Помогите пожалуйста разобраться с причинами появления напряжения на корпусе стиральной машины. (машинка Vestel, 5 лет). Причина либо в машинке, либо в проводке.
Проводка - обычная для старого 9-этажного дома двухжильная алюминиевая сечения ~3,5. Дополнительно через ванную и кухню проложен третий алюминиевый провод "PE", выведенный на щиток. Схема прокладки приложена:
При подключении машинки к розетке с заземлением, между корпусом машинки и ванной возникает разность потенциалов ~50В, при одновременном прикосновении к ним ток через тело протекает вполне ощутимый. При подключении машинки без заземления (через удлинитель, или переходник) такой разности потенциалов нет. А обнаружилось это после того, как к розетке для машины был подключен "PE" провод, ответвленный от основного.
До этого "PE" провод был подключен лишь к газовой плите и газовому духовому шкафу (для элетророзжига и гриля), при этом небольшие напряжения присутствовали между корпусами плиты/шкафа и раковиной, но они были незаметны тактильно (не больше 10В). Подключение стиральной машины резко подняло это напряжение.
На картинке зеленым показан PE провод, сине-красным - вводы основной проводки.
Чтобы разобраться, я замерил все напряжения между: N-PE, N-мойка, PE-мойка; при использовании заземляющего провода, и без него. Результаты замеров в табличке.
Сокращения:
ГП/б/з - газовая плита, подключенная без заземления,
ГП/з - газовая плита, подключенная с заземлением,
ДШ - духовой шкаф, СМ - стиральная машина.
Замеры проводились обычным китайским цифровым мультиметром.
Тему "Help по заземлению и безопасности!" я просмотрел, самостаятельно определить причину не смог.
Подскажите, в чем может быть дело, и почему присутствует напряжение N-PE даже без всякого подключенного оборудования.
Линии РЕ однозначно кранты настают. Кстати, а она оттуда же, откуда рабочий ноль, из того же щита? И сечения соблюдаются, и ПУЭ 1.7.131
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
PE провод не предусмотрен изначально (дому 40 лет), был проложен во время "евро" ремонта отдельным алюминиевым проводом ~4мм2.
В щитке черт ногу сломит, этот PE провод через шайбы сжат с каким-то другим, точнее смогу сказать/замерить, если скажете что
Что такое шлейф?
Я своих электриков гоняю за лишнее упоминание слова "заземление". А если в доме нет повторного заземлителя на вводе? А нейтраль-то глухозаземлённая?
Что такое РЕ, читаем ПУЭ. Но в ПУЭ не сказано, что РЕ - это Protectional Earth, то есть "защитное заземление"...
РЕ - это Ваш защитный ноль.
Скорее всего, провод PE "висит в воздухе" и на него наводится потенциал от фазы . Судя по замерам, именно на стиральной машине PE плохо контачит с PE на щитке. Алюминий на PE - это не совсем правильно.
Кроме того, в ПУЭ в нескольких местах категорически запрещается совмещать на одно присоединение РЕ и нейтраль (в том числе не свою). ТОЛЬКО под разные болты.
Минимальный ОТДЕЛЬНЫЙ (не входящий в состав кабеля) проводник РЕ - не ниже фазного, но не менее 4 кв.мм. МЕДИ.
своих электриков гоняю за лишнее упоминание слова "заземление"
Извините, я не специалист Можете меня тоже гонять, я старался выражаться максимально понятно.
Поэтому для желто-зеленого провода, соединяемого в розетке с контактом заземления, употребил термин PE.
РЕ - это Ваш защитный ноль.
Кажется, мы друг друга не поняли. Я спросил вас, что такое шлейф (а не что такое PE)
Понял, исправляюсь, пардон.
Шлейф - это с колодки на одно, с одного - на другое, с другого - на третье. Что-то отвалилось - вся цепочка без РЕ. Надо с колодки отдельный провод РЕ на каждый потребитель. Это может быть и третья жила в кабеле, ветвящаяся в коробке, а не на розетке, к примеру...
Провод PE один, без разрывов (на что я надеюсь, но разбирать полквартиры чтобы убедиться не могу), идет от щитка и до кухонной розетки как на рисунке.
В ванной я сделал от него ответвление для СМ. Поэтому чередования нет.
Могу ли я что-то проверить в щитке? Доступ к нему есть, могу сфотографировать. Искомый PE провод вводится в лестничный щиток и зажимается через шайбы с другим проводом, уходящим в дебри...
КрокодилГена написал :
Для наведения потенциала на PE провод существенным моментом является, что он подвешен в воздухе, или что он идет параллельно фазному?
