Ильдар2008
трубу желательно использовать d50. Ревизии нужно поставить после прямого участка и до него. Т.е. Если От стояка идете 30, 45 полуотводами, ставите ревизию после них, от ревизии прямой участок трубы (до 4м.п.), после подъема(отвод или полуотводы) так-же ставьте ревизию.
Пошаговое исполнение вроде описывал..повторюсь: от тройника(на стояке) редукционный переход(110х50)>полуотводы(если необходимы)>ревизия>труба(лежак, желательно одним хлыстом)>отвод/полуотводы>ревизия>вертикальный/наклонный участок>отвод>сифон.
orinbasar,
Я реализовал это с помощью Гидролок Энерджи.
Там аккумулятор и есть вход для выключателя воды.
На этот вход вешается любое реле на 220В с нормально замкнутыми контактами.
220 пропало, реле замкнуло контакты, гидролок перекрыл воду.
При появлении сети все происходит в обратном порядке.
Dima_ написал :
Знаю одно решение - кнализационный насос с расходным баком sololift c3 от grundfos
ставил такой.
Работает уже примерно полтора месяца.
Достаточно тихий.
Из-за дверки под кухонной мойкой почти не слышно (думаю что тихий, потому что измельчителя нет в этой модели)
Если будете сравнивать с sfa обратите внимание на макс температуру жидкости, мощность, макс подьём и длину трассы, размеры агрегата и ВАШЕ место для его установки.
ИМХО, не сильно дорогие sfa есть в Кастораме в Химках (тц Капитолий, Ашан Сити)
PS Не забудьте сделать автоматическое отключение воды при пропадании электричества 220в
Tehnik-san написал :
а если точнее обосновать это высказывание или нормативы на сей счёт пересмотрели ? а то наши пользователи не в курсе новых событий и Ваша обновленная информация поможет легче разруливать возникающие проблем
Я имею ввиду не нормативы,а именно эту ситуацию!И в этой ситуации чем лепить лишнее лучше подстраховатся ревизией для прочистки(раз в пятилетку!) и все!
а если точнее обосновать это высказывание или нормативы на сей счёт пересмотрели ? а то наши пользователи не в курсе новых событий и Ваша обновленная информация поможет легче разруливать возникающие проблемы))
ок, спасибо за опыт, проверим возможность удаления сигмента трубы до тройника, если получится - будем ложить трубу по полу, если нет то насос и по потолку, но честно сказать не хочется лишний элемент обслуживания..
Makarone написал :
кухню на десять метров от стояка
Dima_ написал :
Извините но ваш броузер поддерживать эту функцию не способен
если врезаться на уровне плиты перекрытия, то при толщине стяжки в 70мм перепада в 15мм вам вполне хватит для слива кухни. Последний раз переносил кухню на десять метров от стояка, все работает отлично вот уже 5 лет.
сани насосы ставлю редко, стараюсь обойтись без них, исключение-работа в подвальных помещениях. Иногда вызывают на замену, меняю sfa на грюндфос поставил наверное штук 5-7, заменил 4, так что опыта никакого, если считаете, что sfa лучше, пусть будет sfa!
Makarone написал :
... если Вам проще поставить насос, то "грюндфос".
Не согласен , мой опыт отдает своё предпочтение всё таки французам , попытайтесь обосновать предметно СВОИ предпочтения )) ... желательно с аналогичными обоснованиями . Этот объект
у меня с 2006 г и до сих пор на ежегодном сервисном обслуживании
Makarone написал :
Лучше всего-залезть к нижним соседям и заменить участок трубы от них до Вас
а что это даст? возможность врезки в трубу на уровне плиты перекрытия? тем самым у меня под уклон трубы диа 50 останется практически ничего... если стяжка 70
На фото раструб трубы, идущей снизу, начинается непосредственно от плиты перекрытия.. Лучше всего-залезть к нижним соседям и заменить участок трубы от них до Вас. Это будет лучше чем установка санинасоса. Но если Вам проще поставить насос, то "грюндфос".
Dima_ написал :
какой все-таки выбрать sfa или grundfos?
Чаще всего у родителей-изобретателей этой системы , качество всегда будет лучше , чем у подражателей . Французы , кстати , и являются этими "родителями"
Dima_ об этом я говорил изначально , даже если пойти на нарушение норматива по уклону и сделать 1см на м/пог , что для жировых стоков из кух. мойки чревато быстрым зарастанием , всё равно получается меньше , только на 8см от озвученного
Tehnik-san т.е. в итоге даже если сделать врезку на уровне плиты перекрытия, сняв стяжку, потребуется 185-195 мм чистого размера + перекрытие трубы..
остается только вариант с насосом. а какой все-таки выбрать sfa или grundfos?
Tehnik-san написал :
... диаметр канальи ПП 50 по пояску раструба =65мм , длину 4м умножаем на 3см (уклон) получаем 12см или 120мм + 65мм = 185мм от плиты перекрытия до верха сливной трубы , входящей в кухонную стену
Dima_ - теперь добавляем к сказанному ранее , расстояние от плиты перекрытия до низа раструба указанное на фото - это 60мм , в итоге верх ПП трубы при входе её в стену будет на расстоянии 24,5см
уточнил данные, да основной стояк 110, вход 50, стяжка лежит около 60, расстояния до входа в раструб по нижней части 40 от стяжки или 100 от плиты.
если стяжка 60, можно ли в нее укладывать не 50 трубу, а 40?
К стояку ниже можно добраться, но придется разбирать соседям верхнюю часть на что они вряд ли пойдут ))
Основной стояк 110? Есть ли доступ к стояку этажом ниже? Вам нужно поставить новый тройник/крест так, что-бы расстояние от чистого пола(плита перекрытия, на которую будете заливать стяжку) до оси горизонтального отвода тройника/креста составляло 65мм. А манжет тройника касался чистого пола(плита перекрытия). Впоследствии установите редукционный эксцентрик 110х50 в нижнее положение и по чистому полу доведите 50 трубу до кухни. Уклон может быть в пределах 5-20мм на метр погонный.
В случае, если переборка стояка невозможна, поставьте в стенку стояка переходник-седло, 110х50. Для этого нужно в стенке трубы стояка просверлить отверстие, зачистить поверхность и поставить переходник. Все остальное, как и в первом случае. Если работать будет сантехник, работа будет дешевле стоимости саннасоса.
Dima_ написал :
ориентировочно диа 50, расстояние 150 - 200. стояк рассчитан только под кухню
если брать в лучшем случае - это когда входной раструб лежит на плите перекрытия . Теперь давайте будем считать этот случай - диаметр канальи ПП 50 по пояску раструба =65мм , длину 4м умножаем на 3см (уклон) получаем 12см или 120мм + 65мм = 185мм от плиты перекрытия до верха сливной трубы , входящей в кухонную стену , а у Вас на высоте 200мм только существующий вход в стояк да ещё плюс 185мм итого 38,5см от плиты перекрытия до верха предполагаемой сливной трубы получается в итоге
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.