Всем день добрый. Помогите разрешить мои сомнения,а точнее уверенность в нерадивости жэковского электрика. Есть квартира в доме новостройке, стандартный врезной РЩ в квартире и счётчик с УЗО( был) и автоматом у лифта в холле. Все автоматы в квартирном щитке, УЗО И 5 АВ были заляпаны цементом, поэтому я попросил жэковского электрика поменять их на нормальные АВВ и поставить отдельный АВ и розетку на стиралку, естественно за деньги. Он всё поменял и в холле тоже. Три года всё работало без проблем И тут лопнула лампочка , выбило АВ , я полез в РЩ наконец то обратил внимание , благодаря этому форуму, на то как и чем там всё сделано. УЗО там нет вроде совсем, АВ похоже старые все стёртые и непонятных номиналов. Конечно виноват сам что сразу не проверил , но привык доверять людям... Обидно... Подскажите как и чем это можно исправить. если можно то со схемкой. Делать буду сам , проводку менять не буду только АВ и УЗО какие и куда ? Да и перемычки эти жёлто-зелёные поменяю, не нравятся они мне. Какой наконечник одеть на многожильный 2.5 кв для подключения к АВ ?. Уф...
mgrad007 написал :
Подскажите как и чем это можно исправить.
два УЗО вам щит надо.одно на розетки комнат и коридора 40А 30мА; и одно на стиралку(где стоит:1.в ванной или 2.на кухне)если первое-на16А 10мА,если второе-25А 30мА
Марсик написал :
В этажном оба Ваши? Вместо одного из них должен стоять диф С63 100(300)мА.
Первый аппарат - рубильник перед счётчиком, а вместо второго автомата должен стоять диффавтомат.
В квартирном щитке на вводе вместо трёхполюсника должен стоять рубильник 63-100А или двухполюсный автомат не менее 63А. Ещё в щитке, разумеется, не хватает УЗО 63А 30мА на розетки и УЗО 16А 10мА на розетки санузла. Номиналы всех автоматов предпочтительно 16А для сечения 2,5 и 10А для 1,5.
В холле оба мои. Правый похоже стоит перед счетчиком, он закрыт глухой коробкой. Левый с окошком для тумблера. Это провод дополнительной розетки в коридоре. 3 х 2.5. многожилка. Коридор 7 метров использовал для ремонта. Стиралка стоит в ванной, для двух УЗО в РЩ места нет, только вместо того, что под знаком вопроса. А что ЭТО? Раньше УЗО стояло у счетчика слева, у соседей так, они ничего не переделывали.
п.с. фотки больше не вставляются почему-то .
Если добавить два УЗО, а ввод заменить на нормальный, то получится, как-раз, 12 модулей. Нулевую шину на дин-рейке можно сдвинуть на самый край рейки за пределы окошка фальшпанели.
В холле левый написано В63, правый С63. В квартире трёхполюсной? - С40 Остальные АВ С16, только на свет комнат почему то С25. Если можно как правильно называються по номиналам, что покупать, и схемку несложную подходяшую для моего случая
В прорезь помещается только то что есть, 1 тройной и 6 одинарных = 9 штук. Если уперется то можно попробовать вырезать ещё на один, если дин- рейку влево до упора
mgrad007 написал :
В прорезь помещается только то что есть
Судя по фото, щиток минимум на 12 модулей. В котором с удобством могут разместиться:
УЗО 63А 30мА:
Плита;
Розетки кухни;
Свет кухни.
УЗО 63А 30мА:
Розетки комнат;
Доп. розетка в коридоре;
Свет комнаты.
По выбору номинала АВ в зависимости от сечения кабеля было сказано выше. В данном случае, крайне показаны АВ 1Р+N Legrand, занимающие 1 модуль. Конечно, если сумеете купить.
Если найдёте ( в Электромонтаже на Кунцевской только один остался ), то такой 63/300.
50/100 тоже пойдёт.
В качестве рубильника перед счётчиком и на ввод в квартирный щит можно такой, если на бренды не претендовать.
mgrad007 написал :
Пока хотя бы так.
Хотя бы пока, вам необходимо УЗО 63А 30мА на все розетки и санузел, включая освещение санузла.