Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6668529

Мастера,
Требуется нажимной люк-невидимка под плитку, в санузел, размером 45x60, до 5000 можно найти? (Мск)
Во-первых размер непопулярный (см. нестандартный), во-вторых в ценах, что от чего зависит, запутался. Так понимаю дело по большей части в нажимном механизме. Есть Qulck (US), есть Hafele (GER), есть другие. Так всё же?

Виктория Авраменко, у фирмы Эвент из Рязани хорошие напольные люки любого размера, до 1 см. Есть утепленные. И цены адекватные.

Ищу люк для погреба в доме, на замену старого деревянного. Дом достался от бабушке, сейчас планирую делать там ремонт, в коридоре находится погреб, дальше в комнате идет как чулан, и поэтому часто придется ходить по люку, ну и люк требуется утепленный брать, и чтобы не поржавел, т.к. там может быть сыро, нашла две фирмы kupiluki.ru Revizor, и Практика, какая лучше по цене/качеству? Везде ли есть возможность сделать люк по своим размерам? Установкой будем заниматься сами, т.к. перед этим будет проводить другие работы, и устанавливать его по ходу дела, пока будем демонтировать старый люк, и приводить погреб порядок.

Коллеги, вопрос. Планируется люк "Практика" 50х60см в стенку из пеноблоков толщиной 5 см. Ни разу в подобную конструкцию люки не встраивал. Вопрос, у таких тонких пеноблоков достаточно прочности, чтобы выдержать нажимную нагрузку на люк?

Регистрация: 22.03.2008 Череповец Сообщений: 518

Просмотрел тему.
Т.е. на данный момент по соотношению цена/качества всё те же "Зевс" и "Слава"?
P.S. У обоих что-то оффсайтов не нашёл.

Если петля, где выход плитки 65, то распахивание на 90 градусов. Если с другой
стороны, то еще меньше или в натяг на 90 градусов. Плиткадолжна выступать не
более 5 см за габариты дверцы.

А что делать, если плитка выступает на 7 см? Можно ли без жестокого вмешательства:?

Доводилось ставить подобные люки, помню когда давно ставили (когда только первые такие пошли) они жестче были, алюминий толще. Сейчас мне кажется более тонкостенные стали делать, но вроде работают.Однажды убедился в том, что люк не должен быть по высоте узкий, но широкий. Он слишком сильно провисает при открывании. То есть должен быть более квадратный или вытянутый вверх.

Регистрация: 06.04.2017 Архангельск Сообщений: 1

Здравствуйте помогите, пожалуйста, подобрать люк.
Плитка Размер: 30x60x0,72 см.
Вес плитки 1 шт (кг): 3.35

Над инсталляцией водонагреватель, слева стояк канализации и х\в.

Коллеги, какой люк посоветуете для двух плиток 32х80 каждая при горизонтальной укладке?
Спасибо.

Представитель компании Регистрация: 24.06.2013 Москва Сообщений: 1022

maximusmas написал:

есть задача установить люк как на картинке.
какие варианты возможны?
единственное, люк с петлями в точке 2 должен открываться на 180 (+/-) градусов.
люк можно смещать в проеме до 4см

maximusmas, приветствуем.

Если петля, где выход плитки 65, то распахивание на 90 градусов. Если с другой
стороны, то еще меньше или в натяг на 90 градусов. Плитка должна выступать не
более 5 см за габариты дверцы.

Сибиряк написал:
maximusmas, я Практикой Р АТР и Р ЕТР работаю. берете люк 40*.... смещаете по макс. в сторону петли - как раз уложитесь в 5 см свеса плитки.

Сибиряк, верно, в люке ЕвроФОРМАТ-Р АТР с шириной 40 см возможно распахивание на 180 градусов, при условии выступа плитки за габарит дверцы не более 5 см.

Сайт компании: http://www.euroluki.ru

Интернет-магазин: http://evroluk.ru

Всегда на связи!

