Можно ли использовать Меркурий 230 ar-02 непосредственного включения 10(100) А как общедомовой в 3-х подъездном пятиэтажном доме(60 квартир)?

маловато будет.если только у вас по 1кВт на квартиру выделено

Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.

Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие

Подробнее

ставить обязательно трансформаторы тока например 500/5 или 1000/5 смотря какая мощность ввода

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 636

Anat78 написал :
ставить обязательно трансформаторы тока например 500/5 или 1000/5 смотря какая мощность ввода

Только с трансформатором тока нужен "Меркурий 230AR-03".

так понятно что и счетчик и трансформаторы выбираются совместно и исходя из расчетов соответствующих

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

valtimar написал :
Можно ли использовать Меркурий 230 ar-02 непосредственного включения 10(100) А как общедомовой в 3-х подъездном пятиэтажном доме(60 квартир)?

Если защита на вводе 100 Ампер - то почему бы и нет... Только вот интересуемся - вам учет реактивной энергии зачем на вводе в дом (почему AR)?