Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2385827

дано - три устройства: тепловой насос и два внешних блока кондиционера. Каждый потребляет 32А. Не всегда будут работать все 3, блоки с инверторами, поэтому потребление плавает от 0 до 32А. Один подключен правильно, кабелем 3х4мм2. Два (кондиционеры) - неправильно, кабели 3х2.5мм2, пока не подключены. Есть запасной провод 5х1.5мм2. В дом заведены 3 фазы, каждое устройство будет подключено к своей фазе.

Альтернативы решения проблемы недостаточного сечения проводов на кондиционеры:

  1. Подключить параллельно каждому фазовому и нулевому проводу 2.5мм2 один 1.5мм2, тогда будем иметь в сечении по 4мм2, на заземление оставить 2.5. Один 1.5 остается. Самый простой и самый расточительный в плане использования проводов (проводов не жалко, посто вывести из щитка на улицу после чистовой отделки больше нельзя). Провод 5х1.5 можно использовать как дополнение к проводам на генератор, там тоже 3х2.5, а хотелось бы 4, поэтому его желательно сэкономить.

  2. Запараллелить 2 из 3 2.5мм2 и пустить по ним фазу к каждому кондиционеру, третий провод из каждого кабеля подключить к нулевой клемме каждого кондиционера, при этом соединить нулевые клеммы двух кондиционеров. Т.о. по нулевым проводам будет идти ток, не превышающий 32А, и в случае, когда работает один внешний кондиционер (тогда второй нулевой провод будет помогать первому), и когда они работают оба (сложение двух фаз). Землю в таком случае нужно будет делать локально, но на улице это не проблема.

  3. Расширяем вариант 2 - на тепловой насос уже идет кабель 3х4мм2. Соединяем нулевые клеммы всех трех устройств, больше нуля от щитка им не даем вообще, оставляем только вот этот существующий 4мм2. По единственному нулевому проводу теоретически не пойдет ток больше 32А, это когда работает одно или 2 устройства, когда все три на полную мощность - ноль. Т.о. и отдельное заземление для кондиционеров делать не нужно, их провода 3х2.5 используем так - по два - на фазу, 1 - земля.

Можно так делать (2 и особенно 3)? Это безопасно? Гипотетически чем может быть чревато? Отпадает один из проводов, соединяющий нули - в случае 3 прибор просто остановится. Каким проводом соединять нули в случае 3 - достаточно того же 4мм2 (я так думаю, что по теории - да, и это лучший вариант в плане симметричного затягивания клемм - такие же провода справа и слева от винта).

DimaA6_ABC А хотели то ЧТО?

DimaA6_ABC написал :
Можно так делать (2 и особенно 3)? Это безопасно?

Нельзя так делать. Спалите по простому оборудование.
Инверторный кондиционер не потребляет синус как активная, и как реактивная нагрузка. В нем на входе стоит выпрямитель - т.е. это резко нелинейная нагрузка. Она потребляет синус с отсечкой. Поэтому все рассуждения о компенсации токов нулевого провода - безосновательны.

DimaA6_ABC написал :
DimaA6_ABC

немножко не по теме, можете рассказать о тепловом насосе + и -, сколько ест и площадь отапливаемая и т.д.

Mercedes написал :
немножко не по теме, можете рассказать о тепловом насосе + и -, сколько ест и площадь отапливаемая и т.д.

Вам в Самаре это не актуально - зимы совсем не такие, как в Киеве. А эффективность ТН прямо зависит от перепада температур, который он качает.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DimaA6_ABC написал :
проблемы недостаточного сечения проводов на кондиционеры

А какова потребляемая электрическая мощность кондиционеров? Не мощность охлаждения, скажем, а потребляемая электрическая?

Vladimir_Vas написал :
Нельзя так делать. Спалите по простому оборудование.
Инверторный кондиционер не потребляет синус как активная, и как реактивная нагрузка. В нем на входе стоит выпрямитель - т.е. это резко нелинейная нагрузка. Она потребляет синус с отсечкой. Поэтому все рассуждения о компенсации токов нулевого провода - безосновательны.

о! Вот ответ, которого я ждал. Понятно, идем путем увеличения сечения проводов на кондиционеры с помощью ненужного провода 5х1.5. Хорошо, что он есть Спасибо!

avmal написал :
А какова потребляемая электрическая мощность кондиционеров? Не мощность охлаждения, скажем, а потребляемая электрическая?

я же написал в самом начале постановки задачи - 32А. На самом блоке написано, ошибки быть не может. Значит, порядка 7.3 кВА.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DimaA6_ABC написал :
я же написал в самом начале постановки задачи - 32А. На самом блоке написано, ошибки быть не может. Значит, порядка 7.3 кВА.

На модель можете ссылку дать?

avmal написал :
На модель можете ссылку дать?

RMXS160
Min. circuit amp (MCA) A 27.0
Max. fuse amps (MFA) A 32.0

Хотя, там же написано - Select wire size based on the value of MCA. 27А можно долговременно пускать через 2.5мм2 сплошной меди (одножильный)?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

DimaA6_ABC написал :
RMXS160
Min. circuit amp (MCA) A 27.0
Max. fuse amps (MFA) A 32.0

Это немного не те цифры. Это они исходя из каких-то своих соображений указали, что провода должны быть рассчитаны минимум на 27А, а автомат не более 32А. Причем указали это для всех трех моделей, хотя по мощности они отличаются...
Реальное потребление вашего кондера 22,5А. И в рабочем режиме и в стартовом.
Если провод 3х2,5 лежит не в пучке, то он вполне это потянет. Разумеется автомат надо ставить на 25А...