Для канального кондиционера выбраны и рассчитаны воздуховоды из оцинковки. Остался вопрос о их соединении. Там где я собираюсь их заказывать, предлагают соединения типа встык один канал за другим и обклейки мест стыка армированным алюминиевым скотчем. Насколько такой тип соединения надежен и долговечен внутри квартиры? Не начнет ли в местах стыков воздух со временем свистеть?
Это соединение на шинке. Если предявляются особые требования то можно использовать спец. уплотнительную ленту. Скотч наверное от холодного со временем может отклеится. Так же не забываем о теплоизоляции всего выхода канальника.
Да нет, там вроди не на шинке, насколько я понимаю. Там к оконечной части одного воздуховода наварено по 4 пластинки жести точечной сваркой, а другой воздуховод просто одевается на эти пластинки. Весь вопрос когда скотч отклеется если лет 5 то ОК. А если уже через год то плохо. Утеплять собираюсь обклейкой фольгированным пенофолом.
P.S.>Как тут фотку выложить не подскажете?