Что бы не перегружать разум форумчан (особенно в пятницу). Предлагаю быстренько обсудить простенькую схемку.
Исходные данные: Дом кирпичный, с газовой плитой и газовой колонкой. Стояк старый двух проводный (на глаз 6 квадрат(а может и больше)), земли нет
Проводка уже уложена и заштукатурена.
Всю начинку в щиток планирую ABB.
Земля будет "болтаться в воздухе" и ждать своего часа. Земля есть не на всех линиях.
Может я чего не углядел? Буду благодарен за поправки.
Кроме того, что все надо тянуть минимум трехжильным кабелем (так что плохо, что заштукатурена, доложите одну жилу земляную-то...) и свет ванной запихать под УЗО 16/10, нету розеток отдельно под стиралку, духовку электроплиту (если не газовая), больше ничего не вижу...
Ну еще на рисунке колодки местами попутаны.
Марсик написал :
сделать все линии трехпроводными.
VladislavV написал :
Требования.
Это уже не поправить
К тому же если я делаю 3-х проводку, то я произвожу реконструкцию имеющейся схемы, а на это надо разрешение?! VladislavV , Марсик,
Она еще в магазине стоит не купленная, ждет своего часа!
Bladiclab написал :
У Вас нет общего УЗО.
Общее это я образно выразился . Узо на 32А стоит на всю квартиру, кроме ванной: розетка и свет.
Так что считаю узо 32А можно назвать "ОБЩИМ"
Если нет, то не буду.
Общее это я образно выразился (так считаю для себя) . Узо на 32А стоит на всю квартиру, кроме ванной: розетка и свет.
Так что считаю узо 32А можно назвать "ОБЩИМ"
Если нет, то не буду.
VladislavV В принципе все так и будет! А на сколько много (реально найти ) такие приборы.
НУ понятно зарядки, телики и т.п. они такие и есть, а остальное?
Тут появилось легкое недопонимание.
Купил автоматы - АВВ, и гребенчатую шинку ABB.
И вот, что я сегодня, случайно, заметил:
Если ставить гребенку сверху АВ, то текст вверх ногами получается. Зато с точки зрения "кабель пришел-ушел" верно, но тогда УЗО придется подключать в "обход".
Если ставить гребенку снизу АВ, то текст правильно, но вроде с точки зрения подвижных контактов не совсем верно, зато с УЗО удобно.
И как тогда подключать все это дело: Удобно или Правильно???
Тут еще идейка появилась.
Хочу после счетчика и перед УЗО (обоими) поставить еще один 2р АВ 25А ?
Что бы лишний раз входной не дергать, да и счетчик что бы под напряжением оставался.
arbuzzzzz написал :
Тут еще идейка появилась.
Хочу после счетчика и перед УЗО (обоими) поставить еще один 2р АВ 25А ?
Что бы лишний раз входной не дергать, да и счетчик что бы под напряжением оставался.
Стоит поставить этот АВ, дабы несколько упростить внутрищитовой монтаж. Причем не обязательно С25 - я бы установил С32.
avmal написал :
автомат после счётчика по-прежнему лишний
А почему так категорично? Может просто - не обязателен?
Просто удобнее одним АВ обесточивать всю квартиру, чем двумя дорогостоящими УЗО!
Bladiclab написал :
И так можно.
Этот вариант конечно более соблазнителен!
Но так лениво все переделывать, хотя на досуге подумаю и может быть решусь!
Просто входной АВ меняется под напряжением, и честно говоря мне это не совсем нравится(лишний раз его отключать подключать)! А перегруппировывать щиток на месте (прямо в нише) - дольше и менее удобно.
П.С. К схеме:Как раз у меня трубки (а-ля термоусадки 10 метров)
avmal написал :
Где же вы увидели категоричность в слове "лишний"?
Не в "лишний", а в слове:
avmal написал :
по-прежнему
.
avmal написал :
А аппарата перед счётчиком для этого недостаточно?
Возможно я заблуждаюсь, а разве счетчик не должен оставаться под напряжением?
Bladiclab написал :
Монтаж кабель канала
Об этом (почти об этом) я уже думал, только я хотел использовать перфорированный кабель канал, но маленькие размеры под заказ и только пачками, а в некоторых магазинах продавцы делали такие глаза (не слышали они о таких каналах), что страшно становилось! Я даже подумывал поставить КК, под АВ. Bladiclab а нормально зажмется шинка и жила вместе?
arbuzzzzz написал :
Об этом (почти об этом) я уже думал, только я хотел использовать перфорированный кабель канал, но маленькие размеры под заказ и только пачками, а в некоторых магазинах продавцы делали такие глаза (не слышали они о таких каналах), что страшно становилось!
Bladiclab На самом деле последний вариант мне НРА! Основательно подумаю на ДНЯХ.
Наверное, даже буду готов еще разок слазить под напряжение! И попробую все таки изловчиться и прикупить перфорированный кабель канал, уж больно он мне нравится.
Просто мой первый вариант позволяет в случае ЧЕГО заменить имеющийся счетчик на классический.
А как быть с рекомендациями АВВ? Монтаж: Присоединение шины - без инструментов, только снизу (для аппаратов с In