Делаем ремонт на двух этажах 3-ёх этажного здания. Будут офисные помещения. Думаем, что обязательно нужно делать принудительную вентиляцию, так как планируются кондиционеры(на плане синие пятна). Никак не можем определиться с приточкой, как и где её соорудить. Думали, поставить purmo air, но как узнали цену(больше 100$), так решили что-то другое придумать. Подскажите возможные варианты, пожалуйста. Потолки 3.3м, последний этаж. Имеются вентиляционные шахты(на плане фиолетовые полоски), которые пока выходят под крышей, хотим их объединить в трубопровод(на каждый этаж своя труба) и вывести наружу. Почти во все помещения приходит по несколько вентиляционных шахт, но в основном они рядом друг с другом находятся. Вот такие дела. Синие пятна - предположительные места расположения кондиционеров, фиолетовые полоски - вентиляционные шахты.

Как вариант: в одном из помещений, имеющим наружную стену, обращенную во двор, опустите потолок на 40 см и поставьте на каждый этаж очень тихую и весьма не дорогую . Клиентам понравится.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

andryu написал :
Думаем, что обязательно нужно делать принудительную вентиляцию

40 куб. на находящегося на раб.месте и 20 куб. воздуха - на посетителей, но общий объем воздуха не ниже, если не ошибаюсь, одного крата. Далее, подбираете приточную установку. Но если

andryu написал :
как узнали цену(больше 100$), так решили что-то другое придумать.

то, во-первых, дешевле вряд ли что найдете; во-вторых, дешевле только открытая форточка; в третьих, если подходить к этому вопросу только со стороны "дешевизны" - то лучше вообще ничего не делать, т.к. это в любом случае дорогое удовольствие. Кроме оборудования нужны воздуховоды, а они стоят не мало.

andryu написал :
Имеются вентиляционные шахты.....

Это конечно хорошо. Но по нашим нормам в офисах делается механическая приточно-вытяжная вентиляция. Сейчас не помню, но допускается приток через форточки/фрамуги и вытяжка по каналам естественной вентиляции. А вот - механический приток и вытяжки через каналы естественной вентиляции - такого варианта по нормам нет. Вы же наверно санэпидемикам будете представлять офис ??? Да и проект вентиляции надо у них чтобы экспертизу прошел. Так что вопросов много получается.

andryu написал :
обязательно нужно делать принудительную вентиляцию, так как планируются кондиционеры

Никакой связи нет. Это две совершенно автономные системы, которые могут работать вместе.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
но общий объем воздуха не ниже, если не ошибаюсь, одного крата.

Вот я примерно столько рижанам и советую посредством предложенной модели. Ким, еще чуть, и у вас вышел бы целый учебник для прибалтийских стран по вентиляции! Формулировка вопроса автором темы, конечно, не очень конкретная..., но зато "Рижский бальзам" такой замечательный

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

PolyTrade написал :
зато "Рижский бальзам" такой замечательный.....

Эт точно. Но только тот который в застойные времена делался. Последний раз пробовал лет 10 назад - больше что-то не хочется, натуральная подделка. А штука приятная была

PolyTrade написал :
я примерно столько рижанам и советую посредством предложенной модели

Вы наверно просмотрели что для автора сумма в 100 баксов много а установка тянет аж .... Поэтому не стал ссылаться на Вашу ссылку.

PolyTrade написал :
еще чуть, и у вас вышел бы целый учебник для прибалтийских стран по вентиляции!

Что же делать если уже сам последние время замечаю что словоблудием начал страдать Стареем-с, да уж......

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Вы наверно просмотрели что для автора сумма в 100 баксов много а установка тянет аж .... Поэтому не стал ссылаться на Вашу ссылку.

100$ На каждый радиатор, или на каждое помещение, а не просто 100 баксов их штук 7 надо на 3 этаж и 2-3 на второй.

Ким написал :
Никакой связи нет. Это две совершенно автономные системы, которые могут работать вместе.

А если вытяжка естественная и в помещении летом в 2 раза холодней чем на улице - куда будет вытягивать воздух через шахту? Внутрь или наружу?

PolyTrade написал :
поставьте на каждый этаж очень тихую и весьма не дорогую STAR EPVS-650

и от неё воздуховоды по всем помещениям? Тут хозяева чуть-ли не одни решётки на шахты хотели поставить и никакой приточки, а вы такие профессиональные варианты предлагаете Сантехники предлагали высверлить алмазом около радиаторов дырки и какието решётки туда поставить - мне такой вариант совсем не понравился.
Кстати на последнем этаже шахта длиной около метра получается.. совсем коротышка, но если мы всё это дело выведем наружу - удлиниться ещё на несколько метров. Там ранее крыша была плоская и шахты выходили в рядок на крыше, сантиметров 30-40 выступая над крышей, позже поверх старой крыши соорудили новую 3скатную и образовался типо чердак, где и находятся сейчас выходы шахт.

