-квартирный щиток через медный кабель 4х10квмм подключен к стояку через АЕ2046-10Б-63А,
-холодильник, телефон и сигнализация подключены до «пожарного» УЗО. Это УЗО используется для отключения всех потребителей. При этом холодильник весит на одной фазе,

  • кондиционер3 запитывается с балкона,
    -Элементная база - ABB ,
    -В обоих туалетах зеркала с подогревом, которые запитываются от светильников у зеркла,
    -использовать предполагается шкаф UNIBOX от АВВ
    • критерий проектирования - надежность и безопастность

Прошу высказать свое мнение

  • все ли правильно спроектировано, и что можно улучшить?
  • правильно ли привязаны нагрузки к фазам
  • правильно ли выбрана элементная база

Регистрация: 30.08.2009 Раменское Сообщений: 581

Нарисуйте как положенно тогда покритикую или покритикуют..

лучше не смогу, я не по электрической части :-D.
Задайте вопросы

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

На все розеточные линии кабель 3х2,5, автомат С16, чтобы запас и гибкость была. Все розетки зала можно на 1 линию.
Все розеточные линии под защиту УЗО 30 мА. Холодильник с розетками туда же.
Все три УЗО желательно единого номинала 63А/30мА. Разница в цене минимальна, зато потом можно будет свободно переконфигурировать щит, если захочется.
Кондиционеры будете в обычные розетки включать??? Можно, но лучше скрытое подключение кондиционеров к выделенным линиям С10-3х1,5.

Ох-ах, а УЗО на холодильник прозевал, спасибо. Про розетки понял, исправил, но надо свериться на месте, ведь уже многое проложено. В зале выделена отдельная розетка специально для Hi-Fi.
Завтра посмотрю можно ли все кондиционеры пристроить на один АВ.
И чуть позже выложу новую редакцию щитка.