Подскажите, есть УЗО АВВ 63А ток утечки 300 ма куда можно поставить и как вооще считают этот ток утечки. Можно ли его поставить на летний душ на даче (пластиковая бочка + ТЭН 2 КВ). Ща там просто автомат 16 А.
Поставить-то его можно, но защищать ничего не будет.
2квт надо защищать 10А автоматом, человека от утечки надо защищать УЗО на 10-30ма.
А этот будет работать как ничего не защищающий рубильник.
KOPACH написал :
Подскажите, есть УЗО АВВ 63А ток утечки 300 ма куда можно поставить и как вооще считают этот ток утечки. Можно ли его поставить на летний душ на даче (пластиковая бочка + ТЭН 2 КВ). Ща там просто автомат 16 А.
Источник
Выключатели с уставкой срабатывания 300 мА и 500 мА предназначены для предотвращения возгорания и пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.