#2377333

У меня мечта кстати давнишняя - найти старого образца телефонный агрегат который в шахтах угольных использовался со сталинских времён ещё.......
Там такая труба чумовая с откидной трубкой и козырьком (типа чтоб при шуме ,второй рукой рот-микрофон не прикрывать) - вот это ураганный дизайнерский ход в квартирном интерьере....:yu

Счётчик можно (и нужно) чемто дизайнерски обыграть или закамуфлировать.......например старым двухкопеечным телефонным аппаратом - который в будках раньше стоял - заднюю стенку снять,кишки выбросить и счётчик им накрыть...... прикольно будет выглядеть

Рена написал :
Сейчас в сталинке пока живу, тут газовый стояк выходит из пола на 30см от стены.

для сварки место оставили :yu

Рена написал :
По умолчанию застройщик ставит МП, разводка отопления будет будет подстяжкой

понятно.... самый дешёвый вариант. Загоняет в стяжку китайский левак по 20руб м/п . А хотите нормальный - доплачивайте за материал.
"любой каприз - за ваши деньги...." уроды.

Еще больше всего на этой картинке меня убивает газовый счетчик и труба газовая. Блин когда в нашей стране научатся делать нормальные газовые коммуникации.

Сейчас в сталинке пока живу, тут газовый стояк выходит из пола на 30см от стены.

ribakow.fthj написал :
Все зависит от вашего выбора.МП-ППР-медь-СТАЛЬ.А что вам предложено?

По умолчанию застройщик ставит МП, разводка отопления будет будет подстяжкой (не хотелось бы конечно штробить и свои трубы тянуть, это отделка там очень качественная черновая стяжку портить + дополнительные расходы с ограниченным бюджетом)

C2h5-OH написал :
обвязка котла- меди или другой металл, а далее- что хотите после коллекторов.

Этот вариант конечно мне по душе, какой металл только? С медью проще конечно, чем делать делать оцинкованные и искать сварку. Почему медь так не хвалят, не понятно, ведь не всю разводку делать же, а только часть до коллекторов.

ribakow.fthj написал :
Важный момент где у вас стояк(ввод)холодной воды в квартиру.

Стояк в туалете, рядом канализационной трубой.

ribakow.fthj написал :
Выход из котла-конечно лучше сталь.а НА развод и ппр пойдет.

Горын 68 написал :
Разводку по квартире лучше делать или медную,или Полепропеленовую . Медь дороже и как мне кажется сложнее в монтадже. ПП дёшево и просто.Держит до 20 атмосфер.Если руки заточены правильно можно купить паяльник и самостоятельно это сотворить. НО! Необходимо изучить как это правильно творится и" потренироваться на кошках",а лучше пройти мастер класс.
Металопласт не советую. огромное количество некачественных китайских подделок! Да и вообще этот материал вызывает у меня чувство неуверенности в его прочностных качествах..... но это моё субъективное мнение,так что на нём не настаиваю..... зато можно с ним работать самостоятельно.

Странно у меня наоборот как то к ППР есть сомнения. В доме делали капремонт и заметил что на трубах появились какие-то "волдыри", как будто пластик вздулся. Да и как-то эту пластмассу в стяжку... ну незнаю-незнаю....

Косожихин написал :
Автор, кладите трубы, в пол.
Котел обвязывать, нужно металлом, примерно 1.5-2 метра, подачи.
Далее пластик. Я бы делал Rehau.

Надо будет посмотреть на Rehau, хвалят как то часто )

Я вот подумал, разумно ли с моей планировкой делать узел в туалете, где стояк с водой. От котла протянуть в туалет гор.воду и отопление, а там распределить по всей квартире. Спасет конечно внешний вид кухни немного, но получается просто воду гонять придется туда и обратно (котел >> в туалете шкаф >> отопление на кухне и горячая вода на мойку кухни...).

Или другой вариант под котлом в стене сделать сантехшкаф с коллектором, тупо в стене 40Х30см проштробить углубление на 10-15 см и запихнуть туда всё??

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

ribakow.fthj написал :
Если указана дельтаТ=20-значит может быть Тпр-50,Тобр-30.Верно-или нет?Соответственно и любому другому значению Тпр..

Верно. График 80/60 при расчете системы берется. Разница всё те же 20 градусов.Теплообменник же чугунный.Низкотемпературной коррозии теплообменника в большей степени подвержены стальные котлы.Чугунные теплообменники не подвержены ржавчине, но чувствительны к резкому перепаду температур (термическим ударам). Как уже выше сказано,в идеале,котел живёт в своём режиме,система в своём. В любом случае,я бы на стал опускать температуру обратки,ниже 40 градусов. Тем более и производитель теплообменников (котлов) этого не рекомендует. Хотя серый чугун разный ( от процентного содержания углерода),и если теплообменник котла сделан из чугуна с содержанием углерода 4.3% (эвтектический чугун) можно и ледяную воду запускать

у меня в академии был предмет теплотехника.
во думаю халява- конвекция,разница в расширении материалов..... ясен пень до лабораторных и знать не знал куда идти надо.
прихожу на лабы..... движок от як40 запускать и снимать параметры. каким местом это совмещалось с теплотехникой я так и не понял

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Кстати-теплотехнику пришлось изучать-но было это давненько-даже очень.То что по жизни пригодилось-то и отложилось в памяти.Хотя ничего почти не припомню сецчас.Да и не всему написаному и сказаному кем-то можно доверять.Хотя я не писсимист и не циник(ит.д. и т. п.)-я так думаю

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

SCB написал :
потом побеседуем

С удовольствием.Но буду занят почти 2 суток-дела...

