Добрый день! Вопрос в следующем:

Планирую делать собственную приточно-вытяжную вентиляцию. Квартира 2-х комнатная 70 м2 на 7 этаже 8 этажного дома. Дом новый, монолитно кирпичный.
Приточная вентиляциия - с помощью вентустановки (производительность - 400м3/час). Вытяжная - в штатные вентканалы в санузле и на кухне (планирую использовать канальные вентиляторы).

Интересует законно ли так делать?
Будет ли влиять моя вытяжная вентиляция на вентиляцию у соседей?
Какой объем воздуха можно выкинуть в штатную вытяжную вентиляцию?

Вопрос в догонку:

А вообще - надо организовывать принудительную вытяжку?
Видел на форуме информацию, что якобы можно обойтись только принудительной приточкой, а уходить воздух будет сам в штатные вентканалы засчет избыточного давления создаваемого приточной установкой.

skm написал :
Интересует законно ли так делать?

незаконно

skm написал :
Будет ли влиять моя вытяжная вентиляция на вентиляцию у соседей?

будет

skm написал :
Какой объем воздуха можно выкинуть в штатную вытяжную вентиляцию?

нулевой

это если строго к вопросу подходить самое правильное - уговорить всех соседей по стояку скинуться и поставить вентилятор на стояк вытяжной на техэтаже\кровле. тогда вытяжка стабилизируется у всех, и вы сможете учесть её в своей системе.