Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.02.2011 Урюпинск Сообщений: 37
#2397934

Всем день добрый. Имеем частный дом со старой (советской) системой отопления, т.е. стальные трубы 76 мм диаметром по всему периметру дома. Сварены правильно, уклон там и все такое. Общая длина трубы получается примерно 75 метров. Площадь дома 80 кв. м. Отопление еще не пускали (дом несколько лет стоял из-за неоконченной отделки, вернее отсутствия отделки вообще). Собираюсь наружные стены подшить ГКЛ и трубы спрятать в нишах, оставив экраны. До зимы долго, хотелось бы попробовать как будет тепло или нет, а потом отделывать, но время теряю. Так вот как посчитать достаточна ли теплоотдача труб или нужно ещё батареи добавлять. Дом из силикатного блока, утеплен снаружи.

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

karpo написал :
Так вот как посчитать достаточна ли теплоотдача труб или нужно ещё батареи добавлять.

В чём сомнения,дом с советских времён прошел не один отопительный сезон,вряд ли кто-то там вымерзал...
У Вас практически метр 76 трубы на квадрат площади,нет оснований для беспокойства.
Ещё одно успокоительное из тех данных,что Вы привели : площадь поверхности нагрева 1метра двухрядного гладкотрубного регистра,из труб Ду70мм - 0.305 экм. То есть Ваша система имеет площадь поверхности нагрева 75х0.305=22.88 экм,соответственно способна отдавать 0.0099 Гкал/ч.
Тепловая нагрузка Вашего дома (примем высоту по наружному строительному обмеру 3.5метра,и площадь по тем же параметрам 85 м2) примерно составит - 0.0099 Гкал/час. Две цифры как на подбор.Удельную тепловую характеристику здания,из-за отсутствия полных данных,брал побольше - 0.7,поправочный к-т - 1 (единица),разницу температур - 48С. Если и будет у Вас холодно,только не из-за недостатка поверхности нагрева.Низкотемпературную систему не рассматриваем. Промыть систему лишним не будет...

Регистрация: 07.02.2011 Урюпинск Сообщений: 37

А ещё вопрос? Как сделать отопление на мансарде (1 комната = 30 кв.м.) от существующей системы. Вариант 1: Ставить тройник после "разгонки" и наверх такую же трубу, там по периметру комнаты и вниз опять тройник в обратку. Но тогда расширительный бачок надо будет выше верхней точки установить, т.е. выше мансарды, а то сейчас стоит в котельной. И кстати почему в открытой системе отопления с ЦН не выдавливает воду из расширительного бачка?

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

karpo написал :
И кстати почему в открытой системе отопления с ЦН не выдавливает воду из расширительного бачка?

.

karpo написал :
Вариант 1: Ставить тройник после "разгонки" и наверх такую же трубу, там по периметру комнаты и вниз опять тройник в обратку. Но тогда расширительный бачок надо будет выше верхней точки установить,

Можно и так,только не после "разгонки" делать врезку,зачем лишнее сопротивление. От котла поднимите стояк вверх,на мансарду,от этого стояка запитаете и дом и мансарду.Можно петлю второго этажа сделать "разгонкой". От котла подняли,опоясали мансарду,опустили вниз,и ушли на обвязку дома.В первом случае,второй этаж подключен параллельно,во втором-последовательно. При последовательной подключении,обвязку второго этажа лучше выполнить из тех же труб,что и обвязка дома,т.е Ду 70мм. Открытый расширитель ставить не выше мансарды,а выше системы,но в мансарде. Хотя если у Вас есть прикидка насчёт ЦН,то сделайте систему закрытой.

Регистрация: 07.02.2011 Урюпинск Сообщений: 37

Закрытой - я так понимаю нужны будут всякие манометры, клапана. Не хочу усложнять. Насос стоит в обратке у котла. Последовательное чем предпочтительнее, ведь будет больше 100 м общей протяженности труба? С бачком ясно, а вот котельная в пристройке и "разгонку" прямо вверх на мансарду не получится, только с поворотами на 90 град. Или нельзя так поворачивать?

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

karpo написал :
Последовательное чем предпочтительнее, ведь будет больше 100 м общей протяженности труба?

Плюсы есть,равно как и минусы. Минус - не возможность регулировки мансарды,отдельно от дома,и наоборот. Регулировка только на котле. Теплоноситель в домовой системе,более холодный,чем в мансарде,чем ближе к котлу,тем холоднее. Плюс - стабильная гидравлика,путь у теплоносителя только один,отсутствие доп. балансировочных вентилей. При условии ЦН,более 100 метров не беда.

karpo написал :
Или нельзя так поворачивать?

Почему нельзя,можно.

Регистрация: 07.02.2011 Урюпинск Сообщений: 37

Спасибо за подробные советы, бедем пробовать наверно осенью.