И то, и другое. Если бы был нормальный контакт с корпусом щитка, то потенциала не было бы (он бы весь "утекал"). Если бы "висячий провод" шел вдалеке от фазного, то потенциала на нем тоже не было бы (при нормально работающем оборудовании). Правда и смысла в таком "заземлении" не было бы.
КрокодилГена написал :
PE Провод к СМ ответвлен от основного PE примерно в середине (как показано на рис), ответвление сделано сжимом "орех".
тогда напрашивается измерить напряжение около разных частей "ореха". (2 провода между собой или/и между проводами и раковиной).
Просветите пожалуйста, в чем особенность "подвешенного" провода в отличие от проложенного по полу/каналу?
Насколько большим должно быть расстояние между ближайшими точками подвеса провода, чтобы проявлялся этот эффект (сантиметры, метры, или десятки метров)?
я не удевлюсь если рабочий ноль выведен на корпус щитка, а вы как логично думающий человек считаете что щиток заземлен, в итоге получается что у вас рабочий ноль и РЕ проводник соеденены
мне кажется лучше вообще без замемления, чем получать 50В каждый раз
Перечитайте главу 1.7. ПУЭ.
В частности, п.1.7.131 из моего поста 2.
Если сечение жилы нейтрали в кабеле меньше - РЕ от такого хоть и трёхфазного щитка брать НЕДОПУСТИМО. ПУЭ написано кровью - тех, кто нарушал.
Одинец написал :
Перечитайте главу 1.7. ПУЭ.
В частности, п.1.7.131 из моего поста 2.
Если сечение жилы нейтрали в кабеле меньше - РЕ от такого хоть и трёхфазного щитка брать НЕДОПУСТИМО. ПУЭ написано кровью - тех, кто нарушал.
мы живем в России, главное чтобы работало, помойму люди мало думают о будущем, сделали уже хорошо
Абсолютно с вами согласен. Специально заставлял себя думать нелогично, чтобы понять возможные причины.
Сейчас машинка и подключена к розетке через переходник без заземления во избежание ударов. Но я хочу разобраться, в чем дело - то ли неисправна машинка, то ли PE проведен неправильно.
КрокодилГена написал :
росветите пожалуйста, в чем особенность "подвешенного" провода в отличие от проложенного по полу/каналу?
Когда говорил "висит в воздухе", я имел в виду, что у этого провода нет контакта (или очень плохой контакт) с щитком. То есть, плохой контакт в щитке, "орехе" или провод где-то обломан (с алюминием это просто).
Сделанное так - гораздо хуже отсутствия. Недоведённая до ума защита представляет угрозу.
Не дай бог, прибьёт кого-нибудь или дом сгорит - кого потом винить?
Одинец написал :
Сделанное так - гораздо хуже отсутствия. Недоведённая до ума защита представляет угрозу.
Не дай бог, прибьёт кого-нибудь или дом сгорит - кого потом винить?
так как это 9 этажка и строились они массово в ссср неужели комиссия, принимающая дом будет ходить и каждый щиток рассматривать, а так-то конечно лучше без, чем с такой защитой
Соединена ли ванная с чем-нибудь, есть ли какая-нибудь СУП, я не знаю. Ванна - это на самом деле душевая кабина, установлена заподлицо с полом, не подлезть и не проверить без полной разборки.
Могу предположить, что нет, раз картина, наблюдаемая для ванной и для металлической раковины на кухне одинакова. Раковина не соединена ни с чем, кроме водопровода.
Материал для подвода горячей и холодной воды и отвода я уточню.
Фотографию щитка сделаю.
А о чем может говорить наличие разности потенциалов N-PE и PE-мойка ~9В (из таблички в первом сообщ.) вообще при отсутствии подключенного оборудования?
Провод PE поврежден по пути пролегания, либо плохой контакт на щитке - все возможные причины?
Mercedes написал :
мы с соседями два этажа полипропиленовые трубы
Неважно кто вы с соседями - главное, что надо было при замене металла стояка на пластик, сделать электрическую связь стальным прутком или полосой разорванного стояка.
avmal написал :
главное, что надо было при замене металла стояка на пластик, сделать электрическую связь стальным прутком или полосой разорванного стояка.
ну не где же не написано что соединить разорванный стояк железкой.
представте ситуацию какой-нибудь умный заземлился на водопроводную трубу и у него где-то пробивает, а на другом этаже кто-нибудь решил например искупаться, как думаете какие ощущения получит тот кто решил искупаться.
мы дома на всякий сняли зеземление в газовой плиты и стиральной машинки
Mercedes написал :
представте ситуацию какой-нибудь умный заземлился на водопроводную трубу и у него где-то пробивает, а на другом этаже кто-нибудь решил например искупаться, как думаете какие ощущения получит тот кто решил искупаться.
Это из-за раздолбаев, которые рвут металлические стояки, не думая о других.
