Я просто выразил своё мнение, которое сложилось за долгих, счастливых 27 лет электромонтажа.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Игоревич написал :
220\12 гудит и греется сильнее, чем 220\36.

Зависит исключительно от качества намотки и сборки трансформатора и к напряжению на вторичке никакого отношения не имеет.

220\12 гудит и греется сильнее, чем 220\36.
Проверено!
Что касается лини проводки, то каждому - свое. Но чисто из удобства, можно не полениться и сделать так.

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

Игоревич написал :
Извините, но про отдельный кабель на каждую лампочку никто не говорил.
И вообще, 5 автоматов - это нормально.
3 х 10 А - конвекторы + остальная розеточная группа
1 х 25 А - водонагреватель
1 х 6 А - освещение (я бы сделал 36 Вольтовое освещение)
Как то так.

Да я не против. Если хочет человек на розетки ставить три автомата и тянуть три отдельных линии проводки, то ради Бога. Ни каким нормам это не противоречит.
Низковольтное освещение, кстати, уж точно лишним не будет (не обязательно 36, можно и 12 вольт).

Valdis написал :
включая каждую лампочку

Извините, но про отдельный кабель на каждую лампочку никто не говорил.
И вообще, 5 автоматов - это нормально.
3 х 10 А - конвекторы + остальная розеточная группа
1 х 25 А - водонагреватель
1 х 6 А - освещение (я бы сделал 36 Вольтовое освещение)
Как то так.

lapshik написал :
а не как у меня - скважина, насос "малыш", "бочка" под крышей бани и душевая кабина со сливом на соседский огород

Это уже другой разговор

Bladiclab написал :
И последний вопрос. Вы хотите предостеречь чтобы так не монтировали или????????

Вот странный Вы все же человек... Я же ясно написал, что опасно неквалифицированно монтировать и эксплуатировать. Не читали или не поняли?

Slawa написал :
Система TT требует квалифицированного монтажа и квалифицированной же эксплуатации

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

Игоревич написал :
Во-первых, конвектор, вещь такая, что ты его на полную включать редко будешь. Да и к тому же на полную мощность оба сразу. Плюс, я подразумевал к каждому конвектору свой кабель и автомат.

Отдельный кабель со своим автоматом на каждого потребителя - это конечно хорошо, но для бани пять автоматов при шести потребителях (включая каждую лампочку) - это, по-моему, многовато.
"Включать редко будешь" - это не значит, что такого не может быть в принципе, и если это "редко" всё-таки произойдёт, то 10-ти амперный автомат сработает.
Именно по причине редкого использования конвекторов на полную мощность я бы сделал три розетки проводом 2,5 квадрата под автомат 16 А - две розетки для конвекторов, третью - чтобы была (майфун там включить али ещё чего).

ЗЫ И, если можно, вопрос: почему Вы считаете, что для бани 16 ампер - это много, а 10 - это нормально? Что 16 ампер убьёт, а 10 нет?

Эко Вас зацепил ЛОМ

Игоревич написал :
Во-вторых, проточный нагреватель не актуален в бане. Там нужен бойлер.

Это почему же не актуален?? Лето жаркое, перед сном хочется ополоснуться, зашёл в душевую кабинку, ополоснулся СРАЗУ тёплой водичкой именно для этого и нужен проточный нагреватель, т.к. бойлер надо постоянно держать включёным или ждать пока нагреется... Вообщем не мой вариант это 100%. Тем более посмотрите сколько стоит бойлер и сколько проточный нагреватель... Бойлер ИМНО вообще надо ставить только в капитальном доме где организовано централизованное водоснабжение, а не как у меня - скважина, насос "малыш", "бочка" под крышей бани и душевая кабина со сливом на соседский огород )))

Valdis написал :
10 ампер, если включить два конвектора по 1,5 кило, маловато будет.

