Подскажите, есть УЗО АВВ 63А ток утечки 300 ма куда можно поставить и как вооще считают этот ток утечки. Можно ли его поставить на летний душ на даче (пластиковая бочка + ТЭН 2 КВ). Ща там просто автомат 16 А.

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

Поставить-то его можно, но защищать ничего не будет.
2квт надо защищать 10А автоматом, человека от утечки надо защищать УЗО на 10-30ма.
А этот будет работать как ничего не защищающий рубильник.

kopach написал :
есть УЗО АВВ 63А ток утечки 300 ма куда можно поставить

На вводе в индивидуальный дом, после счётчика (если они совпадают по числу фаз).

kopach написал :
есть УЗО АВВ 63А ток утечки 300 ма куда можно поставить

На шкаф, ни у кого нет, а у Вас есть. Клево.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2filvik

На какой шкаф - электрический или типа комод?

DMC написал :
2filvik
На какой шкаф - электрический или типа комод?

Прокол, не уточнил, естественно шкаф-комод.

kopach написал :
есть УЗО АВВ 63А ток утечки 300 ма куда можно поставить

Вот пример схемы с таким УЗО на вводе.

KOPACH написал :
Подскажите, есть УЗО АВВ 63А ток утечки 300 ма куда можно поставить и как вооще считают этот ток утечки. Можно ли его поставить на летний душ на даче (пластиковая бочка + ТЭН 2 КВ). Ща там просто автомат 16 А.

Источник

Выключатели с уставкой срабатывания 300 мА и 500 мА предназначены для предотвращения возгорания и пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.

Юрка написал :
Вот пример схемы с таким УЗО на вводе.

Дааа, попал мужик, теперь по Вашему примеру ему домик трехэтажный
покупать к УЗо надо, а вдруг оно двухполюсное??????????????????????а

filvik

Всё правильно - раньше на дороге подковы валялись, а теперь УЗО.

ВТБ! написал :
filvik
Всё правильно - раньше на дороге подковы валялись, а теперь УЗО.

Вот, вот даже не знаешь, что лучше?

dmc написал :
На какой шкаф - электрический или типа комод?

Конечно на комод - зачем в электрический щкаф такое УЗО?!

korn написал :
Конечно на комод - зачем в электрический щкаф такое УЗО?!

Зачем-зачем... У человека уже есть УЗО, надо пристроить. Хуже от него не станет. Будет контролировать общее состояние проводки.