Привет всем форумчанам! Предлагаю создать новую тему, посвященную прокладке воздушных линий. Поиск по форуму дает две ссылки, полезной информации мало. Беглый поиск по ПУЭ и СП 31-110-2003 тоже ничего не дал. Предлагаю обсуждать следующее: прокладка воздушной линии (однофазной или трехфазной) между домом (частный, коттедж) и надворными постройками (баня, гараж, сарай).
План такой:
[*]Нормативные документы по теме, полезные ссылки[*]Выбор кабеля и монтажных материалов[*]Монтаж (крепление кабеля к тросу, обеспечение натяжения троса и тд)
andrewkhv написал :
Выбор кабеля и монтажных материалов
Кабель - круглый, соответствующий условиям прокладки (открыто) и рабочему току.
andrewkhv написал :
Монтаж (крепление кабеля к тросу, обеспечение натяжения троса и тд)
Натяжение троса можно обеспечивать по разному, как банально "потянули", если пролет короткий, так и применением разнообразных талрепов. Крепление кабеля к тросу - самодельными или покупными жестяными скобами.
Из хитростей - натянут должен быть трос, а не кабель (при концевом креплении кабеля нужно оставлять запас). Трос так или иначе защищать от коррозии (оцинкованный брать).
andrewkhv написал :
Предлагаю создать новую тему, посвященную прокладке воздушных линий.
Это электропроводка, а не ВЛ.
ПУЭ написал :
Глава 2.1
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм (при сечении более 16 мм - см. гл. 2.3).
Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.2, вне зданий - в гл. 2.4.
Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением требований гл. 2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов (кабелей) на несущем тросе, - в соответствии с требованиями настоящей главы.
Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.
Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд. 7.
В картинках:
Рис. 2.3.1. Внутриобъектнаяэлектропроводка (размеры даны в метрах).
Спасибо за помощь! Остался только вопрос про кабель. Думал, что ВВГ или ВВГнг подойдут, но вот при открытой прокладке их нужно защищать от солнечного света (см., например, )
andrewkhv написал :
Думал, что ВВГ или ВВГнг подойдут, но вот при открытой прокладке их нужно защищать от солнечного света
Вполне стойки и без защиты, лет 15 отработает без проблем. Защитить можно полиэтиленовой или полиамидной гофрой. Так-же пригодны кабели с наружной оболочкой из полиэтилена.
При небольших нагрузках можно использовать кабель дальней связи.
andrewkhv написал :
Остался только вопрос про кабель. Думал, что ВВГ или ВВГнг подойдут, но вот при открытой прокладке их нужно защищать от солнечного света
Не, еще остался вопрос - а что мешает проложить кабель скрытно, под землею? Чем это лучше воздушки - очевидно. А чем хуже? У моего отца в деревне вся проводка по двору под землей. А у Вас КОТТЕДЖ! И по воздуху?
Vladimir_Vas написал :
Не, еще остался вопрос - а что мешает проложить кабель скрытно, под землею? Чем это лучше воздушки - очевидно. А чем хуже? У моего отца в деревне вся проводка по двору под землей. А у Вас КОТТЕДЖ! И по воздуху?
Ну не совсем коттедж, но двор покрыт асфальтом, а ломать не хочется.
ppkvin написал :
Есть пример применения освинцованной стальной проволоки диаметром 5 мм, стоит уже 20 лет, цвет покрытия - светло-серый, признаков коррозии нет.
Свинцовые покрытия у вас хороши - у нас в болоте сгнивают мгновенно. Вообще способов защиты от коррозии достаточно много - от троса с полимерным покрытием (но кабель плохо двигается) до банальной обмазки черного троса/стальки циатимом. Мой опыт говорит за оцинковку.
andrewkhv написал :
Ну не совсем коттедж, но двор покрыт асфальтом, а ломать не хочется.
21 век на дворе... Я, решая аналогичную (асфальта нет, есть лень-матушка и жаба душащая) задачу для собственного дачного сортира, решил поставить на него солнечную батарейку и светодиодный светильник. И дешевле выходит (2000-3000) и сношений с кабельной продукцией сильно меньше...
Вернее сказать иначе - питание освещения от солнечных батарей оказывается целесообразным, если пользуешься светом два часа в неделю (основные деньги - солнечная батарея, если она АКБ должна за неделю зарядить - одно дело, если за день - другое).
Slawa написал :
Я, решая аналогичную (асфальта нет, есть лень-матушка и жаба душащая) задачу для собственного дачного сортира, решил поставить на него солнечную батарейку и светодиодный светильник.
Можно просто один сверхъяркий светодиод запитать от обычной батарейки. На сезон хватит.
Могу творчески развить идею - ведь можно просто в сортир ходить с фонариком. Но неудобно.
Одного светодиода не хватит, прикидывал, нужно Ватт 15 ЛН, т. е. 3-4 Вт светодиодов. Батареек чемодан (ну, не чемодан, но много) получается.
На днях зашел за проводом,расчитывал воздушку кинуть изолированым проводом, а в наличии двухпроводнуй СИП в 10 квадрат.
Опять же на днях скинул кабель ВВГ провисевший лет 15-по состоянию изоляции еще минимум на 15 лет хватилобы.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.