Необходимо соединить кабеля в распред коробках в образовательном учреждении после глобальной замены проводки. Заказчик просит сделать соединение на пайке, я настаиваю на сварке. Есть какие либо документы по выполнению соединений кабелей в образовательных учреждениях и тому подобных организациях?(могу делать и на пайке мне от одинакого, но хочется по нормам)
Например тут указано:
ГОСТ Р 50571.15-97:526."1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
материал проводника и его изоляцию;
количество и форму проволок, формирующих проводник;
сечение проводника;
количество проводников, которые будут соединяться вместе;
условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8)."
Anat78 написал :
Есть какие либо документы по выполнению соединений
Да: ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83 ММСС СССР
Действующая. Отдельных требований к соединениям в зависимости от назначения зданий нет. Скачайте инструкцию и распечатайте для заказчика таблицу применения соединений. Там имеются рекомендации по предпочтению различных видов соединений.
Есть еще ВСН 332-74 по электрооборудованию во взрыво и пожароопасных зонах.
ПPOPAБ написал :
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83 ММСС СССР
Действующая.
serj_mobias написал :
А ВАГО после 90 появились в РОСИИ и в странах СНГ.
ваги в СССР появились намного раньше чем вы себе думаете..
Коллега работал на Запорожской атомной станции, у них блоки управления Чехословацкие все на пружинных контактах были деланные..Раза три за смену к нему надо было бегать, и изолирующей штангой стучать по всем клемникам..
ПPOPAБ написал :
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83 ММСС СССР
Действующая.
В РФ - уже не действует. Anat78
Гляньте последнюю страницу темы
Anat78 написал :
Кто сколько берет за распайку(разварку) одной коробки из 6-8 кабелей?
Считаю точкой, т.е. как за розетку, выключатель, либо светильник. Вне зависимости от способа соединения. В порядке предпочтения: сварка, СИЗ, пайка.
Обычно в коробках розеточной группы до 4х кабелей, на освещении до 5-ти. Шлейфы на розетках и соединения в установочных коробках выполняю редко, так как это не технологично.
Брехня. Чем отменено, каким документом?
И 1.10-07 "инструкция по сварке цветных металлов..." Описывает подробно то, что было признанно в ВСН 139-83 "устаревшим и широкоизвестным".
ПPOPAБ написал :
Брехня. Чем отменено, каким документом?
Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07.2007 № 1-07/34
Заменён:
Инструкция по оконцеванию и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей (Концерн "Электромонтаж" 1993)
Smily написал :
Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07.2007 № 1-07/34
Заменён:
Инструкция по оконцеванию и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей (Концерн "Электромонтаж" 1993)
haramamburu написал :
Если сей "порядок" - ВАШЕ имхо,
Шо не так?
Пост от начала до конца написан- от первого лица. (о, каламбур ) Не вижу смысла постоянно добавлять- ИМХО. Если это правила, нормативы и т.п.- так и напишу.
Kvost написал :
А как вы делаете?
По разному, ведь и объекты разные.
Кап ремонт квартиры со штробами- нечастая для меня работа. Тут можно и шлейфовать, штробу на уровне розеток прорезать, чтоб хозяина без штанов не оставить. Объемы маленькие, никто не гонит, можно и "верблюда через игольное ушко провести"...
В основном- заводы, дворцы,... Вот до параходов еще не дошел.
В жилых новостройках: проводка на три ряда кирпича ниже потолка, скобами под штукатурку; на этом же уровне распаечные коробки, в створе либо с розеткой, либо с выключателем; в установочных коробках всегда один кабель, в распаечных до пяти; скручено, сварено, заизолироавно ПХВ; питание на плиту в ПНД трубе, в стяжке...
Розетки, коробки- сотнями, соединять их шлейфом долго и не удобно...
А потом придет инспектор и заставит прессовать землю, вот смеху-то будет.
И 8-10 быват, тем паче 1.5шка, красиво всё укладывается (пайка). Вот на Вагах действительно нормально не уложиш и 5шт. кабелей тем паче 2.5, либо РК размером с тазик.
sovitalik написал :
И 8-10 быват, тем паче 1.5шка, красиво всё укладывается (пайка).
Боюсь даже себе представить, где в квартире может понадобится такой "ёжик". Питание пришло- ушло, выключатель, светильник (туалет, ванна- два светильника), итого до пяти концов.
Пайка хороший способ соединения, но по скорости сильно уступает сварке.
haramamburu написал :
Шо то, что имхо добавить забыли, т.к. порядок "сварка, сиз и пайка" - не равны надежности,
А что не так? Написано же
ПPOPAБ написал :
В порядке предпочтения: сварка, СИЗ, пайка.
в порядке личного предпочтения.
У мя например, в порядке личного предпочтения: пайка, СИЗ, опрессовка, сварка (это не означает что пайка надёжнее опрессовки).
Бюрократ ёпть ........
ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
Так устроит?
Морских узлов огромное количество. Привязать корову, лодку, катер и т. д. своя специфика.
Заменим узел на соединение. Одно из моих мнений, WAGO на освещение (люстра, бра, сеть). Освещение ангара совсем другое.
Нужно подойти непосредственно к объекту (что имеем) и от этого плясать.
Smily написал :
Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07.2007 № 1-07/34
Может это чем то пригодится.
РМ 14-177-05 Часть 3 Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 3. Вводы, оконцевание, соединение и присоединение кабелей и проводов (действует с 01.01.2006).
Anat78 написал :
я лучше оппрессую быстрее и надежнее будет
Вы ответьте на вопрос, Вы пробовали СИЗы от 3M(или другого достойного производителя), пробовали "пластиковые кленики" приличного производителя, да или нет?
За все свои 11 лет работы электромонтажником пробовал абсолютно все способы соединения кабелей, проводов и жил. Где-то все еще стоят мои СИЗы и клемники и ваго все от надежного производителя так как сам все покупаю из соединителной арматуры (иначе никакой гарантии что там клиент купит еще), ничего работают, но это соединение СИЗы до 25 ампер только и не слишком для меня удобны в виду не контролируемости соединения (не видно как там все зажалось)
как раз на сварке, пайке и обжиме не видно под изолентой ничего..., простейший пример, позавчера, строящийся многоквартирный дом, "соединение электрики на сварке"... поступает команда: срочно доделать помещение ТСЖ, распаячные коробки уже скручены и подготовленны под сварку, но то ли сварочника не было, то ли еще что, электромонтажники просто замотали изолентой крашеные скрутки и упаковали их... ведь проверять вряд ли кто будет...
ну это конечно интересный случай от электриков которым совершенно наплевать на качество своей работы а у нас город маленький ошибешься узнают все. А из оборудования у меня есть отлибный сварочник полуавтомат . при пайке и сварке как раз все видно когда это делаешь сам
Переделка зарядных устройств и не только
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.