Представитель компании Регистрация: 24.06.2013 Москва Сообщений: 1022

Denyes написал:
Можно ли клеить на люк обрезанную плитку (подрезанная плитка будет со стороны внешнего угла), например, по горизонтали будет: 20х20 + 20х50? как мне быть, посоветуйте.

Да, можно использовать дорезку, при этом нужно учитывать площадь плитки на поверхности дверцы. Если использовать серийный люк ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР, то, как вариант, на углу вместо подрезанной плитки можно использовать мозаику из 3-4 сегментов – должно смотреться красиво.

Теперь по привязкам. Люки Евроформат-Р ЕТР шириной 500 мм имеют дверцу на 60 мм меньше, иными словами, габариты дверцы – 540 мм. Световой проем забирает еще 13 – 15 мм (места для силиконового уплотнителя). Полагаем, бойлер не пройдет.

Для решения задачи предлагаем люк "Атлант" по индивидуальным размерам на заказ: он изготавливается из стальной профильной трубы 25 х 50 мм. В световом проеме вы не проиграете, он будет равен 450 мм. «Атлант» окрашен порошковым красителем, имеет отличные характеристики по грузоподъемности.

В ЛС обозначили, что данный вопрос лучше обсудить персонально со специалистом, поэтому, если остались вопросы/ сомнения, ждём от вас запрос контактов или ваши координаты для связи.

Сайт компании: http://www.euroluki.ru

Интернет-магазин: http://evroluk.ru

Всегда на связи!

maximusmas, я Практикой Р АТР и Р ЕТР работаю. берете люк 40*.... смещаете по макс. в сторону петли - как раз уложитесь в 5 см свеса плитки.

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

Кому интересно.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Представитель компании Регистрация: 24.06.2013 Москва Сообщений: 1022

Denyes написал:
Добрый день, вопрос в первую очередь к представителю практики, но и мастера может что подскажут из опыта.
Делаю ремонт. Плитка планируется 20/50 (Ш/В).

Приветствуем!

Скажите, пожалуйста, плитка точно будет такого размера? Пока можем сказать, что с комбинацией этой плитки размер проема не будет отвечать задаче по извлечению бойлера.

На связи!

Сайт компании: http://www.euroluki.ru

Интернет-магазин: http://evroluk.ru

Всегда на связи!

Сибиряк, вот и выбираю какой подойдет.
Слава отпадает получается.
Или Revizor АКМ (алюминиевый), К-3 (стальной)
Или Практика.

maximusmas, какой люк?

Есть задача установить люк как на картинке.
Какие варианты возможны?
Единственное, люк с петлями в точке 2 должен открываться на 180 (+/-) градусов.
Люк можно смещать в проеме до 4см.

Извиняюсь не заметил обозначения внешнего угла. Если люк 60*120 пляшем от внешнего угла (10+50) + сколько надо до внутреннего. На внешку молдинг(я использую прямой но можно и радиусный). В общем все тоже самое только с другого края.

Учтите внутренние габарит люка 110*50.

Denyes, по раскладке плитки на люк (идем от внутреннего угла)- (10+50)+40 или сколько требуется(приходит к внешнему углу). на внешку для красоты и упрощения задачи ставлю металлич. молдинг(закрывает резанный край). И Вы в шоколаде.

Сибиряк, потолок будет натяжной, перекрытия - монолит.
вариант 60х120 идеально подходит по габаритам, но не подходит по плитке, размер которой 20х50 (В*Ш).
Как поступают в таких случаях?
Можно ли клеить на люк обрезанную плитку (подрезанная плитка будет со стороны внешнего угла), например, по горизонтали будет: 20х20 + 20х50? как мне быть, посоветуйте.

Denyes, раме инсталяции плохо не будет. стыковать два люка не рискнул бы - хотя возможно наверное. и по цене 12000 против 7500(60*120)

Denyes, какой потолок планируется- к чему крепится будет? проще взять смонтировать люк 60*120 (если по высоте 100-мах110 укладываетесь). в 50сятый люк бойлер на 435 не вытащить(там внутренний размер на 425).

