Дикий + написал :
Давление под 19 -действительно многовато, в этот момент вентилятор наружки вращается?
В прошлый раз до 21 бара доходило, но на улице было теплее.
Наружный фен работает согласно алгоритму защиты обменника ВБ, пост 49. В дополнение: когда компрессор встает по защите, жалюзи ВБ слегка прикрываются, после остывания обменника включаются фен НБ и компрессор, жалюзи в норму. Фен ВБ всегда держу на MID.
ИС-X ответы для вас такие же как вопросы, анекдотец вспомнил ...
Летят Петька и Василий Иванович на самолёте
ВИ: Приборы ???
П: 70
ВИ: ЧТО 70 ???
П: а что приборы ?
Вы умудрились всем присутствующим засрать головы (в первую очередь себе) так, что сами и не понимаете что получается (ладно дети так делают, Вам не два годика) ...
ИС-X написал :
разве это не штатные условия работы на нагрев?
Штатные, но и работа не аварийная (хорошая мощность- маленький теплосъем)- вообще мне для понимания процесса не хватает давления в системе. И говорить что кондей перезаправлен тоже рановато.
ИС-X написал :
А то, что датчик на конденсаторе ВБ фиксирует повышение температуры до ТЕ8=+53С и отключает фен НБ, затем до ТЕ7=+60С и отключает компрессор. Включит оба при остывании до ТЕ9=+51С, что и наблюдаю. А все потому, что Т газовой трубы шибко большая и равна +75С.
По алгоритму- все правильно.... Но- сейчас в доме слишком жарко- выводы сделайте сами.
Вообще чтобы понять как мыслят мозги- надо полный алгоритм работы, а его никто не даст. Я разок разбирался с Тадирановским ( не работала нормально целая партия)- так вот чтобы понять, что там один микропереключатель не в том положении-понадобилось десяток запросов на завод- давали доки с большим трудом. Как раз этот микрик переключал одну аварийную температуру конденсации (примерно 65 градусов) на другую (около 75)
Бориска66 написал :
только это не имеет ни какого отношения к защите компрессора
ИС-X написал :
А то, что датчик на конденсаторе ВБ фиксирует повышение температуры до ТЕ8=+53С и отключает фен НБ, затем до ТЕ7=+60С и отключает компрессор. Включит оба при остывании до ТЕ9=+51С, что и наблюдаю. А все потому, что Т газовой трубы шибко большая и равна +75С. Или у вас есть другие версии?
Вопрос простой - почему нагрев так работает ?
Так, уже прогресс, только это не имеет ни какого отношения к защите компрессора, на нём стоит таблетка с температурой сработки 105гр, именно при ней произойдёт отсечка, и стоять такой горшок будет до остывания т.е. до 90гр, и займёт это не меньше 20..30 мин ...
ИС-X написал :
А вы хитрец, батенька. В доках не стали разбираться, или не смогли, но чужую версию запросили, чтобы сориентироваться. Опять, вместо прямого ответа уход в сторону, чтобы потом промолчать или, возможно, найти изъян и высмеять.
Я Вам не батенька и не хитрец, я знаю конструктив этой кашерной железки и без мануала, и как и на что она срабатывает, а Вы меня тут пытаетесь как котёнка мордой ткнуть, сами не зная вопроса, учитесь пока, а с выводами обождите, они пока у Вас не правильные по большей части ...
А то, что датчик на конденсаторе ВБ фиксирует повышение температуры до ТЕ8=+53С и отключает фен НБ, затем до ТЕ7=+60С и отключает компрессор. Включит оба при остывании до ТЕ9=+51С, что и наблюдаю. А все потому, что Т газовой трубы шибко большая и равна +75С. Или у вас есть другие версии?
Вопрос простой - почему нагрев так работает ?
П.с.
А вы хитрец, батенька. В доках не стали разбираться, или не смогли, но чужую версию запросили, чтобы сориентироваться. Опять, вместо прямого ответа уход в сторону, чтобы потом промолчать или, возможно, найти изъян и высмеять.
Я давно заметил, что на многие прямые вопросы вы не даете прямого ответа, но успешно брызжите слюной и походя хаете любые версии. Чужую любознательность вы ужасно не любите, как будто чужие знания наступают на ваш высокопоставленный хвост. Аргументов не приводите, а просто давите авторитетом. Но, похоже, он у вас дутый. Многие вещи вы объяснить не можете. Хотя практик вы, наверное, не плохой и это помогает вам быть в теме и лихо сыпать терминами.
Успокойтесь, никто лично вами управлять не собирается и не надо вам от этого тупеть.
Ну, объясните тогда, наимудрейший вы наш, почему при нагреве мой компрессор стопорится каждые 5-7 минут, ведь погода благоприятствует. Только с чувством и без слюны, чтобы можно было понять, а не принять как аксиому Великого. За сие вам зачтется.
По поводу защиты вот выдержки из доков на мой сплит:
ИС-X написал :
Пока и не собираюсь, просто знать хочу. Беспокоит только тот факт, что при реверсе Т газовой трубы достигает +75С, греет 5-7 минут и срабатывает защита от перегрева ВБ, настроенная на +60С. Явный перелив фреона.
Я Вам писал уже что думать Вам именно вредно, Вы мыслите как солдат, прямо и направо, а по диагонали нельзя !!!