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Спасибо за ссылку .Обязательно прочту на досуге...-век живи,век учись...

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

ps Продолжу.Дельта Т может быть меньше или равна 20*.А вот если она больше 20-то тогда и могут быть разные последствия.Наверно как-то так-приблизительно.

ribakow.fthj написал :
Стоп.стоп.Как я понимаю-дельта Т-ЭТО Тпр-(минус)Тобр-так?Если указана дельтаТ=20-значит может быть Тпр-50,Тобр-30.Верно-или нет?Соответственно и любому другому значению Тпр..

Вам читать здесь , потом побеседуем

Горын 68 написал :
По поводу рехау - это не ПП а МП

Я говорил про сшитый полиэтилен. Это не ПП и не МП.

to SCB
Приношу извинения.....был тёмен и неправ
из нержавейки оказывается теплообменники бывают. Просто никогда в голову не приходило мониторить котлы за 200тыр и выше.....
По поводу рехау - это не ПП а МП . на Синдике полно его китайского клона. Определяется только по неровному краю печатных букв на трубе..... я бы таким в бытовке отопление сделал ибо монтируется одним ключём и пассатижами.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

SCB написал :
То есть при дельте 20 гр.С. оборудование работает на заявленной производителем мощности.

Стоп.стоп.Как я понимаю-дельта Т-ЭТО Тпр-(минус)Тобр-так?Если указана дельтаТ=20-значит может быть Тпр-50,Тобр-30.Верно-или нет?Соответственно и любому другому значению Тпр..

ribakow.fthj написал :
Это в конкретно в вашем случае-или повсеместно?

Повсеместно. Это температуры, при которых должна работать правильно спроектированная и собранная система отопления.
Посмотрите расчетные таблицы тех же радиаторов. Мощность секций указана при режиме 90/70. То есть при дельте 20 гр.С. оборудование работает на заявленной производителем мощности. Если разница другая, значит и мощность отличается от расчетной.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

SCB написал :
Температура изначально задана графиком качественного регулирования 90 гр.С подача, 70 гр.С обратка.

Это в конкретно в вашем случае-или повсеместно?Случайно -не до 90*не более 70*

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Горын 68 написал :
Именно........

....тем более что не бесплатно...

Горын 68 написал :
Таковых в природе нет ! В лучшем случае анодированный сплав

Посмотрите конденсационные котлы фирмы Wolf

ribakow.fthj написал :
Странно -даже мощность выбирается в зависимости.

Конечно, но не температура. Температура изначально задана графиком качественного регулирования 90 гр.С подача, 70 гр.С обратка.

ribakow.fthj написал :
теплообменник был не из нержавейки

Таковых в природе нет ! В лучшем случае анодированный сплав

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

SCB написал :
Надо же ....никогда не видел.....

Это не мое...

SCB написал :
Температура подачи зависит не от площади строения

?Странно -даже мощность выбирается в зависимости.

ribakow.fthj написал :
Ничего -ночь долгая-наверстаете

Именно........ как это вы угадали что я в ночную смену сегодня ?
дом -240 квадратов (отапливаемых)

ribakow.fthj написал :
Надо же ....никогда не видел.....

Они предлагают лучшую система с использованием труб из сшитого полиэтилена.

ribakow.fthj написал :
Для такой площади -и 60 может мало быть...

Температура подачи зависит не от площади строения.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

SCB написал :
Я пишу как грамотно сделать, а вы мне про то как вам повезло

Это ваше право-не оспариваю...Насчет повезло-оказывается я не так уж одинок(мягко выражаясь) в этом везении....

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

SCB написал :
У меня дом 500 кв.м. А у Вас сколько

Для такой площади -и 60 может мало быть...

Косожихин написал :
Котел обвязывать, нужно металлом, примерно 1.5-2 метра, подачи.
Далее пластик. Я бы делал Rehau.

-Ну вот.... опять обвязывать металлом,а по каким причинам - ноу коменс.....
-Про рехау не путаете? Разве они кроме оконного профиля ещё и ППтрубы делают? Надо же ....никогда не видел.....

ribakow.fthj
Я пишу как грамотно сделать, а вы мне про то как вам повезло

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Горын 68 написал :
нахожусь на работе,всё время отвлекают поэтому пока напишу- а вы уже "вперёд ушли".....

Ничего -ночь долгая-наверстаете...

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

У меня котел работал лет 20-и сменил я его только по причине неисправности автоматики-но не как из-за конденсатов-и теплообменник был не из нержавейки,а температурный режим выставлялся в зависимости от Т на улице.Сейчас уже 5 лет новый котел использую-безо всяких...

Горын 68 написал :
Здаётся мне что у вас при всех девайсах поболе получается....

У меня дом 500 кв.м. А у Вас сколько?

SCB написал :
Вы всю тему читаете или только последние две строчки? Я ответил на этот вопрос в сообщении №27

прошу прощения.... нахожусь на работе,всё время отвлекают поэтому пока напишу- а вы уже "вперёд ушли".....