А что там не тривиально?
Питание помпы напрямую с сети (с колодки кондиционера), сигнал переполнения помпы в разрыв перемычки( если он вообще там есть). Всё. Помпа существо автономное.
UncleSam976 написал :
И хочется знать, как внешний и внутренний блок общаются между собой.
для тех кто в танке , в сам кондер лезть не надо и в его межмблочные связи, это инвертор...
можно лиш запаралелить питание помпы с внутреннего , нужна помпа с поплавком-детектером, если это Charles Austen Mini Blue то это ж***
ломастер
К сожалению, у меня нет богатого опыта установки, но имхо, производитель должен был предусмотреть возможность внешнего отключения. Более менее свежая модель.
UncleSam976 написал :
Вопрос имено в том, где искать эту перемычку.
Если она там вообще есть Ищите глазами на плате внутреннего блока разъем, на котором есть маленькая петелька кабеля. если найдете - скорее всего оно - снимаете и смотрите на реакцию блока.
UncleSam976 написал :
И хочется знать, как внешний и внутренний блок общаются между собой. Между ними только двужильный провод.
По хитрому протоколу, как обычно Туда лучше не лезть, крайний случай - отключать питание платы внутреннего блока через промежуточное реле.