Вы же наверно санэпидемикам будете представлять офис ??

Неа Это офисный корпус старого советского завода. Долгое время никем не эксплуатировался. Никто вроде не собирается никакие проверки устраивать - делают что хотят и как хотят

в одном из помещений, имеющим наружную стену, обращенную во двор,

Все помещения имеют наружные стены, только самая длинная стена находится на солнечной стороне.. Если Purmo Air самый дешёвый вариант, то его и будем использовать наверно.

40 куб. на находящегося на раб.месте и 20 куб. воздуха - на посетителей, но общий объем воздуха не ниже, если не ошибаюсь, одного крата.

А я где-то видел, что для оффисов нужно 2-3 объёма воздуха в час прокачивать. Там площадь 160м2 где-то и высота 3 метра - кубатура значит под 500м3, если два раза прокачать воздух то это уже 1000м3.. 7 пурмоаиров справятся с приточкой? что-то я запутался...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

andryu написал :
А если вытяжка естественная и в помещении летом в 2 раза холодней чем на улице - куда будет вытягивать воздух через шахту? Внутрь или наружу?

Так в этом случае при подборе кондиционеров надо учитывать "унос холодного воздуха вытяжной вентиляцией". Так что это Вам "не шухры-мухры.." а целая наука ...

andryu написал :
Тут хозяева чуть-ли не одни решётки на шахты хотели поставить и никакой приточки, а вы такие профессиональные варианты предлагаете

А с офисами всегда так - или делаешь нормально и тогда проблем от работающих нет или вообще не делаешь или полумеры применяешь и потом надолго проблемы от народонаселения

andryu написал :
А я где-то видел, что для оффисов нужно 2-3 объёма воздуха в час прокачивать.

Вы правильно видели, но есть еще и другие документы. А наши "законы что дышло - куда повернул туда и вышло.."
По крайней мере такие варианты проходили и не только в офисах. Принимались и проекты и сами объекты без проблем.

andryu написал :
Сантехники предлагали высверлить алмазом около радиаторов дырки и какието решётки туда поставить

КИВы

andryu написал :
Если Purmo Air самый дешёвый вариант, то его и будем использовать наверно.

А вот теперь и КИВы и батареи проверьте на объем воздуха и соответствие его количеству людей в офисе. Склоняюсь к тому что не пройдут они даже близко. Это все хорошо для квартир, где народонаселение, в основном, не более 4-х человек. А у Вас офис.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
А у Вас офис.

в офисе максимум 12 человек будут находиться, обычно 5-7, постоянно 2-3. А сколько эти пурмоаиры смогут воздуха впустить(нашёл в одном месте. что 12л/с, 7 аиров в час выдадут 300м3/ч - вроде маловато)? Шеф хочет чтобы всегда был свежий воздух, чуть ли не ветерок Мы всё с запасом делаем, радиатор побольше. Убрать тепло всегда проще чем потом мёрзнуть Электрика тоже самое , кабели хорошие с запасом. Вот и с вентиляцией хочется, чтобы было свежо и не сквозило. Хотя уменьшить приток или замедлить вытяжку всегда можно - главное, чтобы маловато не было мощности на все помещения.

Ким написал :
А вот теперь и КИВы и батареи проверьте на объем воздуха и соответствие его количеству людей в офисе

Батареи пока не установлены, отделка только начинается - отопление в самом конце будет. Вентиляцию тоже сейчас надо наладить..

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

andryu написал :
Мы всё с запасом делаем,...

Лишнее тоже плохо. А что именно делать Вам - Вам же и решать.

andryu написал :
Шеф хочет чтобы всегда был свежий воздух, чуть ли не ветерок

Если так то тогда пусть дает тех.задание, только потом можно сказать что надо применять.

Это мое мнение и его не навязываю

В среднем на офис приходиться 20м2 и один сотрудник, кроме большого помещения на 50м2 и 2-3 сотрудника одновременно. Нашёл в магазине такую штуку для приточки

В магазине есть три вида у этой штуки: Fresh 90, Fresh TL98F и Fresh TL98P. Пишут, что это вроде как Приточная установка. Сколько таких установок надо поставить, чтобы добиться комфортных условий в помещениях?

Или заехать в магазин для отопления и вентиляции и пусть мне расскажут как всё должно быть?