В трубе испариться достаточно для того, что бы кондиционер запустился без каких либо проблем и без влажного хода.
Защита тут не причём, не знаете не теребите себе и окружающим голову, там уставки другие, посему это чушь, особенно про явный перелив ...
Опупеть как колхозницы хотят управлять государством !!!
Я бы этого плешивого (что в мавзолее) сжёг как еретика !!!
????? Бориска предложил жидкарь вливать, мол, испарится весь за 5 минут. Не получится при +10С.... После газовой заправки тоже появится жидкарь.
Дикий + написал :
я бы ваш кондей перезаправлять не стал- будет тепло- посмотрим как работать будет
Пока и не собираюсь, просто знать хочу. Беспокоит только тот факт, что при реверсе Т газовой трубы достигает +75С, греет 5-7 минут и срабатывает защита от перегрева ВБ, настроенная на +60С. Явный перелив фреона.
По поводу заправки на стопе... есть мысль перекрыть газовый порт и влить (или вдуть) всю дозу на всас, фреон пойдет только через ВБ, а потом включить сплит на вентиляцию, авось разгонит.
ИС-X написал :
Ошибочка вышла - конденсация начнется всенепременно.
А с чего он испарятся должен?
А вообще заправил- пять минут и можно запускать, лучше на холод. И еще- я бы ваш кондей перезаправлять не стал- будет тепло- посмотрим как работать будет и дозаправим если нужно будет...
ИС-X написал :
Предлагаете меньше думать и больше зарабатывать?
Бориска66 написал :
Слишком много думаете и не в ту сторону, ничего не останется ...
Предлагаете меньше думать и больше зарабатывать?
Тогда прикинем:
Имеем 0,5 кг фреона 22, 1 литр полостей сплита и +10С за бортом. Известно, что кило или, грубо, литр жидкаря может испарится в 30 литров газа при атмосферном давлении. Итого, полкило превратится в 15 литров.
Если принять весь фреон газообразным, то внутри сплита он сожмется до давления 15л/1л=15 бар. По таблице фазового перехода видим, что +10С соответствует 6-ти барам. Ошибочка вышла - конденсация начнется всенепременно.
Fresh написал :
..я бы не рискнул-нет гарантии что жидкость не попадет в компрессор(через 4-х ходовой),гидроудар в газовой могет быть.,Борис пусть скажет-он спец!
Всё там нормально, заливается всё по весу, в газовую магистраль, выжидается 5мин, и запускается на холод, гарантированно никакого удара не будет, фреон выкипит, а то что под кипеть не успеет поймает отделитель жидкости ...
коп написал :
Поставьте подогрев картера.
Его функция в другом ...
ИС-X написал :
Но где он останется? Кило влетит быстро, но застопорится возле капилляра да так и останется по эту сторону в отделителе, если весь не испарится, конечно...
В конденсатор весь уйдёт, при хорошо с вакуумированной системе, даже без подогрева баллона в кондиционер можно залить не менее 2...3 его норм хладагента ...
Дикий + написал :
Баллон через некоторое время сильно нагревается... жидкарем вливаем в кондей столько- сколько нужно- кило влетит за минуту...
Но где он останется? Кило влетит быстро, но застопорится возле капилляра да так и останется по эту сторону в отделителе, если весь не испарится, конечно...
коп написал :
испарится фреон в системе или весь в компрессор залезет
А что тут считать, ясно, жидкарь в самом низу будет. Только с какой стороны от насоса? Холодный жидкарь останется возле всаса. горячий может с другой стороны осесть.
Fresh написал :
..через копрессор?
Через капилляр в конденсатор. дальше не пойдет.
Изначально в новом НБ весь жидкарь в конденсаторе заперт. При открытии кранов он уходит по большому кругу через ВБ и возле порта всаса жидкаря нет. При прямом ходе или реверсе проблем нет.
Да что гадать? как пустой сплит заправляют? Включать пустой на холод чтобы тут же подливать помалу? да как-то компрессор жалко, перегреваться будет...
Ставим баллон с фреоном в ванную с налитой в нее водой градусов 60. Баллон через некоторое время сильно нагревается- пусть это будет минут 20. Потом ставим на весы и жидкарем вливаем в кондей столько- сколько нужно- кило влетит за минуту- если использовать гравитацию, т.е. поднять баллон выше наружки, процесс будет проходить еще быстрее.
Вроде мужчина умный-высчитал кол-во фреона в пустом кондере.Пусть прощитает испарится фреон в системе или весь в компрессор залезет(хотя там ОЖ,клапана).Поставьте подогрев картера.
Вопрос интересный. Рассуждалки, что лучше лить:
Лью жидкарь на стопе в газовый порт. Сначала жидкарь заполняет отделитель жидкости (грамм 300). Пары пошли в конденсатор и когда давление достигает Рконд сконденсированный жидкарь образуется и в нем, наступает равновесие. В принципе, системе все равно, где плещется жижа. Но ее будет заметно больше в отделителе жидкости и в ВБ, нежели в конденсаторе, ибо первое первично, да и капилляр тормозит.
Теперь медленно пущаю газ туда же. Капилляр уже не помеха. Система заполняется газом и он начинает конденсироваться. Холодный НБ (сейчас +10С) выпадет в жидкарь быстрее, чем теплый ВБ.
Вывод: если газом, то можно включать на холод, если жидкарем - лучше реверс.