avmal написал :
Когда в "гофре" по полу тянешь, то разводка более заметна и не так затаптывают.

Тогда уж лучше ПВХ труба.
Думаю вот на счет сменяемости скрытой проводки. Это вообще реально? Или забить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Accelerator написал :
Тогда уж лучше ПВХ труба.

Во-первых, на аксессуары для труб вы потратите много больше, чем на кабель, а во-вторых трубы хрупкие. А чем, по-вашему, ПВХ-труба лучше?

Accelerator написал :
Думаю вот на счет сменяемости скрытой проводки. Это вообще реально?

В условиях квартиры - нет.

Accelerator написал :
Или забить?

Все давно уже это сделали. Тем более, что нормативы не возражают.

avmal написал :
Во-первых, на аксессуары для труб вы потратите много больше, чем на кабель, а во-вторых трубы хрупкие. А чем, по-вашему, ПВХ-труба лучше?

Ну думаю в сравнении с другими затратами (шиток, например), стоимость трубы и аксессуаров не так заметна. Если конечно там не лабиринт.
На мой взгляд, труба более диагностируема на повреждения. А по гофре имхо можно топтать ногами провод на полу и никто об этом не узнает.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Accelerator написал :
стоимость трубы и аксессуаров не так заметна. Если конечно там не лабиринт.

А вы думаете, что городская квартира по своей планировке взлётную полосу напоминает? Именно лабиринт. Попробую для примера фотографию воткнуть - метровый участок трассы из 15 кабелей с тремя поворотами 90 градусов - 45 уголков. Дальше по трассе примерно такая же картина.

Accelerator написал :
труба более диагностируема на повреждения. А по гофре имхо можно топтать ногами провод на полу и никто об этом не узнает.

С таким подходом можно и пол к соседям вниз проломить.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Accelerator написал :
На мой взгляд, труба более диагностируема на повреждения. А по гофре имхо можно топтать ногами провод на полу и никто об этом не узнает.

есть гофра тяжелого типа, спокойно выдерживает хождение по ней

avmal написал :
С таким подходом можно и пол к соседям вниз проломить.

К сожалению и от этого мы не застрахованы с нашими "строителями" . Им по барабану, а нам там жить.
На счет вашего пучка на картинке соглашусь, тут тянуть трубами устанешь.

юра Т написал :
есть гофра тяжелого типа, спокойно выдерживает хождение по ней

Вот. Пожалуй, это самый подходящий вариант, на нем можно остановиться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Accelerator написал :
На счет вашего пучка на картинке соглашусь, тут тянуть трубами устанешь.

Это первое, что под руку попалось - есть, разумеется и "гуще", но меньше очень редко.

юра Т написал :
есть гофра тяжелого типа, спокойно выдерживает хождение по ней

Монтажники длинную линию затягивали (частный дом) вышли на улицу - джип проехался, причём гофра с кабелем лежала на канализационном люке. Гофра 750Н - выдержала.

Спасибо всем за обсуждение моего щитка!

Были сделаны следующие изменения:

  • на входе остается выключатель-разъединитель 63А
  • на слаботочку - АВ 10А, 3х1,5 (6А - стоит дороже, сечение кабеля то же самое)
  • на вар.панель - АВ 32А, 3х6

Остальное остается как было.

Последний вариант схемы:

mech
УЗО 10 мА бессмысленно для стационарного оборудования. Поищите тему в путеводителе.