#2374294

Есть два шлагбаума. Радиоуправление накрылось, делаем управление по кабелю. Пульт находится в здании метрах в 150. Проблема в следующем: кабели управления нужно проложить в земле. Как вариант рассматриваем ПВС в ПВХ трубе. Может, кто подскажет какие варианты?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

moxya написал :
Может, кто подскажет какие варианты?

КВБбШв без всяких труб. А ПВС на пару сезонов только хватит.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

moxya написал :
ПВХ

если только в герметичной ПНД трубе

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

юра Т, ПНД трубы прекрасно давятся в земле техникой, заламываются на сгибах, приходится потом заново прокладывать, не люблю их.
moxya, что там у вас с радио то случилось? Оживить его может оказаться гораздо дешевле, чем тянуть 150 метров кабеля.

Netlog написал :
ПНД трубы прекрасно давятся в земле техникой,

Дык там где "езьдют" - дорога, в асбестовых "переходят"

Netlog написал :
заламываются на сгибах

"Вы их просто не умеете готовить"

Кабель проложен в земле в металической трубе, поток транспорта через шлагбаум большой, приходиться каждый год менять.Так что ПВХ не катит.

положите ронированный кабель силовой с таким ничего не будет вообще (для управления всеравно нада 2 пары )

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Netlog написал :
юра Т, ПНД трубы прекрасно давятся в земле техникой, заламываются на сгибах, приходится потом заново прокладывать, не люблю их.

ПНД трубы бывают технические и для питьевого водоснабжения, те и те с разными толщинами стенки, техническая да, довольно хлипкая, а питьевая идет прилично лучше по качеству, а с толстой стенкой очень крепкая, по цене совсем небольшая разница, под дорогой дополнительно прокладывается крепкая труба (ПНД двустенная или напорная большего диаметра)

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

дружба, что приходится ежегодно менять - шлагбаумы?
Видимо, на объекте идёт жестокая экономия.
Если шлагбаум - то самый дешёвый, управление - по радио, хоть 150 метров мягко говоря и далековато, если нужно управление - то это ПВС 2х1 а то и ШВВП 2х0,5
у чудесные прочные ПНД трубы в такую концепцию не вписываются.
Дешёвые же водоснабженческие ПНД трубы с рынков - дерьмо. Готовить оное, к сожалению, порой приходится.
Когда пишется строителям задание проложить в бетоне ПНД трубы - в дело идут самые дешёвые. Правда, тут в теме у ряда товарищей ПНД труба вдруг становится толстостеной, асбоцементной, а то и вовсе двустеной. Но на форумах это нормально.

haramamburu написал :
Вы их просто не умеете готовить"

По поводу умения готовить ПНД трубы. haramamburu, да вы юморист. СВежий объект. По заданию строители обеспечивают нам силу и трубы, стальные, кстати, заложили ПНД. Силу то они просунули, пока трубы были круглые и не ломаные, наши кабели не лезут. Ну конечно, ведь редкая ПНД труба выдержит асфальтовый каток. Сдавлены трубы преимущественно в местах переходов от вертикальных участков к горизонтальным, где из-за изгиба близко подходят к поверхности. И как мне теперь готовить эти трубы то? Компрессором поддувать?
.
Толстая, прочная ПНД труба - дороже ценой, чем бронированный кабель.
Двустеные трубы тонкие не бывают, а нам надо всего один кабель протянуть, 7х1,5, если вместе с силой на 2 шлагбаума. Хотя в дыру d50 совать тот кабель приятно

Netlog Кабель приходиться менять!