KSilaev написал :
А у меня под боксиком горка альпийская расположилась. Заземлитель ну не вписывается, жена точно не одобрит.
А если при грозе или серьёзной аварии на ТП, не дай Бог, дом сгорит, а альпийская горка уцелеет - жена одобрит?
Повторное заземление нейтрали одновременно является молниезащитой. А проводники молниезащиты могут идти только сверху вниз и тем более не внутри здания.
А на вводе надо ставить именно двухполюсник - это не раз обсуждалось. Тем более садоводство, откуда надолго уезжают.
К тому же - кто мешает вытянуть заземлитель вдоль стены, а не тупо делать "контур" (это о тех, кто слышал звон, да не знает, где он)?
Ну вообщето под "боксиком" (желательно), т.к. после Автоматов нельзя, но , если поставить не 2Р АВ , а 1Р, то "хошь где - в наиболее толстом месте", но очень и очень желательно ДО счетчика, после которого уже и Воткнуть 2Р АВ
Воздушка - боксик с шиной - 18 метров ВВГ 3х6 - счётчик
.......................................- 5 метров ПВ1 16,о - заземлитель
А у меня под боксиком горка альпийская расположилась. Заземлитель ну не вписывается, жена точно не одобрит. А так нельзя:
Воздушка - боксик с шиной - 18 метров ВВГ 3х6 - счётчик
....................................................................- 5 метров ПВ1 16,о - заземлитель
? Заземление от главного щита?
На заземлитель вниз от шины хватило бы и 10 кв. мм. меди, но метра 4, максимум 5 - какая там экономия? Запас карман не тянет... А третья жила в кабеле на ввод в дом (в смысле в дырку в стене) - это и будет третья жила РЕ.
Воздушка - боксик с шиной - 18 метров ВВГ 3х6 - счётчик
.......................................- 5 метров ПВ1 16,о - заземлитель
Сообщение от Одинец
Делайте как описали с шиной, и от неё же 16 кв.мм. меди на заземлитель. А на ввод после счётчика - УЗО, чтобы избежать пизд инсинуаций на предмет воровства электроэнергии...
Не совсем понял про 16 квадратов на заземлитель. Я шину собрался впихнуть в тот бокс, куда СИП приходит, и что от этой шины еще тащить 18 метров по дому 16 кв.мм меди до ввода? ведь заземление собрался делать рядом со вводом и щитком
Сообщение от KSilaev
Для ввода (около 18 метров) в дом хочу взять кабель ВВГнг 3х6
Стоп - это вы со столба чтоли? Если так, то уж лучше СИПом
Нет, конечно, от столба СИП-4 2х16, выше написал. Это я хотел от коробки на стене, в которую СИП заходит, по деревянному дому под свесом крыши давести до места ввода - около 18 метров. Но ВВГнг вон уже выше сказали не подойдет. А ВВГнг-LS подойдет?
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Но там же есть пункты о повторном заземлении на вводе в здание: без оного три фазы не принимают вообще. А на однофазный ввод РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Повторное заземление на опоре - Ваш подстрахуй на случай ухудшения контакта в прокалывающем зажиме на нейтрали.
Делайте как описали с шиной, и от неё же 16 кв.мм. меди на заземлитель. А на ввод после счётчика - УЗО, чтобы избежать пизд инсинуаций на предмет воровства электроэнергии...
Здравствуйте!
Прошу помощи советом в такой ситуации. Этой зимой-весной в нашем СНТ построена новая ВЛ, до этого вообще света не было. На столбах протянут СИП-2 3х50 + 1х50 + 1х16. Ответвление до дома 1-фазное выполнено СИП-4 2х16, на стене двухполюсный автомат С20 IEK в маленьком пластиковом боксе (места больше в нем нет). Столб, от которого сделан ввод, заземлен. Говорил с монтажниками, которые все это делали, долго читал форум, есть вопросы:
Спросил монтажников - заземление мне делать надо? Тебе, говорят, - нет. Я им а как же ПУЭ, TN-C-S или TT, вроде и там, и там требуется. Посмотрели на меня как на идиота - хочешь, говорят, делай. Вот я и не понял их, может из-за того, что мой столб заземлен мне делать ничего не надо? Что скажут знающие люди?
Если все-таки делать TN-C-S, то ноль нужно до автомата на стене разделить на PE и N (как, кстати, шиной какой-то?), фаза и N пройдут через автомат, а PE брать с места разделения PEN, я правильно понимаю?
Для ввода (около 18 метров) в дом хочу взять кабель ВВГнг 3х6, у него вроде 3 изоляции. Пойдет?