоточке Ф1,2 мм. понять не могу но это работало 5 лет.Сейчас приходится держать кнопку клапана до 3 минут но бывает и дольше.Менять колонку не хочется,почти не пользованная.Разъясните плииз если кто в этом смекает.Далее следуют мои глупые мысли - подсоединял тестер( на милливольтах) и погрел термопару.По идее напруга должна расти но происходит всё не стабильно.Мысль 2 - напряжение выхода на тестере при измерении сопротивления порядка 4 вольт и току достаточно,будет-ли удерживать электромагнитный клапан?

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

ribakow.fthj написал :
И побриться на работе можно-если дома не успел

А то..!

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

vaz21063 написал :
поэтому все носим с собой

...И побриться на работе можно-если дома не успел

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

ribakow.fthj написал :
У аварийки разговор короткий-общую магистраль перекрыл

Э-хе-хе,если бы все было так просто!Если мы в состоянии устранить утечку своими силами,мы ее устраняем.Отключение только в крайних случаях.

ribakow.fthj написал :
Мне в этом ОСТе понравилось выражение-мыльная эмульсия со своим мылом и кисточкой для бритья ходют.

Вы правы,именно со своими.Иногда прийдешь на адрес где все "синее" вместе с хозяевами,там не то что мыла,трубу то не сразу найдешь,поэтому все носим с собой!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

С одноразовыми станкали от жиллет-без мыла можно.
Все тринадцать адресов.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

У аварийки разговор короткий-общую магистраль перекрыл-и НОУ ПРОБЛЕМ.вызывайте утром мастеров.

Мне в этом ОСТе понравилось выражение-мыльная эмульсиясо своим мылом и кисточкой для бритья ходют.

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

Вот и у нас вся бригада аварийки угорает со смеху(обычно по ночам!Наверное ночью нюх лучше) когда после "качественного" ТО вызовы поступают.Поэтому я не устану повторять,ТРЕБУЙТЕ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛНОГО ОБЪЕМА Т.О.!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

Извините не так ссылку поставил(учусь)
Короче Serx ответил вполне понятно :

Тут дело не в определении, а в сути процедуры. Эксплуатационные организации газовых хозяйств должны проводить техобслуживание газ.оборудования (вот цитата из ОСТа):

10.3.7. При техническом обслуживании выполняются следующие виды работ:

  • проверка (визуальная) соответствия установки газоиспользующего оборудования и про-кладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
  • проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам и газоиспользующе-му оборудованию;
  • проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;
  • проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией;
  • проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
  • проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопрово-дах, при необходимости, перенабивка сальниковых уплотнений;
  • проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;
  • разборка и смазка всех кранов бытового газоиспользующего оборудования;
  • проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, ее наладка и регулировка;
  • очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования;
  • проверка герметичности (опрессовка) бытового газоиспользующего оборудования;
  • выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и де-талей газоиспользующего оборудования;
  • проверка наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов и аппаратов с от-водом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования;
  • инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту.
    10.3.8. У бытовых газовых плит дополнительно следует проверять:
  • надежность крепления стола к корпусу плиты;
  • надежность крепления термоуказателя и его работоспособность;
  • отсутствие механических повреждений решетки стола, создающих неустойчивое поло-жение посуды;
  • надежность крепления и свободное перемещение противней и решетки в духовом шка-фу;
  • фиксацию дверки духового шкафа;
  • автоматическое зажигание горелок, вращение вертела и работоспособность предохра-нительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на пли-тах повышенной комфортности.

На приктике почти ничего не делается, а создаётся видимость. Потом подсовывается приложение к акту-наряду на ТО, который вы подмахиваете, подтверждая тем самым, что ТО вашего газ.оборудования выполнено, за ваши деньги
(в квитанции на оплату газу есть соответствующая строка).Только у нас оплата берется на месте и выписывается квитанция

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

vaz21063 написал :
И их тоже должны смазывать

Конечно.Один раз парень приходил-так он еще и грибок на штоке в колонке подделал.Менять у них нет таких-дал телефон где можно на заказ сделать...

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

извините ошибка в адресе

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

ribakow.fthj написал :
Не краны-я имел в виду на газ.плите ручки

Это тоже краны.И их тоже должны смазывать.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Не краны-я имел в виду на газ.плите ручки-еслиплохо крутятся..

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

мвс написал :
за 900 раз в три года мажут кран на опуске

каждый год

vaz21063 написал :
Поэтому я и говорю,требуйте нормального ТО

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

за 900 раз в три года мажут кран на опуске .

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

У нас ваш комплект и счетчик порядка 900 руб.Хотя иногда бывает и дороже и ...даже дешевле.Как обсчитывают не известно никому(даже наверное в договорном отделе:coolВот такой вот дурдом!