Во-первых, конвектор, вещь такая, что ты его на полную включать редко будешь. Да и к тому же на полную мощность оба сразу. Плюс, я подразумевал к каждому конвектору свой кабель и автомат.
Во-вторых, проточный нагреватель не актуален в бане. Там нужен бойлер.

Slawa написал :
Еще раз повторяю для тех, кто в танке

Slawa написал :
Дешевле заземлители - дороже защита и эксплуатация, вот и сводим - что "на круг" лучше. А темы не будет, пилите, Шура, уголок - он золотой. :-)

И последний вопрос. Вы хотите предостеречь чтобы так не монтировали или????????

Bladiclab написал :
Насмешили, по участку надо в ботах ходить!!!

За каким? Еще раз повторяю для тех, кто в танке - защитное отключение проверенно. Чего боимся - наводок?

Slawa написал :
есть еще и СУП (удобно - металлорукав + мет. распайки, на их корпусах) по периметру - в итоге такая паутинка, что без монтажной схемы не опишешь.

Вы это только держите в тайне от пожарников.

Slawa написал :
Вынесенные из дома э/п с токопроводящим корпусом заземляются своими заземлителями.

Насмешили, по участку надо в ботах ходить!!!

Anat78 написал :
вчера в сети было напряжение 165 вольт а напряжение между нулем и землей 42 вольта ну и какая это сеть по вашему? вот и приходится защищаться

Такая же, как у меня. :-)
Полагаю, у Вас надежнее - я так над контуром не пыхтел.

Я и отвечаю, что помимо заземлителей с отдельными проводниками к PE ввода есть еще и СУП (удобно - металлорукав + мет. распайки, на их корпусах) по периметру - в итоге такая паутинка, что без монтажной схемы не опишешь. Вынесенные из дома э/п с токопроводящим корпусом заземляются своими заземлителями.

Slawa написал :
Без связи с нолем воздушки? Мудро.

вчера в сети было напряжение 165 вольт а напряжение между нулем и землей 42 вольта ну и какая это сеть по вашему? вот и приходится защищаться

Переделка зарядных устройств и не только

Slawa написал :
Как куда - к корпусам, заземлителям, к колодке...

Вот и жду, чтобы Вы описали свой контур. То, что он не связан с рабочим нулем это понятно.

Anat78 написал :
по причине того что ввод двух проводный то мое заземление подключено на провод защитного заземления

Без связи с нолем воздушки? Мудро.

Как куда - к корпусам, заземлителям, к колодке...

Slawa написал :
Здесь не понял - что же на корпусах приборов - третий провод трехпроводки или таки заземление 4 Ома?

по причине того что ввод двух проводный то мое заземление подключено на провод защитного заземления

Переделка зарядных устройств и не только

Желто – зеленые провода у Вас куда подключены?

Монтажку еще не вырисовал да и вряд ли соберусь.

Slawa написал :
Корпуса заземлены согласно вышеизложенных требований ПУЭ. Под УЗО.

Расшифруйте, пожалуйста.

Anat78 написал :
Зачем к нулю если в бане трехпроводка?

Здесь не понял - что же на корпусах приборов - третий провод трехпроводки или таки заземление 4 Ома?

Bladiclab написал :
Slawa
Вас послушать, так и тестер не нужен, на глаз по накалу лампы напругу определять. Почему бы Вам не создать отдельную тему ЭКОНОМ ВАРИАНТ. Забил лом, взял контрольку, включил УЗО, выход фазы через контрольку и на лом, сработало все окей!!!
То есть не будет отдельной темы???

Bladiclab, внимательно вглядываемся в приведенную мной схему. Там такая круглая фигня с галочкой - это, по-Вашему, я рекомендую на глазок напругу измерять? :-) Кстати можете прикинуть, сколько, нафиг, этот щиток стоит. Эконом, блин. У Вас, полагаю, в квартире дешевле.
Что касается "ЭКОНОМ ВАРИАНТ" - тема хорошая, но экономить надо с умом. А именно просчитывать варианты (а для этого эти варианты нужно знать, а не орать "лом-низзя"). Дешевле заземлители - дороже защита и эксплуатация, вот и сводим - что "на круг" лучше. А темы не будет, пилите, Шура, уголок - он золотой. :-)

Slawa написал :
Ну что сказать... Хорошо, конечно. И к нулю прицепили?