Mercedes написал :
мы дома на всякий сняли зеземление в газовой плиты и стиральной машинки
Если вы там один живёте, то поступили правильно, правда, способ можно было придумать и не такой изощрённый.
Напряжение между каждой парой трех проводов "ореха" - 0В, т.е. контакт в ответвлении нормальный.
Напряжение между любым отводом "ореха" и раковиной/ванной - ~10В.
если подводка для раковины и ванны металл шланги
Подводится и отводится вода через металлопластиковые трубы.
Фотографии щитка с подсвеченным проводом PE из квартиры и обозначенными квартирными автоматами.
Левая и правая части сфотографированы под разными углами, на правой лучше видно пролегание PE провода.
Бумажка со схемой, наклееная на щиток, тоже есть, но насколько она актуальна неизвестно.
Слева:
КрокодилГена написал :
Напряжение между каждой парой трех проводов "ореха" - 0В, т.е. контакт в ответвлении нормальный.
Напряжение между любым отводом "ореха" и раковиной/ванной - ~10В.
А между "орехом" и заземляющим контактом розетки СМ будет около 80 В? (так получается из ваших измерений). Если так, то ищите обрыв в проводе.
ТС, откиньте свою псевдо землю от щита и от приборов.
В ванне все металическое соедениете между собой.
У вас стояк гавно, PEN там и не пахнет.
Вы можете поубивать не только себя, но и соседей!!!!
измерить напряжение около разных частей "ореха". (2 провода между собой или/и между проводами и раковиной).
Напряжение между любым отводом "ореха" и раковиной/ванной - ~10В при неподключенной к сети СМ (это я уточняю, надо было сразу так написать), т.е. примерно равно указанному в желтой колонке таблички PE-Мойка Без Оборуд. 8,7В
При подключенной СМ оно вырастет до ~55В.
между "орехом" и заземляющим контактом розетки СМ будет около 80 В?
gugulaki написал :
откиньте свою псевдо землю...
PEN там и не пахнет...
Это то, что я и сделаю, если проблему не удастся решить. Ваше сообщение достаточно эмоционально, но малоинформативно.
Если и остальные участники присоединятся к вашему мнению, я ему последую, в конечном итоге я спрашиваю совета, а не отстаиваю проложенные конструкции.
КрокодилГена написал :
Это то, что я и сделаю, если проблему не удастся решить. Ваше сообщение достаточно эмоционально, но малоинформативно.
Если и остальные участники присоединятся к вашему мнению, я ему последую, в конечном итоге я спрашиваю совета, а не отстаиваю проложенные конструкции.
Просто я не понимаю как вы могли решиться на установку PE проводника и подключение его к такому дохлому стояку!
Т.е. через ваш Al 4 кв мм, урвниваются потенциалы всего стока
Провод PE проложен и подключен к стояку не мной (это должно быть понятно из темы), прокладка выполнена давно во время "евро" ремонта неустановленными лицами
Я самостаятельно лишь ответвил от этого провода линию к СМ, после чего наличие напряжения в линии PE стало очевидно и ощутимо.
Т.е. через ваш Al 4 кв мм, урвниваются потенциалы всего стока
Т.е. вы стали индикатором напряжения (разности потенциалов) между этим алюминием и СМ и ванной. Таким образом при поключении СМ ток течет по пут наименьшего сопртивления: провод N стояка>Алюминиевый провод>СМ>стояк ХВС.
Пока вы не подключили СМ, ток тек наверное на газовую печь, и далее на газовую трубу - это при том что у вас нет диэлектрической вставки
Плита и шкаф подключены к газовому стояку через токонепроводящие шланги.
Стояки ХВС, ГВС заменены на пластиковые. Выводящий шланг СМ пластиковый (и не заведен в сточную трубу жестко).
между "орехом" и заземляющим контактом розетки СМ будет около 80 В?
Измерение показывает, что напряжение между "орехом" и заземляющим контактом розетки СМ колеблется в пределах 0,1-0,5В, и при выключенной СМ, и при включенной СМ (с/без PE контактом), т.е. очень малое "наведенное".
Разность потенциалов PE розетки - раковина при этом составила 40В.
Противоречия нет. Разделяйте потенциалы линий N, PE и раковины.
40В (в см. таблице 55В) - (PE - мойка) при включ.-й СМ с заз.
75В - напряжение (N-PE) при включ.-й СМ с заз.
10В (Орех-мойка) - при включ.-й СМ без заз.
0,5В - (орех-PE) розетки.
Локализовать проблему не смог.
Обрыв провода PE не обнаружил, при обесточенной проводке провод успешно прозванивается мультиметром от места ответвления и до контакта розетки.
Отключил линию PE на СМ, и вывел PE контакт из розетки.
Всем спасибо за участие.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.