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Плита-колонка-котел.Ну я имею в виду профилактику..Прошу прощения-запамятовал-около 500руб(470 наверно) все обошлось

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

Стоимость договора зависит от количества газовых приборов у Вас дома.Например на 4-х к.плиту на год договор стоит 210 руб,плита и колонка порядка 500 руб(дальше не помню,нужно смотреть прайс на работе)

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Нам договор бесплатно дают.Ознакамливаешся и подписываешь.Плотишь только за тех.обслуживание(профилактику)

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Когда приходят(иногда в двоем)-проверяют на утечку,смазывают краны-спрашивают какие есть жалобы на работу приборов-если нет-расписываешся-и они идут дальше.Если есть-то будут устранять-если эта работа входит в ихние обязанности по ТО.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Что бы требовать нормального ТО надо сначала заключить нормальный договор.
А сколько стоит нормальный договор в вашей местности?
У нас 5 тыщь на год!

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

мвс написал :
Ну и какой разговор может идти о плановом ТО(согласно инструкции по эксплуатации)

Поэтому я и говорю,требуйте нормального ТО.Читайте договор и требуйте!В конце концов Вы за это деньги платите.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Ну и какой разговор может идти о плановом ТО(согласно инструкции по эксплуатации) колонки и котла С чисткой горелки и т.д.

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

мвс написал :
А Вы сами этот договор читали

Не только читал,но и даже провожу его.На аварийку в нашем городе уже чего только не навесили,потому что из ВДГО народ бежит как крысы с корабля(от огромной зарплаты).Поэтому мне всегда смешно,когда при разговоре со слесарями,они говорят,что сделали 12-13 заявок в день.Я никогда не любил копаться,но только на нормальное ТО ПГ-4 уходит не менее 40 мин.(смазать все краники,проверить трубки и закрепить стол:confused,а что говорить о котлах.Оборудование естественно далеко не новое.Ну это так,как пример.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

vaz21063 написал :
Дымоходы обслуживают РЭПы и ВДПО(ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО,или чтобы было понятнее печники),а колонками и другим газовым оборудованием,занимается горгаз,а точнее ВДГО(ВНУТРИ ДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)Эти работы входят в перечень по ежегодному тех.обслуживанию.(при необходимости)Ну читайте же вы договор повнимательнее,он же у вас на руках,за что вы деньги платите?А то подписываете не глядя,а потом крайних ищете!Без обид!

А Вы сами этот договор читали? Инструктаж по проведению ТО получали?

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

Если у вас заключен договор на тех.обслуживание,то вам назначают день в который придут слесаря.(по телефону)Договора могут оплачиваться 3-мя способами:
а.100% предъоплата(не айс!!!)
б.рассрочка платежа на 12 месяцев(каждый месяц равными частями)-(тоже неудобно)
в.по факту выполненых работ-(самый лучший вариант,т.е. пришел слесарь,сделал работу,вы расплатились)
После выполнения тех.обслуживания,вы подписываете акт выполненых работ,в котором указывается число проводимого тех.обслуживания и кем оно проведено(с указанием должности проводящего тех.обслуживание и названия организации).Договор составлен в 2-х экземплярах.Один остается у вас,второй у обслуживающей организации.ЕСЛИ ВЫ ПОДПИСАЛИ АКТ,ТО РАБОТЫ СЧИТАЮТСЯ ВЫПОЛНЕНЫМИ!!!Если вкратце,то при тех.обслуживании вам должны проверить правильность установки газ.приборов,надежность крепления съемных частей приборов,нормальное открывание дверки духового шкафа плиты,смазать газовые краны(при необходимости,но лучше потребовать что бы смазывали не зависимо от состояния,хуже не будет!) и очистить от пыли и сажи горелки и теплообменники газ.приборов,и проверить(при необходимости настроить)работу автоматики безопасности.Грубо говоря,сделать профилактику ВСЕГО газ.оборудования.Если требуется что то заменить,выписывается предписание.Вот тогда работы считаются ремонтными и эти работы оплачиваются отдельно.После того,как работа сделана и подписан акт выполненых работ,заказчик оплачивает работы согласно договора,в полном объеме непосредственно слесарю и ему выписывается квитанция,которая храниться вместе с договором.Гарантия на выполненые работы составляет 6 месяцев.Все это написано в договоре,но наш народ читать не любит!А если вам нужен ремонт,а договора нет,то Вас,скорее всего,заставят его заключать,и только после этого произведут ремонт.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

vaz21063 написал :
Если в этом году тех.обслуживание не проводилось,а договор заключен,вызывайте горгаз и требуйте проведения тех.обслуживания всего газового оборудования которое есть у вас и на которое заключен договор.А если уже проводилось,то не обессудьте,эти работы будут платные.Вы же подписали акт выполненых работ

За профилактику тоже отдельная квитанция приходит об оплате.А вот если обратитесь к газовщикам насчет ремонта-то они сначала заставят заплатить за профилактику(если не проводилась)-а уже потом все остальное.

в зтом году проверяли только тягу .спасибо за помощь.

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

силантий написал :
так по тех.обслуживанию должны почистить горелку или нет.

Если в этом году тех.обслуживание не проводилось,а договор заключен,вызывайте горгаз и требуйте проведения тех.обслуживания всего газового оборудования которое есть у вас и на которое заключен договор.А если уже проводилось,то не обессудьте,эти работы будут платные.Вы же подписали акт выполненых работ