#155250

Подскажите правильно ли я делаю
Собираю щиток:

  • 1-я серия розеток на кабеле 3х2.5 - автомат на 16А
  • 2-я серия розеток на кабеле 3х2.5 - автомат на 16А
  • 3-я серия свет на кабеле 3х1.5 - автомат на 16А
  • 4-я серия стиралка на кабеле 3х2.5 - автомат на 16А
  • 5-я серия плита на кабеле 3х4 - автомат на 32А (или на 40А)
    А вот какое УЗО и с какими характерстиками взять я не знаю. Подскажите.

newsoft написал :
Подскажите правильно ли я делаю
Собираю щиток:

  • 1-я серия розеток на кабеле 3х2.5 - автомат на 16А
  • 2-я серия розеток на кабеле 3х2.5 - автомат на 16А
  • 3-я серия свет на кабеле 3х1.5 - автомат на 16А
  • 4-я серия стиралка на кабеле 3х2.5 - автомат на 16А
  • 5-я серия плита на кабеле 3х4 - автомат на 32А (или на 40А)
    А вот какое УЗО и с какими характерстиками взять я не знаю. Подскажите.

Важен еще способ прокладки.

  • розетки, стиралка, плита под стяжкой в гофре
  • свет за гипсокартонным потолком, спускается к выключателям по стенам в штробах

newsoft

На освещение 10А.
Для плиты сечение кабеля лучше увеличить. Или уточняйте мощность плиты, тип кабеля, способ прокладки...

УЗО... Входной автомат какой? Разрешённая мощность? Номинал счётчика? Вводной кабель?

newsoft написал :

  • розетки, стиралка, плита под стяжкой в гофре
  • свет за гипсокартонным потолком, спускается к выключателям по стенам в штробах

На 3-ю серию и 5-ю Вы ставите автоматы соответствующие сечению
впритык значит автоматы должны быть качественные.
Хватит одного узо 63А на 30мА на входе.

newsoft написал :
плита под стяжкой в гофре

32А - на пределе, лучше уменьшить номинал автомата до 25А или увеличить сечение до 3*6.

ВТБ! написал :
32А - на пределе, лучше уменьшить номинал автомата до 25А или увеличить сечение до 3*6.

провод для плиты ВВГ 3х4 проложен под стяжкой в гофре

filvik написал :
На 3-ю серию и 5-ю Вы ставите автоматы соответствующие сечению
впритык значит автоматы должны быть качественные.
Хватит одного узо 63А на 30мА на входе.

Спасибо, а как высчитывается что 63А?
Legrand or ABB пойдут?

Так на свет лучше 10А или все таки 16А

Спасибо, а как высчитывается что 63А?
Legrand or ABB пойдут?
Так на свет лучше 10А или все таки 16А

newsoft написал :
Спасибо, а как высчитывается что 63А?
Legrand or ABB пойдут?
Так на свет лучше 10А или все таки 16А

На свет что хотите.
63А высчитывается согласно выделенной на квартиру мощности,
или у Вас больше?
Мне больше нравятся мерлиновские - Домовой и Multi9.

filvik написал :
На свет что хотите.
63А высчитывается согласно выделенной на квартиру мощности,
или у Вас больше?
Мне больше нравятся мерлиновские - Домовой и Multi9.

Я вчера прочитал в документах выданных на квартиру что, по всей видимости там где щиток в подъезде стоит на входе УЗО на 40А (300мА)

Есть смысл брать 63А или же то же брать 40А (30мА).

Там же написано что разрешенная мощность 30кВт (пиковая 18). Как это влияет на УЗО или автоматы.

Заранее, спасибо.

newsoft написал :
Я вчера прочитал в документах выданных на квартиру что, по всей видимости там где щиток в подъезде стоит на входе УЗО на 40А (300мА)
Есть смысл брать 63А или же то же брать 40А (30мА).
Там же написано что разрешенная мощность 30кВт (пиковая 18). Как это влияет на УЗО или автоматы.
Заранее, спасибо.

Пиковая меньше чем разрешенная - непонятка.
40А*220V=8.8кВт - опять непонятка.
30мА для организма.
300мА от воровства.

filvik написал :
Пиковая меньше чем разрешенная - непонятка.
40А*220V=8.8кВт - опять непонятка.
30мА для организма.
300мА от воровства.

Может не правильно выразился: не пиковая, а единовременная?
Правильно лия понял, что в квартире УЗО с большими А неет смысла ставить чем на входе

newsoft написал :
Может не правильно выразился: не пиковая, а единовременная?
Правильно лия понял, что в квартире УЗО с большими А неет смысла ставить чем на входе

единовременная, а это к чему привязать.
когда Вам 30кВт грузить можно.
Ампер чем больше тем спокойнее, главное в УЗО мА

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

newsoft написал :
Я вчера прочитал в документах выданных на квартиру ....Там же написано что разрешенная мощность 30кВт (пиковая 18).

У Вас 1 фаза или 3?

Prok12 написал :
У Вас 1 фаза или 3?

судя по кабелю плиты 3х4 (автомат 32А) - однофазка, но похоже не факт.

Prok12 написал :
У Вас 1 фаза или 3?

наверно, 1 фаза
а как это узнать (вроде говорили мне что до счетчика три фазы а в квартире уже 1)

filvik написал :
Пиковая меньше чем разрешенная - непонятка.
40А*220V=8.8кВт - опять непонятка.
30мА для организма.
300мА от воровства.

Вот точная формулировка:
в "акте разграничения балансовой мощности между ..... и квартирой"

  • разрешенная установленная электрическая мощность Ру=30 кВт (380/220В)
  • при единовременной нагрузке Ре = 18кВт