зачем к нулю если в бане трехпроводка? плюс свет 36 вольт сделан

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
а если ваша нейтраль отгорит?

То реле контроля фаз отключит вводной автомат и все приборы останутся целы. Anat78, TT - это когда нейтраль повторно не заземляется. Не присоединен у меня ноль к корпусам. Именно из-за риска обрыва. Корпуса заземлены согласно вышеизложенных требований ПУЭ. Под УЗО.
Далее - не нужно пугаться 1666 Ом на отдельном заземлителе - это только проверяю я их по одному. Еще положена СУП, то есть по факту все заземлители образуют этакий распределенный контур с гораздо меньшим сопротивлением.

[

]()

Anat78 написал :
я себе на баню сделал отдельное заземление на 4 ома (на всяий пожарный )

Ну что сказать... Хорошо, конечно. И к нулю прицепили?

Slawa
Вас послушать, так и тестер не нужен, на глаз по накалу лампы напругу определять. Почему бы Вам не создать отдельную тему ЭКОНОМ ВАРИАНТ. Забил лом, взял контрольку, включил УЗО, выход фазы через контрольку и на лом, сработало все окей!!!

Slawa написал :
Да, кстати для всех. Система TT требует квалифицированного монтажа и квалифицированной же эксплуатации, поэтому не рекомендую слепо повторять за мной - в "самодельном" исполнении это может быть смертельно опасно.

То есть не будет отдельной темы???

а если ваша нейтраль отгорит?
указан как раз ток защитного автомата следовательно 4 ома*16 А = 64 вольта много даже что-то
если же указан ток УЗО то 50вольт/30 ма = 1666 ом что больше расчетного сопротивления тела 1000ом
я себе на баню сделал отдельное заземление на 4 ома (на всяий пожарный )

Переделка зарядных устройств и не только

Да, кстати для всех. Система TT требует квалифицированного монтажа и квалифицированной же эксплуатации, поэтому не рекомендую слепо повторять за мной - в "самодельном" исполнении это может быть смертельно опасно.

А это ничего, что для системы ТТ требования к сопротивлению заземляющего устройства совсем другие?
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа

по ПУЭ сопротивление заземление нормируется.

схема измерения сопротивления. Согласно ПУЭ сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Таким образом, расчетным является сопротивление заземления rзм = 4 Ом.

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
сопротивлени заземления измеряют , а не проверяють вышибает УЗО или нет

Встречный вопрос - а как же измеряют-то? Вдруг как раз дают напряжение и смотрят, какой ток течет - из этих данных, говорят, можно сопротивление узнать?
И, самое главное, в TT мне (по большому счету) нафиг не нужно знать сопротивление заземления ради самого знания. Мне нужно, чтобы оно обеспечило защитное отключение, а сколько это будет Ом - дело десятое.

сопротивлени заземления измеряют , а не проверяють вышибает УЗО или нет

Переделка зарядных устройств и не только

Bladiclab написал :
Сами чего не посоветовали?

Не видя схемы не уверен, что ему нужно заземление. Для своей дачи, например, я решил что нефиг мне первый контур на поселок в общее пользование предоставлять.

Bladiclab написал :
Медалью Вас точно клиент наградит, когда увидит пару ломов в земле! Приведите хоть один пример, где ломы использовались для контура!

Вот давайте не путать - Вы ему "на клиента" рекомендовали, что ли? За клиентские деньги можно и специальные заземлители купить - их еще удобнее вбивать. Что касается примеров - клиентам TT не делаю. Себе сделал. И отдельные заземлители как раз с ломик получаются. Если интересно - измерял. Вводное УЗО вышибают - сопротивление в норме.

lapshik написал :
Я им воротины гаража подпираю, чтоб наверняка...