Добрый день, вопрос в первую очередь к представителю практики, но и мастера может что подскажут из опыта.
Делаю ремонт. Плитка планируется 20/50 (Ш/В). В сантехшкаву расположен помимо прочего бойлер, возможность извлечения которого необходимо предусмотреть.
Пока придумал следующее расположение

Т.е. на раму инсталяции опирается люк 1 (50/60 Н/КН), на него люк 2 (50/80 Н/КН). Перегородка из ГКЛ в 2 слоя по профилю. С правовой стороны короба внешний угол.

Вопросы:
Допустимо ли такое расположение люков относительно друг друга и рамы инсталяции (с учётом внешнего угла)?
Не будет ли плохо раме инсталяции?
Каковы допуски по размерам люков в т.ч. проёмов? (ширина бойлера 435мм)?
Каковы требования к перегородке?
Какие ещё сложности возможны с физической реализацией задумки? Люки должны иметь возможность открываться раздельно.
Может существуют более изящные решения?

А есть ли у люков Слава тех поддержка, которую можно вызвать люк отрегулировать?

Классный люк, а открываться нормально не хочет, каждый раз кручусь вокруг него, чтобы открыть.

Представитель компании Регистрация: 24.06.2013 Москва Сообщений: 1022

ale написал:
Получается надо люк, который открывался бы или в угол или дверца бы распахивалась на 180 градусов и думаю также из алюминия как Слава. Порекомендуйте пожалуйста такой люк чтобы не напороться на плохое изделие и силумин.

ale, здравствуйте.

В контексте темы обозначим: ЕвроФОРМАТ-Р АТР распахивается на 180 градусов.
По параметрам плитки подойдут стандартные размеры данной модели: 20 х 40 см и 20 х 60 см.

Полагаем, люк соответствует вашим предпочтениям.

Сайт компании: http://www.euroluki.ru

Интернет-магазин: http://evroluk.ru

Всегда на связи!

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

otyan, у любых размеров есть минимальные, например ширина самой петли. Минимальная для Славы на их сайте -230мм ширина.
Открывание в противоположную сторону от угла Слава умеет, но максимальный угол раскрытия дверцы - 100 градусов, что почти параллельно образующей угол стене и при малой ширине получаем неудобство доступа к содержимому ниши. Получается надо люк, который открывался бы или в угол или дверца бы распахивалась на 180 градусов и думаю также из алюминия как Слава. Порекомендуйте пожалуйста такой люк чтобы не напороться на плохое изделие и силумин.

И "хаммер,и"практика"можно сделать на заказ с любыми размерами. Хаммер при этом в угол вообще не встает, если правильно помню. Из-за механизма открывания.

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

Помогите подобрать два люка в санузел. Изначально хотели Славу, но он не подходит пресловутыми сантиметрами для петель от угла.
Имеется ниша шириной 430мм со стояками образованная кирпичной кладкой с вентиляционным каналом и перпендикулярной стеной, то есть ниша получается в углу помещения.У соседней (перпендикулярной) стены будет установлена инсталляция унитаза глубиной 200 и вышиной 1350 мм (т.е. образуется полочка).
Таким образом от пола до высоты 1350мм имеем ширину 230мм (один люк), выше и до потолка - 430мм (второй).
Минимальная ширина Славы от 230мм - то что надо. Плитка планируется 200х200мм.
Хотел поставить петлями справа (требование отступа петель от угла) - угол слева оба люка с шириной по ширине ниши в этом месте. Выяснилось, что дверка всегда открывается максимум 100 градусов. В итоге получим с открытой дверкой "слева дверка - справа стена".
Неудобный доступ к нише. Логично бы распахивалась бы на 180 градусов или бы открывалась в угол к перпендикулярной стене. Другие модели Хаммера имеют минимальные размеры гораздо больше.

бракодел написал:
gutenberg, скорей всего излишки плиточного клея надо подчистить

Причина и правда в этом. Не счистили все до конца. Спасибо за совет!