EdWins написал :
Покритикуйте пож. электросхему квартиры
Не забудьте освещение санузла обязательно поставить под УЗО. Кондиционеры можно из-под УЗО вытащить - достанут. На варочную пойдёт автомат и 16А, причём без УЗО. И укажите количество полюсов всех аппаратов.
EdWins Фаза А у вас перегружена, а остальные две практически без нагрузки.
Лоджия тоже относится к помещениям с повышенной опасностью и требуется диффзащита.
читал
только при установке третьего УЗО есть один момент - получается более 24 мест, а размер шкафа увеличивать нет возможности
может быть тогда поставить одно общее на все фазы УЗО с током срабатывания на 100мА?
как быть?
Да а вот по схеме косяк аvmal у нево есть уже а почемуже он вешает прихожую и сан.узел под одно узо на 40/30 если в сан.узле должна быть свое узо на 25/10 а прихожую обьедени из одной комнатой.А
разводку на сан.узел зделай расделной свет c6 1p+n 1m.розетку c10 p+n 1m.стиралную машину под свой автомат c 16 1p+n 1m.
serj_mobias написал :
Да а вот по схеме косяк аvmal у нево есть уже а почемуже он вешает прихожую и сан.узел под одно узо на 40/30 если в сан.узле должна быть свое узо на 25/10 а прихожую обьедени из одной комнатой.А
разводку на сан.узел зделай расделной свет c6 1p+n 1m.розетку c10 p+n 1m.стиралную машину под свой автомат c 16 1p+n 1m.
А зачем освещение ставить на автомат типа С?
Да и еще насколько необходимо применять автоматы 1р+n?
Нет, разумеется. Зачем же вы запитали всю квартиру через автомат варочной поверхности?
Освещение и розетки санузла посадите на одну фазу - зачем вам в помещении с повышенной опасностью 380В?
А автоматы тип В зачем? Слабая проводка? Нет, можно, разумеется, и тип В поставить, но зачем себе проблемы создавать с их поиском? По-моему и тип С вполне устроит.