Снаружи чтоб не упали или изнутри, чтоб не открыли? Шутка.
Нужна безопасность (заземление) или не нужна, решать Вам.

накопители есть и на 2 киловатта, зачем ставить нагреватель на 5,5 киловатт сразу

Переделка зарядных устройств и не только

Раз уж пошла такая тема... позвонил соседу, спросил чего он там заколачивал.. Сказал что уголки "50ку".. Ну вобщем-то он не электрик и ему кто-то там подсказал что надо сделать, так что сам толком объяснить не может что у него за заземление

Лом, кстати, 2х метровый у меня есть, причём он не круглый а прямоугольного сечения, тяжёлый зараза! Я им воротины гаража подпираю, чтоб наверняка...

На форуме начитался про заземление... А оно вообще надо на даче-то? Там кроме калориферов и чайника особо ничего "мощного" нету.. Водогрей уже теперь подумаю ставить или нет... (душевая колонка-то в бане есть, НО её топить надо, очень лень иногда, а водогрей ИМНО самое то чтоб ополоснуться, в Москве стоит, не нарадуюсь когда горячую воду отключают и ненадо никакой накопитель ))

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

Slawa написал :
Почему тогда не сказать сразу lapshik, что ломов, как и соседу уголков, потребуется несколько? Меня и заинтересовало, как вы дружно отреагировали "лом - низзя", а человек правильно рассуждает - зачем уголки точить...

Пример, который я привёл, я не предлагаю для исполнения. Я всё это писал для того, чтобы показать разницу между заземляющим контуром и просто захреначенным в землю ломом.
Одинокий лом метровой длины, забитый в землю, к примеру, зимой, когда земля промёрзнет на этот метр, наверняка не обеспечит необходимых требований...

Slawa
Приведите хоть один пример, где ломы использовались для контура!

Slawa написал :
а человек правильно рассуждает - зачем уголки точить...

И где Вы лом 2 метровые видели? Сами чего не посоветовали? Медалью Вас точно клиент наградит, когда увидит пару ломов в земле!

Valdis написал :
А против ломов, как таковых, я ничего не имею. Особенно, если взять их штуки 3-4, длиной метра по 2, забить их в землю метра на 2,5 на расстоянии метра 1,5 друг от друга, соединить их полосой 40х4 мм. на сварку, за тем подвести такой полосой к дому... Против таких ломов я вААще ничего не имею

Почему тогда не сказать сразу lapshik, что ломов, как и соседу уголков, потребуется несколько? Меня и заинтересовало, как вы дружно отреагировали "лом - низзя", а человек правильно рассуждает - зачем уголки точить...

Valdis написал :
ак вот в этом и дело, что в ПУЭ ни о максимальном сопротивлении, ни о минимальной длине заземлителей не сказано. Но это ещё не значит, что можно взять стальной пруток диаметром 16 мм. и длиной 100 мм., засунуть его в цветочный горшок и получится нормальное заземление

Цветочный горшок - это преувеличение. Но одиночного заземлителя в ряде применений действительно может хватать. Например, при использовании системы ТТ часть заземляющих устройств вполне может быть "одиночными ломами". И ничего ужасного, просто для ТТ в ПУЭ иные требования к сопротивлению заземляющих устройств (допустимо большее сопротивление).
Тот контур, что описали Вы, IMHO, ни два, ни полтора. Для повторного заземления нейтрали при вводе в дом я бы рекомендовал 6 2-ухметровых заземлителей в прямоугольном контуре 6*3 с диагональю, да с заглублением от 0,5 метра. Тогда, пожалуй, можно надеяться на нужное сопротивление практически в любом грунте.

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

Slawa написал :
Правильно. ПУЭ регламентирует сопротивление заземляющего устройства, а не количество потребных для этого заземлителей.

