evilz написал :
До меня идет алюминиевый провод на столбах 16 квадрат, в доме вся разводка новая, медная 2,5 в двойной изоляции.
Я сталкивался с аналогичным случаем. У хозяина дома при маленькой нагрузке напряжение в доме нормальное , а стоит включить двухкиловаттный обогреватель напряжение уменьшалось до 120 Вольт.На вводе было соединение алюминия с медью. Переделал соединение(поставил орешки) и провалы напряжения исчезли.
Советы относительно отсутствия подключения нуля на стороне трансформатора, конечно же, стоит принять во внимание, однако расскажите подробнее о Вашем случае:
1) Было ли раньше от этого транса у Вас нормальное напряжение под нагрузкой?
Если ДА, то что делалось "в округе" перед тем как Вы обнаружили просадку до 150В?
2) Упоминаемый Вами транс, обеспечивает только Ваш участок или есть другие потребители от той же линии (от транса по столбам к Вашему участку) ?
3) Бумажные детали покупки подвода 10КВт?
Ко мне в дом приходит 2 провода, я оба подключил.
Мне местный электрик утверждает, что если бы были проблемы с подводом, то на трансформаторе и у меня в доме отличались бы показатели по Амперам, а они одинаковые.
Он не прав?
evilz написал :
На даче при включении нагрузки напряжение падает до 150В.
На трансформаторе и у меня в доме показывает нагрузку 20А.
Судя по всему, ноль трансформатора в воздухе висит.
Чтобы убедиться в этом, достаточно померить фазное напряжение на других фазах - оно должно вырасти.
На даче при включении нагрузки напряжение падает до 150В.
На трансформаторе и у меня в доме показывает нагрузку 20А.
Трансформатор нагружен на 10%.
До меня идет алюминиевый провод на столбах 16 квадрат, в доме вся разводка новая, медная 2,5 в двойной изоляции.
Местный электрик разводит руками и ничего делать не хочет.
В чем может быть проблема, к кому бежать за помощью?
PS Да у меня куплен подвод 10КВт, а в итоге даже телевизор посмотреть не могу.