Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2384600

vasla9 написал :
Ерунда. Термостат работает на новой колонке год-полтора.

Ну значит вы гамно купили
Мора, 4 штуки, самой старой - 8 лет, работает на очень жесткой воде. Работает как часы

Регистрация: 01.12.2010 Челябинск Сообщений: 419

vlkam написал :
колонки со встроенным термостатом

Ерунда. Термостат работает на новой колонке год-полтора. Потом перестает нормально регулировать.
У меня был Electrolux.

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Без коллектора будет провал на половину, при двух включенных потребителях если их будет 3. Прикидывайте сами. Термостат может работать и корректно.

По своему опыту скажу - достаточно колонки со встроенным термостатом (собственно все автоматические колонки такие) и обычного однорукого смесителя.
На колонке выставить температуру близкую к требуемой, а смесителем подмешивать холодную до требуемой. И все отлично работает.
Я тоже мучался этим вопросом, хотел термостат ставить на душевую кабину, но оказалось что все отлично и без него работает

Регистрация: 07.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Нужен совет будет ли это нормально работать
Имеем квартиру на 4 эт. в пятиэтажке .
Стояк ХВС м.п .диаметр 26 мм
Давление на глаз около 3 кг

Планируется в туалете по мимо унитаза установка гигиенического душа (Обычный настенный однорукий)
В ванной комнате смесак ванна (с термостатом) .смеситель на раковину однорукий и стиралка
В кухне просто один смеситель (однорукий)и на стене заменить газову колонку

ХВС через колектор ,горячую воду от колонки последовательно через тройники

Вопрос будет ли адекватно работать термостат ,не будет ли провалов по температуре при одновременной работе с смесителя кухня .
Есть ли смысл ставить колектор на ГВС?