Подчеркиваю - требованиям к одиночному заземлителю. 1.7.111 и таблица 1.7.4.
А вот количество заземлителей определяется помимо требований ПУЭ еще и расчетом. Вы мне лучше скажите, откуда такая антипатия к ломам в качестве заземлителей? Удобно же - заточен, есть в любом хозяйственном. Неужели лучше штыри оцинкованные выкупать или уголок затачивать?

Так вот в этом и дело, что в ПУЭ ни о максимальном сопротивлении, ни о минимальной длине заземлителей не сказано. Но это ещё не значит, что можно взять стальной пруток диаметром 16 мм. и длиной 100 мм., засунуть его в цветочный горшок и получится нормальное заземление

А против ломов, как таковых, я ничего не имею. Особенно, если взять их штуки 3-4, длиной метра по 2, забить их в землю метра на 2,5 на расстоянии метра 1,5 друг от друга, соединить их полосой 40х4 мм. на сварку, за тем подвести такой полосой к дому... Против таких ломов я вААще ничего не имею

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

Игоревич написал :
На розетки - 10А.
Не больше, тем более в бане.

10 ампер, если включить два конвектора по 1,5 кило, маловато будет.

Игоревич написал :
А про 25мм^2 я останусь при своем мнении.
Я даже просчитал по школьным формулам необходимое сечение и получил 22 мм^2, т.е 25^2

Ну значит таблицы в ПУЭ не по школьным формулам считали

Valdis написал :
А можно по-конкретнее - где именно в ПУЭ сказано, что для заземления достаточно/не достаточно одного прутка сечением таким-то, длиной такой-то. Сопротивление должно быть столько-то Ом, либо по-фигу какое там сопротивление. Я, почему-то в ПУЭ такой информации не встречал.

Правильно. ПУЭ регламентирует сопротивление заземляющего устройства, а не количество потребных для этого заземлителей.

Valdis написал :
Или исходя из какой главы можно сделать вывод, что:
не крашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям

Подчеркиваю - требованиям к одиночному заземлителю. 1.7.111 и таблица 1.7.4.
А вот количество заземлителей определяется помимо требований ПУЭ еще и расчетом. Вы мне лучше скажите, откуда такая антипатия к ломам в качестве заземлителей? Удобно же - заточен, есть в любом хозяйственном. Неужели лучше штыри оцинкованные выкупать или уголок затачивать?

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

Slawa написал :
Не крашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям ПУЭ к одиночному заземлителю.

Прошу прощения. А можно по-конкретнее - где именно в ПУЭ сказано, что для заземления достаточно/не достаточно одного прутка сечением таким-то, длиной такой-то. Сопротивление должно быть столько-то Ом, либо по-фигу какое там сопротивление. Я, почему-то в ПУЭ такой информации не встречал. Или исходя из какой главы можно сделать вывод, что: > не крашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям

Valdis написал :
Отдельно на розетки - 16 А

На розетки - 10А.
Не больше, тем более в бане.
А про 25мм^2 я останусь при своем мнении.
Я даже просчитал по школьным формулам необходимое сечение и получил 22 мм^2, т.е 25^2

Bladiclab написал :
А я дурак на гараже контур забил. ЛОМ и до сих пор есть и притом НЕКРАШЕННЫЙ!

Ну, купите себе медаль шоколадную.

Что измерять-то у одиночного заземлителя? Измеряется сопротивление заземляющего устройства.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slawa написал :
Некрашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям ПУЭ к одиночному заземлителю.

Чем измеряли?

Slawa написал :
Некрашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям ПУЭ к одиночному заземлителю.

А я дурак на гараже контур забил. ЛОМ и до сих пор есть и притом НЕКРАШЕННЫЙ!

Фигню пишете. Некрашенный лом прекрасно удовлетворяет требованиям ПУЭ к одиночному заземлителю.

Slawa
С тех пор, когда для заземления используется лом (просто лом).

Bladiclab написал :
А лом это опасная фикция заземления.

А вот интересуемся, с каких пор круглые заземлители стали фикцией?

