Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353
#2392137

evilz написал :
До меня идет алюминиевый провод на столбах 16 квадрат, в доме вся разводка новая, медная 2,5 в двойной изоляции.

Я сталкивался с аналогичным случаем. У хозяина дома при маленькой нагрузке напряжение в доме нормальное , а стоит включить двухкиловаттный обогреватель напряжение уменьшалось до 120 Вольт.На вводе было соединение алюминия с медью. Переделал соединение(поставил орешки) и провалы напряжения исчезли.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

evilz

Советы относительно отсутствия подключения нуля на стороне трансформатора, конечно же, стоит принять во внимание, однако расскажите подробнее о Вашем случае:

1) Было ли раньше от этого транса у Вас нормальное напряжение под нагрузкой?
Если ДА, то что делалось "в округе" перед тем как Вы обнаружили просадку до 150В?
2) Упоминаемый Вами транс, обеспечивает только Ваш участок или есть другие потребители от той же линии (от транса по столбам к Вашему участку) ?
3) Бумажные детали покупки подвода 10КВт?

Всем спасибо за помощь, буду взывать к здравому смыслу и совести местного электрика.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

evilz написал :
Он не прав?

Ответ вам уже дан, а о правоте электрика можете судить сами. А потом, при чём тут Амперы, если речь идёт о Вольтах?

Ко мне в дом приходит 2 провода, я оба подключил.
Мне местный электрик утверждает, что если бы были проблемы с подводом, то на трансформаторе и у меня в доме отличались бы показатели по Амперам, а они одинаковые.
Он не прав?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

evilz написал :
что такое ТС

Топикстартер, т.е. автор темы.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Извиняюсь за глупые вопросы, но что такое ТС?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Судя по всему, ноль трансформатора в воздухе висит.

Или у ТС рабочий ноль не подключен к тр-ру и в его качестве используется местная "земля".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

evilz написал :
На даче при включении нагрузки напряжение падает до 150В.
На трансформаторе и у меня в доме показывает нагрузку 20А.

Судя по всему, ноль трансформатора в воздухе висит.
Чтобы убедиться в этом, достаточно померить фазное напряжение на других фазах - оно должно вырасти.

На даче при включении нагрузки напряжение падает до 150В.
На трансформаторе и у меня в доме показывает нагрузку 20А.
Трансформатор нагружен на 10%.
До меня идет алюминиевый провод на столбах 16 квадрат, в доме вся разводка новая, медная 2,5 в двойной изоляции.
Местный электрик разводит руками и ничего делать не хочет.
В чем может быть проблема, к кому бежать за помощью?

PS Да у меня куплен подвод 10КВт, а в итоге даже телевизор посмотреть не могу.