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

lapshik написал :
ЗЫ а почему к лому нельзя заземление подключить? Когда соседу 3 фазы подводили (отдельный столб ставили) он точно в землю загнал то ли лом, толи уголки 2хметровые вместе сваренные и на них "заземлил" ящик в котором 380В (там счётчик и автоматы стоят) Это разве не заземление считается?

Если грамотно сварить контур из уголков - это будет заземление, а если забить лом в землю, то это будут похороны лома
К сожалению с заземлением не всё так просто и в двух словах тут не скажешь. На этом форуме полно информации по защите и заземлению. Поиск Вам в помощь

lapshik написал :
а почему к лому нельзя заземление подключить?

lapshik написал :
толи уголки 2хметровые вместе сваренные

Ваш сосед сварил контур заземления. А лом это опасная фикция заземления.

Спасибо за советы! Так и сделаю, на всё поставлю отдельные АВ, УЗО ниразу сам не подключал, но думаю разберусь..

ЗЫ а почему к лому нельзя заземление подключить? Когда соседу 3 фазы подводили (отдельный столб ставили) он точно в землю загнал то ли лом, толи уголки 2хметровые вместе сваренные и на них "заземлил" ящик в котором 380В (там счётчик и автоматы стоят) Это разве не заземление считается?

ЗЫЫ Ещё раз всем премного благодарен!

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

lapshik написал :
Я вот просто думаю если в бане вся проводка медная, то тот кабель который советуете (алюминиевый АВБбШв 3х10+1х6) нормально будет? Хотя если так подумать... то от столба ведь тоже алюминий идёт.. значит пофигу - медный, алюминиевый )) Прально я мыслю? (просто у алюминиевого сечение больше должно быть чем у медного)

Просто не надо их скручивать друг с дружкой пассатижеми.
А сечение алюминия на порядок больше меди: 1,5-2,5; 2,5-4; 4-6 и т.д.(медь - алюминий соответственно)

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

lapshik написал :
Просто на оконцовке поставлю 2 автомата по 32А )) и от них разводка по бане пойдёт медная... (она там уже есть, но наполовину, только розетки..) У счётчика тоже поменяю на 32А, хотя у нас на всю деревню где трансформатор стоит здоровый автомат вроде бы на 80А (деревня 25 домов), блин я своим водогреем всех без света не оставлю?? )))

Если на вводе в баню Вы поставите два АВ по 32 А, то проводка должна быть не меньше 6-ти квадрат меди. Я бы на водогрей поставил отдельный АВ 25 А и провод мин. 4 кв. Отдельно на розетки - 16 А. Ну и на свет - 6-10 А (в зависимости от освещения). И перед этим всем УЗО 40 А 30 мА (можно и 10мА)
Если у счётчика будете менять АВ на 32, то до него тоже не должно быть проводов тоньше 6-ти квадрат.
Про всю деревню сказать сложно, будем надеяться, что не оставите (хотя если там 80 А, то половину Ваша банька будет забирать )
ЗЫ если есть ненужный лом, в землю его забить можно, только ничего к нему НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ.

Я вот просто думаю если в бане вся проводка медная, то тот кабель который советуете (алюминиевый АВБбШв 3х10+1х6) нормально будет? Хотя если так подумать... то от столба ведь тоже алюминий идёт.. значит пофигу - медный, алюминиевый )) Прально я мыслю? (просто у алюминиевого сечение больше должно быть чем у медного)

Anat78 написал :

Схему только на листе могу нарисовать ))
Там всё просто - 2 конвектора по 1,5кВт, водогрей (для душа) 5,5 кВт + свет, больше ничего нет. Ну и пару розеток. Всё как бы соединено в 1 линию от кабеля который от дома идёт (про который я тут спрашивал), дома этот кабель будет присоединятся к автоматам которые со счётчиком рядом (тобишь от линии которая к дому подходит) Дом-то там деревенский, никакой "крутой" автоматики кроме автоматов у счётчика нету.. Ессесно заземления тоже нету, но лом в землю могу забить )))

Ну не электрик я сорри, не могу по "умному" сказать.

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

Игоревич написал :
Про падение напряжения на больших токах слышали?

Честно говоря: нет. Просветите пожалуйста.
Про падение напряжения при больших токах в диодах слышал.
Т.е. главу 1.3 из ПУЭ можно вырвать и выбросить? Или туда чего дописать нужно? Я обычно этой книжкой пользовался при выборе сечения проводников.

Valdis написал :
вполне хватит 16 квадрат

Про падение напряжения на больших токах слышали?

нарисуйте схему и потребители какие будут как вы хотите сделать а мы покритии подскажем как лучше сделать

Переделка зарядных устройств и не только

Сорри я обшибся на счёт 16А автомата. В Москве один 32А стоит (это от электоплиты) а 2 других по 16 (свет и розетки) водогрей как раз от плиты запитан...
Вот фотку сделал [URL=]

Электромонтаж в Кунцево который - магаз хороший, но цены там пипец! Буду искать Яндексом ))

А что значит "УЗО по уму сделано"?? Просто на оконцовке поставлю 2 автомата по 32А )) и от них разводка по бане пойдёт медная... (она там уже есть, но наполовину, только розетки..) У счётчика тоже поменяю на 32А, хотя у нас на всю деревню где трансформатор стоит здоровый автомат вроде бы на 80А (деревня 25 домов), блин я своим водогреем всех без света не оставлю?? )))

Ещё раз ВСЕМ спасибо за советы!

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 634

lapshik написал :
Почему это 16А будет вышибать если водогрей 5,5 кВт включить?? У меня в квартире в Москве такой стоит... ничего не вышибает.. в щитке именно 16А стоят...

Ну если разделить 5500 ватт на 220 вольт, то получим 25 ампер. Значит либо АВ не работает, либо водонагреватель Вы никогда не включаете на полную мощность. Но я не думаю, что если во время принятия душа отключится автомат, Вам понравится бегать 30-ти метровку через весь огород в чём мать родила, чтобы его включить

lapshik написал :
Вообщем понятно что ВВГ кто-то там не рекомендует в землю, но так и не сказали чем это грозит.. Ладно, послушаю Ваших советов, куплю АВБбШв 3х10+1х6.

Это грозит выходом из строя изоляции ВВГ либо от подвижек грунта, либо от замерзания-оттаивания воды в местах спуска-подъема (если закопан на нормативные 0,75) - лед рвет изоляцию.
Купить без мороки - в МПО Электромонтаж, но дорого (так и будет где-то 70). Можно найти дешевле, но будет проблемно 30 метров отмотать - Яндекс в руки.
Если в бане поставить щиточек с автоматами-УЗО и присоединять медь и аллюминий к ним, то все будет здорово.

lapshik написал :
Почему это 16А будет вышибать если водогрей 5,5 кВт включить?? У меня в квартире в Москве такой стоит... ничего не вышибает.. в щитке именно 16А стоят

сами то посчитайте сколько будет ампер и сделайте вывод а вообще автомат то у вас работает или нет

Переделка зарядных устройств и не только

lapshik написал :
Был вчера в Строгино на рынке, так там он не 36 руб. метр стоит, а по 80 рэ просят!

Раз у вас дороже то ищите АВБбШв 3х10 тоже хорошо (я даже Кабель АВБбШв 4х16 покупаю у нас в городе по 85 руб ), алюминий или медь в вводном кабеле не имеет значения если все правильно сделано

Переделка зарядных устройств и не только

lapshik написал :
Почему это 16А будет вышибать если водогрей 5,5 кВт включить??

1 кВт = 4,5 А.
5,5 кВт = 25А.
У вас АВ в щите не АЕ 1031 - 16А?

lapshik написал :
но так и не сказали чем это грозит.

В случае пробоя можно попасть под шаговое напряжение.